亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 商場的防排煙及通風問題

    請教高手:四層的商場,不做空調。每層2300平米,每層劃分成五個防煙分區后,滿足了自然排煙的要求。還需要做機械送風與排風嗎?

  • 「干貨」建筑通風與防排煙原理!

    「干貨」建筑通風與防排煙原理!

    一、通風系統的概念和作用 建筑通風就是把建筑物室內被污染的空氣直接或經過凈化處理后排至室外,再將新鮮的空氣補充進來,達到保持室內空氣環境符合衛生標準要求的過程。 可見,通風是改善空氣條件的方法之一,它包括從室內排除污濁空氣和向室內補充新鮮空氣兩個方面,前者稱為排風,后者稱為送風。實現排風和送風所采用的一系列設備、裝置的總稱為通風系統。 建筑通風常常被應用于生產和生活中,前者稱為工業通風。 二、通風系統的形式與分類 通風系統可分為自然通風和機械通風。自然通風是利用房間內外冷熱空氣的密度差異和房間迎風面、背風面的風壓高低來進行空氣交換的;機械通風是使用通風設備向廠房(房間)內送入或排出一定數量的空氣,進行空氣交換和處理工作。 根據通風范圍的不同,機械通風又可分為全面通風、局部通風和混合通風三種。采用哪種通風方式主要取決于有害物質產生和擴散的范圍的大小,有害物質面積大則采用全面通風,相反可采用局部和混合通風。 在進行自然通風的計算中,通常把外墻內

  • 地下室通風及防排煙施工圖

    圖紙簡介: 本項目為四川某住宅小區地下室通風、防排煙施工圖。 投稿網友: wc772026964 上傳時間: 2013-09-25 圖紙

  • 某醫院空調通風防排煙施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某醫院空調通風防排煙施工圖,圖紙內容包括:空調水系統詳細圖紙,空調風系統空調圖紙,防排煙及自控圖紙等。 投稿網友: liaorong252264758 上傳時間: 2014-03-12 <

  • 某住宅二期通風防排煙施工圖

    圖紙簡介: 某住宅二期通風防排煙施工圖,本工程由負一層汽車庫及設備用房、8棟一至十六層住宅、9棟一層商業社區用房、二至十六層住宅組成。本圖紙含以下內容:通風工程安裝通用說明、圖紙目錄、材料表、通風設計圖例、負一層防煙分區示意圖、通風平面圖、通風機房大樣圖、剖面圖、加壓送風系統圖等等,圖紙可供參考! 投稿網友: mozixr

  • 通風防排煙和空調水路設計

    小弟新進暖通空調設計行業,有些問題向大家請教一下。1,通風防排煙風管設計時,回風、排風、排煙、新風、干管支管以及風口的風速要求是多少?2,空調水路干管和支管的水流速是多少?通常設計管路時通過負荷計算出管徑后,再進行水力計算 通過控制各管路的水流速或者風流速,軟件自動生成最有利的管徑,是這樣嗎?新手,感謝大家指導!

  • 12YN5 通風與防排煙工程

    12YN5 通風與防排煙工程

    本帖最后由 勞武 于 2015-11-9 23:31 編輯 本圖集內容包括住宅自平衡式中央新風系統、氣體滅火后房間的通風。 防煙樓梯間及其合用前室等的加壓送風方式及其壓差控制方式。 典型區域的排煙形式及排煙口設置. 地下單層汽車庫及地下多層汽車庫通風與排煙方式。

  • 防排煙及通風系統工藝(建議收藏)

    施工前根據現場情況詳細制定方案,并按照施工流程圖依次完成風管加工、風管及設備安裝、調試等工作。施工流程圖:

  • 地下倉庫的防排煙通風如何考慮

    一地下倉庫走道超過40米要考慮設排煙能否靠直接對外的出口進行補風,地下倉庫平時通風用考慮嗎?應該怎樣考慮通風量,因為倉庫占地面積有一萬多平,里面是一間一間的小倉庫,我不知通風該不該設,該怎樣計算通風量

  • 關于防排煙通風設備刷漆的問題

    1、通風空調定額中附錄內容里有設備的刷漆量,請教大家一下應該在什么情況下采用?2、是不是通風空調中所有設備都要做型鋼刷漆

  • 通風防排煙工程設備廠家

    我是遼寧營口的,大家通風防排煙工程一般都用哪的廠家的設備啊?質量價格都怎么養 ?

  • 請教一些防排煙,通風的問題,,,,,,求助

    各位大俠們,小弟初入設計,對于防排煙的自然通風不太了解,想請教一下,如果建筑物內走道大于40米,需要防排煙,要是想要滿足自然通風的話,需要可開啟窗的面積是2%嗎?樓梯間的休息平臺的窗戶算進去嗎? 還有就是衛生間的自然通風,請問窗的面積有什么要求可以滿足自然通風呢

  • 【求助】通風及防排煙系列問題

    1.在排煙系統中,管道穿越防煙分區時是否應該加設防火閥,防火閥是加在第一個防煙分區還是第二個防煙分區?2.在一段排煙管中有多個風口時,若風口是常開百葉風口,是否需要在每個風口前加設排煙閥;若是常閉百葉風口,是否無需加防火閥?3.排煙系統中風口的選型,風量計算時風量是由防煙分區面積得到的風量乘以1.1漏風率得到。如果有風井存在,在定風井尺寸時是否要考慮風道的漏風;對風機選型時,漏風量又改如何計算(供熱手冊上說考慮20%的漏風量)。4.規范上說,排煙系統的最小排煙風量取7200m3/h,如果一個防煙分區由2個排煙系統負責,那么這個7200是否指的是這兩個系統加起來的排煙量?5.衛生間排風系統,風口采用排風散,有管徑。水力計算時,對于末端(排風扇)的阻力如何計算,是否忽略末端只考慮管道和風井的阻力?

  • 工廠防排煙與通風空調系統的兼用設計

    工廠防排煙與通風空調系統的兼用設計

    來源:德州金佑通風空調,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程: 建筑暖通設計實操培訓視頻班,成長之路有捷徑!課程學習咨詢點這兒~ 隨著建筑防火安全的日益嚴格規范,大型廠房已要求建立自動噴淋系統、防排煙系統等。這樣一來,不僅增加了建設費用,而且增加了設備占用的空間。 再者,防排

  • 通風系統與送風、排風、防排煙的區別

    通風系統、送風系統和排煙系統的區別?

點擊加載更多

通風防排煙

通風防排煙專題,為您提供通風防排煙相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風防排煙 相關的專業交流討論,更多通風防排煙相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

地下車庫通風排煙

排煙通風系統

主站蜘蛛池模板: 青青青在线视频| 国产精品久久精品牛牛影视| 成年人视频在线观看免费| 亚洲一区二区三区香蕉| 午夜网站入口| 日韩综合久久| 日本高清一区| 青青青爽视频在线观看入口| 欧美成人手机视频免费播放| 看毛片网| 免费成年人视频| 免费欧美在线视频| 玖热在线| 久久亚洲精品人成综合网| 国产无遮挡色视频免费视频| 国产精品久久久久乳精品爆| 国产精品手机在线播放| 国产精品久久久久久福利69堂| 阿v视频在线免费观看| www国产精品| 国产 ts 人妖 在线| 国产高清在线精品免费不卡| 国产精品电影网| 国产亚洲综合成人91精品| 国产人妖ts在线视频网| 黄网站视频| 老子午夜伦不卡影院| 免费成年人在线视频| 欧美色视频日本片高清在线观看| 欧美亚洲高清日韩成人| 日本高清视频在线的| 污污视频免费观看| 亚洲精品在线电影| 伊人精品影院| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 4虎永免费最新永久免费地址| 99这里只有| 国产热视频| 虐●アナル奴大量浣肠责| 人成精品| 亚洲精品国产福利在线观看|