有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。
地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),消防有什么要求,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙?(如圖)
消防/通風/排煙/風口/風機/除塵/減震/空調末端設備廠家推薦! 靖江市東亞通風空調制造有限公司 該公司是組合式中央空調末端設備的專業生產企業,主要產品有變風量空調器、新風機組、組合式空調器、風機盤管、高溫排煙風機 以及各種通風配件,同時還有公安部定點生產的建筑防火閥、排煙閥。公司已通過iso9001[2000]認證,消防產品通過了國家固定滅火系統和耐火構件質量監督檢驗中心的檢測。公司希望能為各大空調廠家配套合作生產,提供OEM服務,或者您能成為我們的銷售代理,公司繼續為廠礦企業、商場 賓館 飯店 醫院及銷售 安裝公司提供優質低價的空調設備。 本公司的主導產品有: 1、FP系列風機盤管-----整機及蝸殼、風輪、整體冷凝水盤等等配件。 2、ZK系列組合式空調機組,BFP系列變風量機組、新風機組。 3、FK系列鋁合金風口、散流器;DUP系列球形噴口、DUT系列球形可調風口、VDP系列旋流風口、BLP系列變流形風口。 4、各種防火閥、排煙閥、、板式排煙
我是遼寧營口的,大家通風防排煙工程一般都用哪的廠家的設備啊?質量價格都怎么養 ?
浙江上風實業股份有限公司前身是上虞風機廠,創建于1974年,系列入浙江省百家現代企業制度試點單位、省“五個一批”重點扶持企業、省高新技術產業化試點企業、省首批21家區外高新技術企業和國家首批76家重點高新技術企業之一。公司長期以來,堅持依靠科技進步,積極推行現代化管理,集“技、工、貿” 于一體,融 “產、學、研”相結合,研制開發各類專用風機,風冷、水冷設備,制冷、速凍裝置等高新技術產品。公司確立了“科技產業化、品質國際化、經營多元化、股份社會化”的基本方針,努力向高科技、全方位、多元化、集約型、跨國性發展,有力地推進了企業經濟體制和經濟增長方式的不斷轉變。公司現在占地面積130.000平方米,建筑面積70.000多平方米,企業自有資產47,000多萬元,2004年實現銷售收入6億多元,利稅超億元,外貿出口1000多萬美元, 各項經濟指標連續五年名 列全國風機行業第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我國風機行業至今唯一的上市公司。 上風公司引進不同專業的強項技術,進一步增強企業的發展后勁,在與上海交通大學建立長期合作的基礎上,還與浙江大學、上海同濟大學、上海理工
該工程為一高層小區的會所及設備用房,地上一層,地下二層,地下一層為配電室,開敞空間,面積為432平方米;地下二層為換熱站,消防水泵房,生活水泵房3間房,換熱站面積為234平方米,消防水泵房面積為54平方米,生活水泵房面積為108平方米。請問:(1) 地下一、二層需做機械排煙排風及機械送風。地下一、二層分別為豎直方向兩個防火分區,地下二層3個房間是否為3個防煙分區,計算地下二層最大排煙量按擔負兩個或兩個以上防煙分區排煙,按最大防煙分區面積不小于120平方米計算,234*120=28080m3/h。(2) 地下一層為一個大空間,按一個防煙分區來算,地下一層最大排煙量為432*60=25920m3/h(3) 所以,放于地上一層屋頂的排煙風機的風量應按最大28080立方米每小時來選取。(4) 關于送風,地下二層3個房間是否都應送到,即3個房間都應有送風口。(5) 地下一層和地下二層接豎井的支管上均安裝280度防火閥,地下二層若是3個防煙分區,且這3個防煙分區的排煙口不在同一支管上,則通往每一防煙分區的支管上都要安裝280度排煙閥嗎?若在同一支管
1、通風空調定額中附錄內容里有設備的刷漆量,請教大家一下應該在什么情況下采用?2、是不是通風空調中所有設備都要做型鋼刷漆
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作)?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算?謝謝各位前輩給予解答
通風/排煙/風口/風機/消防/除塵/減震廠家推薦!我先發一個,歡迎大家繼續補充!靖江市東亞通風空調制造有限公司 我公司是組合式中央空調末端設備的專業生產企業,主要產品有變風量空調器、新風機組、組合式空調器、風機盤管、風機 以及各種通風配件,同時還有公安部定點生產的建筑防火閥、排煙閥。通風/排煙/風口/風機/消防/除塵/減震廠家推薦! 我先發一個,歡迎大家繼續補充! 靖江市東亞通風空調制造有限公司 該公司是組合式中央空調末端設備的專業生產企業,主要產品有變風量空調器、新風機組、組合式空調器、風機盤管、高溫排煙風機 以及各種通風配件,同時還有公安部定點生產的建筑防火閥、排煙閥。消防/通風/排煙/風口/風機/除塵/減震空調末端廠家推薦! 我先發一個,歡迎大家繼續補充! 靖江市東亞通風空調制造有限公司 該公司是組合式中央空調末端設備的專業生產企業,主要產品有變風量空調器、新風機組、組合式空調器、風機盤管、高溫排煙風機 以及各種通風配件,同時還有公安部定點生產的建筑防火閥、排煙閥。最近有個工程,地下與地上都只有普通的通風系統,無排煙系統在圖集07K103-1 消防聯動一章(常用防火閥,排煙閥的控制關系)里寫了聯動關系但一般的通風系統應該是非消防電源供電,火災確認后會切斷那么是不是就不需要消防聯動來關閉這些普通的通風機了呢?我看過很多圖都沒說,一般都只強調了防排煙系統的控制。請教下大家
小弟剛剛做,讓各位見笑了。我看了半天也沒搞清楚通風和排煙的關系,是做一個系統就可以嗎?還是要分開來做?分別需要哪些設備和參數?我現在在做一個一層的超市的通風和排煙,面積4000多平米,分兩個防火分區,用防火卷簾分隔,是一個大空間,沒有小房間和隔墻,需要做通風和排煙,我看了半天也不知道從哪里入手,希望各位高手不吝賜教。希望高手能說得細一點,1、從哪里入手,怎么一步步計算,從哪里畫起,需要注意哪些重點地方。2、還有是不是通風的都是進風呢,可不可以和排風一個方向?3、兩個是不是和用的,還是分開設計的?4、通風和排煙的風口有什么區別?分別應該設置在超市的什么位置?先給您道聲謝了!
我是學水的,現在需要了解下通風方面的知識。我們這個宿舍是4層64個房間,空調安裝的是中央空調,室內機已經安裝了一半了,我問空調廠家,他們說通風不是他們做。那這個通風具體包含什么呢,通風和空調是在一張圖紙上,通風圖紙上在每個衛生間有個管道式排氣扇。能不能通過管子把排氣扇排風接到管道井里。通風這塊還需要什么東西,我弄不明白,我的理解是房間里安裝了空調就不需要在通風了,直接把衛生間的的管道式排氣扇排風排到室外即可。我下面有空調室內機的圖片。[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-12-30 10:06 編輯 ]
工廠通風降溫設備-通風排煙除塵設計安裝 吳微 15720490226 QQ1184452220濕簾冷風機適用范圍: 幾乎所有需要降溫、通風、換氣的場所均可使用,如商廠、超市、辦公室、賓館、醫院、車站、體育館、歌舞廳、禮堂、會議室、學校、工廠車間等場所。適用于高溫或有異味的工業生產車間,如化工廠、紡織廠、電子廠、機械廠等,也可用于崗位或全面降溫通風 不論您的廠房:處于35度到45度的高溫;或者灰塵、水氣很多;或者通風不良,非常悶熱。我們都有合理有效的解決方案,可以讓貴公司的廠房保持在26度—30度之間,營造舒適的工作環境,從而提高貴公司工作效率。特點: 1、完全環保型產品:它是無壓縮機、無冷煤、無污染的環保型產品,這是利用室外全新鮮空氣蒸發冷卻原理降溫并與室內進行對流換氣從而達到通風降溫目的。 2、運行成本低,可快速收回投資:與傳統壓縮機空調系列相比,耗電量只有其1/8-1/10。 3、降溫效果明顯:在較潮濕地區(如南方地區),一般能達到5-10℃左右的明顯降溫效果;在特別炎熱干燥地區(如北方、西北地區),降溫幅度大約能達到
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?
大家好,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,電子版與大家共享。
排煙防火閥如何與消防通風機進行聯婚,經過以下6點即可完成: 1、排煙防火閥可與通風機、排煙風機聯鎖; 2、閥門的操作組織一側應有不小于200mm 的凈空間以利維修; 3、裝置閥門前有必要查看閥門的操作組織是不是無缺,動作是不是靈活有效; 4、排煙防火閥應裝置在緊靠墻或樓板的風管管段中,防火分區隔墻兩邊的防火閥距墻外表不該大于200mm;排煙防火閥兩邊各2.0m范圍內的管道及其絕熱資料應采用不燃資料; 5、排煙防火閥應獨自設支吊架,以避免發生火災時管道變形影響其功能; 6、排煙防火閥的熔斷片應裝在朝向火災危險性較大的一側;
目錄設計依據車庫通風與排煙系統設計水泵房通風與排煙系統設計配電房通風與排煙系統設計柴油發電機房、儲油間通風與排煙系統設計設計依據建設單位與設計院簽訂的設計合同及任務書.建設單位提供的有關文件及要求.建筑專業提供的條件圖.《采暖通風與空氣調節設計規范》(GB50019-2003)《建筑設計防火規范》( GB50016-2006)或《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95 2005版)《全國民用建筑工程設計技術措施 暖通空調 動力》(2009版)《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》(GB50067-97) 《通風機能效限定值及節能評價值》(GB19761-2005)《民用建筑設計通則》GB 50352-