亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 防排煙及通風系統工藝(建議收藏)

    施工前根據現場情況詳細制定方案,并按照施工流程圖依次完成風管加工、風管及設備安裝、調試等工作。施工流程圖:

  • 工廠防排煙與通風空調系統的兼用設計

    工廠防排煙與通風空調系統的兼用設計

    來源:德州金佑通風空調,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程: 建筑暖通設計實操培訓視頻班,成長之路有捷徑!課程學習咨詢點這兒~ 隨著建筑防火安全的日益嚴格規范,大型廠房已要求建立自動噴淋系統、防排煙系統等。這樣一來,不僅增加了建設費用,而且增加了設備占用的空間。 再者,防排

  • 通風系統與送風、排風、防排煙的區別

    通風系統、送風系統和排煙系統的區別?

  • 地下室通風及防排煙系統設計

    各功能區通風及防排煙設計  1.汽車庫  根據規定,面積超過2000m2的地下汽車庫應設置機械排煙系統。機械排煙系統可與人防、衛生等排氣、通風系統合用。住宅建筑地下室一般根據使用功能和建筑面積劃分為不同的防火分區,汽車庫被劃分為多個單獨的防火分區,每個防火分區面積大約為4000m2。因此,在設置有直通室外的汽車道和采光天井且面積達到自然通風要求的面積超過2000m2的住宅地下室汽車庫,仍然應該設置機械排煙系統。此時,汽車道和采光天井可用于平時通風及火災時的補風。  對于建筑面積3820m2,層高3.6m的汽車庫的某一防火分區,通常劃分為兩個防煙分區,每個防煙分區的面積1910 m2,則每臺風機的排煙風量為:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平時通風量(按汽車出入頻率較低的住宅建筑,按4次/h換氣次數選取)

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊!:Q:Q:Q

  • 商場的防排煙及通風問題

    請教高手:四層的商場,不做空調。每層2300平米,每層劃分成五個防煙分區后,滿足了自然排煙的要求。還需要做機械送風與排風嗎?

  • 車庫與設備房的通風及防排煙系統設計

    目錄設計依據車庫通風與排煙系統設計水泵房通風與排煙系統設計配電房通風與排煙系統設計柴油發電機房、儲油間通風與排煙系統設計設計依據建設單位與設計院簽訂的設計合同及任務書.建設單位提供的有關文件及要求.建筑專業提供的條件圖.《采暖通風與空氣調節設計規范》(GB50019-2003)《建筑設計防火規范》( GB50016-2006)或《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95 2005版)《全國民用建筑工程設計技術措施 暖通空調 動力》(2009版)《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》(GB50067-97) 《通風機能效限定值及節能評價值》(GB19761-2005)《民用建筑設計通則》GB 50352-

  • 防排煙空調通風系統常見的幾個問題探討

    防排煙空調通風系統常見的幾個問題探討

    隨著國民經濟的快速發展,城市建設中的高層建筑越來越多。火災事故表明,煙氣危害已經成為火災中造成人員傷亡的主要原因,因此在進行建筑設計時,不僅要注重建筑的防火設計,還要注意建筑的防排煙系統的設計和空調通風系統的設計。通過合理的設計,全面考慮防火安全、通風空調系統自身的安全及保證人員疏散與消防撲救的防排煙系統。這樣才能保證在火災發生時,為人員的疏散提供所需要的時間,減少了火災的危害,維護了人身和財產的安全。  一、防排煙系統常見問題分析  防排煙系統是通過調節氣流和氣壓來發揮作用的,由于影響氣流的因素有很多,加上建筑物的具體結構形式不同,造成防排煙系統的作用過程較為復雜。但是所有的防排煙系統都遵循的是:向建筑的避難層或者

  • 某公寓通風防排煙系統施工組織設計

    某公寓通風防排煙系統施工組織設計

  • 通風系統與送風、排風、防排煙的區別和一些問答

    通風系統、送風系統和排煙系統的區別? 1、通風系統包括:送風系統、排風系統、防排煙系統。 根據字面意思就可以理解它們是干什么用的了。

  • 平時通風、防排煙、人防通風的系統解決?

    本人欲求教高人:平時通風、防排煙、人防通風作為一個系統可有簡潔的方法予以處理,從而簡化系統,節約投資。(區域集中于地下室)

  • 通風空調系統與防排煙系統兼用的探討

    通風空調系統與防排煙系統兼用的探討王虹郝明輝徐雙印王麗娣提要通風2調系統兼作防排煙系統,具有節約投資,占用空間少和可靠性高等優勢,通過加設轉換裝置等手段,單風道空調系統和大風量的排風系統都可以兼作防排煙系統近年來,違筑物正向苕大規校化和多功能化發展,對建筑物的防火提出了越來越嚴格的要求,如對消防系統的維護符理,增設1動噴灑系統防排煙系統等,這樣,不僅增加了費用,而遷占用空間。防排煙系統是防火專用系統,只有在火災發生時運轉。平時若不進行檢修,甚至有的建筑投入使用后防排煙系統就立沒打運行過,這樣來如閥門易熔片脫落,傳動機構銹蝕,控制系統失靈等,朱能及時發現,1投人使用就導致廠事故的發生。閃此,如果通風空調系統與防排煙系統兼用,既能節咨迮筑空間,減少建設費用,能保證防排煙系統的可靠性。 1系統兼用的可能性通風空調系統多種彡樣,片。所,的系統部能兼作防排煙系統,必須分折系統的特姓參數如風速風量等,探1寸旃用的可能性。 空調系統中的風機盤管系統不能兼作防排煙系統,因為,有的不設風道,有的設風通何風!不夠變風量系統也不可能兼作防排偶系統,因變風啁機構處尸風咿隊控制裝迓耐

點擊加載更多

防排煙通風系統

防排煙通風系統專題,為您提供防排煙通風系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防排煙通風系統 相關的專業交流討論,更多防排煙通風系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電動通風排煙天窗

防排煙通風設備

主站蜘蛛池模板: 春色www在线视频观看| www.日本一区| 青青青国产在线观看| 亚洲色无码播放| 欧美电影天堂| 草青青视频| 亚洲黄色在线观看| 精品三级电影| 成人影院午夜久久影院| 日本九九精品一区二区| aaa在线观看高清免费| 亚洲国产欧美在线人成app| 国产成人女人视频在线观看| 亚洲性爰视频| 欧美精品在线看| 攵女乱爱全视频| 中文字幕激情| 污视频网站在线观看| 久久99爱re热视| www.日本高清.com| 伊人久艹| 四虎1515hh免费大炮社区| 国产日批| 99热热99| 青青插| 亚洲国产视频网站| 欧美理论大片清免费观看| 国产激情一区二区三区| 久久亚洲视频| 中文字幕在线视频播放| 午夜在线观看免费| 欧美国产综合视频| 国内精品久久久久电影al换脸 | 永久黄网站色视频免费直播| 青青草原国产在线| 久久久久国产成人精品| 调教脚奴| 成年人的免费视频| 9999在线视频| 成人高清护士在线播放| 亚洲欧美人成人让影院|