小型制冰機在食品工業的冷凍中,主要用于液體載冷劑的制冷系統,如鹽水溶液、乙醇溶液等。制冷工質通常為R12、R22等。它由制冷壓縮機、水冷殼管式冷凝器、膨脹閥、立管(排管)式或螺旋管式蒸發器等組成。為便于操作維修,縮小安裝位置,通常將制冷壓縮機、油分離器、水冷殼管式冷凝器、干燥過濾器、電磁閥等部件安裝在同一機座上,組成壓縮冷凝機組。再用管道通過膨脹閥與蒸發器連接,形成一個完整的制冷系統。 制冷系統在運行中的正常工況: 1、壓縮機的吸氣溫度應比蒸發溫度高5-15℃,比鹽水溫度高5-10℃; 2、壓縮機的排氣溫度R12系統最高不得超過130℃,R22系統不得超過150℃; 3、壓縮機曲軸箱的油溫最高不得超過70℃; 4、壓縮機的吸氣壓力應與蒸發壓力相對應; 5、壓縮機的排氣壓力R12系統最高不得超過1.2MPa,R22系統不得超過1.6MPa; 6、壓縮機的油壓比吸氣壓力高0.12-0.3MPa; 7、經常注意冷卻水量和水溫,冷凝器的出水溫度應比進水溫度高出2-5℃為宜; 8、經常注意壓縮機曲軸箱的油面
看到很多文章、帖子都提到大型如何如何,**系統適用于中、小型系統。我想問問,大型、中型、小型如何區分?按制冷量確定么?那劃分指標又是如何的呢?望大蝦告之。
大家好,我現在在做一個分析,需要價格信息。大家知道上海開利的“蒸汽雙效型溴化鋰吸收式制冷機組”和“離心式制冷機組”的大概價格嗎?制冷量都是500冷噸,也就是150萬大卡。請各位指教
食物的保鮮離不開冷庫,而冷庫恰恰是我們經常要用到的,你有沒有想過,一旦對于我們日矷钪惺澄锉ur的冷庫,出現了問題我們應該怎么去解決呢? 冷庫是一種低溫空調設備,主要用于食品、乳制品、肉類、水產品等,定期維護可以保證機組長期正常運行,延長機組使用壽命,節約制冷能耗。那么如何保養冷庫機組呢? 一、冷庫機組的維護保養方法: 潤滑油的更換:制冷機組長期使用后,潤滑油的油質變差,油內雜質和水分增加,應定期觀察檢查油質。發現問題及時更換。 二、更換干燥過濾器: 干燥過濾器是保證制冷劑正常循環的重要部件。由于水和制冷劑不互溶,如果系統中有水,將大大影響機組的運行效率。因此,保持系統干燥是非常重要的。干燥過濾器內的濾芯要定期更換。 三、安全閥校驗: 冷庫機組上的冷凝器和蒸發器屬于壓力容器。根
有做小型
一、設備清潔 1、壓縮機機組 (1)壓縮機機組每天一次表面灰塵清潔。 (2)機組表面油跡用洗潔精擦洗干凈。 (3)壓縮機水溝每天沖洗一次。 (4)查找油跡來源,并記錄在案。 2、水泵組 (1)水泵表面每天清潔一次。 (2)水泵水溝每天沖洗一次。 二、制冷設備數據入錄 每天每隔2小時制冷壓縮機各項數據記錄在專用的表格內。 三、設備保全 (1)每個系統設備表面油漆掉了或銹蝕了,請及時補上油漆。 (2)每個系統設備螺絲少了請給補上。 (3)水泵油箱油少了,請給加上。 (4)電動機軸承有雜聲,請加一點黃油。 (5)冷卻塔表面有灰塵了,請清掃一下。 (6)制冷管道保溫層破了,請修補一下。 四、制冷壓縮機設備檢查 (1)壓縮機油位檢查是否在1/2處。 (2
冷庫制冷機組設備日常保養方法
請教各位一個問題。本工程在重慶,制冷面積一共9000平方米,負一層車庫,一層和二層是商場,3層和4層是經濟型酒店。要求1-4層做中央空調,酒店冬季有供熱需要,商場沒有。選用什么方式比較合適,風冷熱泵可以嗎?較傳統的水冷有什么優缺點。
溴化鋰制冷機的工作原理
我單位一臺開利350RT離心機,在夏季開機時(5月10日)試機正常(工作了20分鐘左右),后停機一直未運行,現由于工作需要開機,發現機組報警,顯示制冷劑缺少,添加5瓶50磅制冷劑(R22)后仍不能啟動,現對機組蒸發器、冷凝器進行保壓查漏,試驗壓力700KPA,均未發現泄漏現象,對機組外觀各點檢查也未發現漏點。安全閥正常,根據估計,現制冷劑仍缺少10瓶左右,請各位高手指點。
向大蝦請教一下:1.針對頓漢布什(水冷螺桿)制冷機,如果在冬天也需要制冷(工廠設備需要冷卻,全年運行的) 室外溫度很低 ,比如低于0度主機是否還能夠正常開啟?會不會有主機檢測到室外溫度低于某個溫度值,主機就啟動不了的情況(低溫保護)?若要讓主機在低溫下也可以開啟運行,如何控制才能做到?2.若室外溫度低,制冷機開啟不了,在冷凝器進出口接一根旁通管,進口處與旁通間裝個三通比例調節閥,制冷機開啟后,就把冷卻水旁通掉,等制冷機檢測到某個溫度值后,制冷機能正常運行了,旁通一側關閉,冷凝器進口側閥門打開.這樣做是否可行??3.萬一冷卻管道里結了冰,在冷卻塔進出口接旁通,并加上一個電加熱器,關閉冷卻塔,開啟冷卻水泵,等管子里的水達到一定溫度值能滿足制冷機開啟的最低溫度了,旁通關閉,制冷機開啟正常運行.這樣是否可行? 希望高手不吝賜教!!
我現在有一臺韓國慶元世紀的壓縮機組。電氣控制全壞了,壓縮機型號是GC3003S現在想請教大家誰知道這個壓縮機的控制原理,我修復一下,謝謝了。《圖片左面的壓縮機》[ 本帖最后由 wangzishen 于 2009-5-26 15:07 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙為S8-12.5氨制冷機組冷庫制冷設計圖,圖紙包括設計說明、氨制冷系統原理圖、制冷機房工藝管道平面布置圖、制冷機房水系統及氨泵平面布置圖、制冷機房水系統及氨泵剖面圖、冷庫吊點布置圖、制冷機房設備基礎平面圖、 投稿網友: fankezhiliu
我想做一個20米寬60米長的土建冷打算用氨做制冷庫溫度保持在25度到30度左右準備冷藏肉和魚類.請問我應該用多大制冷機.還有那些其他的相關設備應該用什么機器多大的.請盡量說的詳細一點. 謝謝各位大哥了! 如果您有QQ可以留下來以后一起交流一下經驗
我國冷凍冷藏是一個分散的工程市場,存在大量的小機組廠、家庭式作坊,很多都沒有統一的規范和標準。
熱氣旁通的問題,主要有幾個,1.熱氣旁通都是在什么時候用?2.熱氣旁通必須加噴液冷卻,有噴液冷卻不一定有熱氣旁通? 1.在高溫工況下,為了減少加熱功率,同時滿足恒溫要求,可以采用熱氣旁通,抵消壓縮機部分冷量 2.噴液冷卻是在蒸發壓力很低時,為了防止壓縮機排氣溫度過高時使用的。熱氣旁通一定要加噴液冷卻。 熱氣旁通用于小型制冷裝置,是調節容量的~要加熱氣旁通閥,高壓排氣經過旁通閥降至蒸發壓力附近,然后和節流后的液體混合,在進入蒸發器蒸發。這樣單位制冷量減小了,可以滿足小型壓縮機的容量調節 噴夜冷卻為了降低排氣溫度,用于蒸發溫度較低的系統。兩者沒有必然的聯系,可以獨立使用。 熱氣旁通是要加電磁閥的,但是熱氣旁通閥不能用毛細管代替,熱氣旁通閥是調節壓力的,使高溫排氣壓力降至需要的蒸發壓力
建造冷庫為了就是需要的制冷量,來儲存冷庫中的食物,根據所需的溫度不同,冷庫可以分為保鮮,冷藏,速凍三大類冷庫類型,那么制冷量是如何獲得的呢?關鍵的制冷是由四大部件組成的,蒸發器(冷風機)—冷凝器—節流裝置(膨脹閥)—壓縮機。除此之外,還需要一些輔助的設備,如:制冷劑、壓力控制器、油過濾器、有冷卻器、干燥過濾器、溫控器、電箱等等。 下面我簡單的描述一下制冷機組的工作原理:氣態的制冷劑轉化為液態的過程中產生大量的熱,經冷凝器放熱后,接近室溫的制冷劑會通過銅管、膨脹閥達到蒸發器(冷風機),因為蒸發器的壓力較低,通過膨脹閥開始制冷劑開始沸騰,進而汽化,汽化過程中吸收大量的熱,使得蒸發器變冷,這樣蒸發器與空氣進行冷熱交換,通過不斷的循環因而實現制冷。
兩間冷庫,面積分別為40m2,和63m2,制冷機組使用空氣冷卻,最高環境溫度35度,庫內使用冷風機制冷,存放貨物水果,進出不頻繁。制冷庫內溫度要求-15度時,兩庫分別選擇多大的制冷機組和冷風機?制冷庫內溫度要求5-0度時,兩庫分別選擇多大的制冷機組和冷風機?
某冷凍水系統如下圖,水泵揚程20m,空調機組阻力10m,制冷機組阻力10m,管網阻力忽略。系統為運行時液面如下圖,當系統運行穩定后再停止,水箱液面到制冷機的高差為:(系統無補水,水箱足夠深)A:40mB:35mC:30mD:25m,見附圖,
小型冷庫制冷機價格
小型冷庫制冷機價格專題,為您提供小型冷庫制冷機價格相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小型冷庫制冷機價格 相關的專業交流討論,更多小型冷庫制冷機價格相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題