不知道有沒有,先發了
熱力管道安裝施工工藝標準
熱力管道安裝作業指導書
室外熱力管道安裝地溝敷設標準03R411-1
03R411-1 室外熱力管道安裝(地溝敷設)
室外熱力管道安裝(架空敷設)01R413圖集,說明此圖集適用范圍為DN300以下,無DN350管子的支架,我的設計里正好有一段2根DN350的架空管線,這個該怎么辦啊??????
自己在論壇里只找到03R411-1的老版本,希望同行們無私奉獻PDF版本!(注:我已經購買了標準圖,但是由于經常出差在外,不可能背著他們滿世界跑,所以,不存在侵權問題)
那位大俠能提供下列圖集,不勝感激:1、0lR415室內動力管道裝置安裝(熱力管道)2、01R416室內動力管道裝置安裝(乙炔氧氣管道)3、03R411—1室外熱力管道安裝(地溝敷設)4、03R411—2室外熱力管道地溝5、01R413室外熱力管道安裝(架空敷設)6、01R414室外熱力管道安裝(架空支架)
..道安裝,熱力管道安裝,雨污水....jpg
01(03)R413 室外熱力管道安裝-架空敷設
室外熱力管道安裝(架空敷設)01R413第34頁,圖中的R1 R2 是否就是表中的R值?例如 DN1為DN250 DN2為DN150 則R1=R300 R2=R225??是么?那么我在圖中就這么標 可以么?
最近搞了一個紡織廠,生活給排水到也沒什么難的。 末了,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,以前沒有作過。 咨詢了幾個朋友,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷載很大。 本工程車間內主管道DN200,需設分氣包,(可能要兩臺)分出8個出口,支管管徑125~80不等。支狀布置。另熱力管道為高溫熱油,溫度230度左右吧。 我查了些規范,請教各位大蝦: 1,蒸汽管道采用滑動支架、導向支架后,是否只需要考慮管道自重荷載?如此在使用過程中是否會產生震動? 2,整個車間如將分氣包設在中軸處,是否可以不設固定支座? 3,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器?還是不用設了? 4,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝?(焊接鋼管) 5,其它還有什么要注意的,謝謝
室外熱力管道安裝(架空敷設)01R413圖集,第10頁,就是下面的這個表,其中“1~1,2~1,3~1”是什么意思啊?指的是什么意思啊?謝謝
新版圖集
97R403室外熱力管道支座.rar
各位高手: 在規范中對熱力管道和電纜管道的距離是怎么規定的,,,能共用一個檢查井嗎??能的話有什么要求和規定??
也是在論壇里下載的,不過花了50土木幣。。。現在免費提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 編輯 現提供 13SR425:室外熱力管道檢查井 圖集電子版,已撤銷
05R417-1熱力管道支架托架圖集
在直埋熱力管道敷設過程中,有時候需要繞過其它管線(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,但是翻的長度不具備Z型補償彎管1.25-2倍彈性臂長的要求,有時候甚至只是彎頭對扣連接,那么這樣的彎頭應力應該如何計算?若彎頭放在檢查井里面和直埋計算有什么不同?大家有懂得或者做過的分享一下經驗。
相關熱門專題