西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,希望對大家有所幫助。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3
我是做暖通的,但院里接了個冷庫的工程,冷庫制冷系統由專業廠家設計,但老大讓我準備個資料簡單說一下冷庫氨制冷系統,讓他了解一下,但是。。。但是我也不懂啊,找了一天資料,完全沒有頭緒,求高手相助。。。。謝謝啦。
每一個想要建造冷庫的客戶,都希望找到的冷庫設計安裝公司可以提供一套非常完美的冷庫設計方案;如今,隨著各行各業對制冷的要求不斷提高,客戶們對冷庫設計方案的要求也提上了一個新臺階,這就要求我們冷庫安裝商們不斷提升自己的冷庫設計能力,為客戶提供滿足時代需求的高要求冷庫設計方案。 冷庫設計與建造中客戶們大多最在意冷庫設計的造價問題,而冷庫工程成本控制的關鍵在于冷庫設計。設計是工程建設的龍頭,在保證冷庫安裝質量的前提下,有效地控制冷庫工程造價,是一個很值得研究考量的問題。 在控制了冷庫建造的成本后,如何在保證冷庫結構安全的基礎上,提高冷庫設計質量是整個冷庫工程的重點。 首先,作為一個合格專業的冷庫建造商,公司要制定一套以冷庫設計專家為核心的冷庫設計保障制度,用以增加冷庫設計的研究工作。同時,在整個冷庫設計工程團隊中,加強冷庫工程施工圖設計評審,為了減少和消除冷庫施工階段可能會出現的各種各樣的問題,改進圖紙審核的通過率是很有必要的。 技術是核心力量,冷庫工程商們應當重視加強冷庫設計人員的技術培訓。冷庫設計人員面對的是各種復雜的建筑環境和冷庫項目要
我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水機組,現在投資冷庫庫板行業.希望有需要的同盟師兄門可以給我介紹合作一下.本人也是制冷行業的新秀.聯系電話:0512-50284636.食品速凍皆可!謝謝給予電話咨詢和支持.現昆山華昌.鴻儒.都在合作.具有雄厚勢力!不是吹的!要看現實!
冷庫制冷設備常用制冷劑的種類和性 冷庫制冷設備主要包括冷庫機組,它是冷庫的核心,保證冷庫庫房內的冷源供應。控制裝置是冷庫的大腦,它指揮制冷系統保證冷量供應。 冷庫庫房,是貯藏保鮮農產品的場所,它的作用是保持低溫環境的穩定,通常把隔熱性能說成保溫。冷庫房良好的保溫結構,可以最大限度地保持冷庫機組制造的冷量在冷庫內少向外泄露,反過來說,就是盡量減少冷庫外熱量向冷庫內泄漏,這也是冷庫與一般房屋的主要不同之處。 冷庫主要用于食品,藥品,機械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內保持一定的低溫。冷庫建筑的墻壁、地板及平頂都敷設有一定厚度的隔熱保溫材料,以減少冷庫外界傳熱。為減少吸收太陽輻射能,冷庫外墻表面一般涂成白色或淺顏色因而冷庫建筑與一般工業民用建筑不同,它有自己獨特的結構。 冷庫制冷設備工作原理 機械冷庫這種貯
氟利昂冷庫制冷系統加入制冷劑時,一定要保證制冷劑的干燥,不然制冷系統一定會因為制冷劑的不干燥,造成制冷系統冰堵,從而影響制冷系統的正常運作,下面就來為大家詳細的說明一下氟制冷系統抽真空、充注制冷劑方法、充注量的判斷。一、冷庫抽真空與加注制冷劑新建的冷庫系統在充注制冷劑之前要抽真空,至于不抽真空的危害,我們制冷百科公眾號已經說過多次,這里不在重復。抽真空先把三通表接在壓縮機的吸氣和排氣角閥,打開角閥,打開真空泵抽真空。一般要抽到-0.1MPa(760mmHg)后停止抽真空,抽真空時間應根據冷庫大小和真空泵大小來確定,并應根據壓力表顯示的壓力值為準。組要注意!嚴禁用壓縮機抽真空,因為隨著制冷壓縮機殼體內的真空度的加深,殼內 ** 的接線柱之間或絕緣層有微小破損的繞組之間失去了絕緣介質,一旦通電,電機可能在瞬間內短路燒毀。如果殼體漏電,還可能造成人員觸電。抽真空完成之后,準備加制冷
冷庫所需要的制冷量是怎樣計算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷庫,存放蔬菜,溫度設定在2°左右,怎么計算該冷庫所需要的制冷量呢?然后計算出制冷量怎么再根據這個數據選擇壓縮機組和蒸發器呢。求懂的大神指導指導,不勝感激~
冷卻食品如同凍結食品一樣,對制冷的應用在世界各國得到穩步增長,但是發展的速度極其緩慢。這種緩慢原因之一,往往被認為是與社會公用基本設施或缺乏社會公用基本設施有關。首先是分配系統非常簡單,冷凍產品的銷售是通過常溫下現有的系統來實現的,那就必然使產品在運輸過程中解凍,最主要的目的是使食品得到及時分配。盡管這階段運輸距離是有限度的,但是比在分配鏈開始時的產品不經過冷卻或結凍,運距要長些。 這種不斷發展的變化,明顯地會從一個國家到另一個國家,甚至在一個國家內的一個省與另一個省發生。 今天,人們認識到需要一種適應技術的必要性,而且也樂于接受這種適應技術。但是應該記住冷庫不僅從設計和布局經受檢驗,而且對社會、經濟和文化環境也應作好。只有這樣才有可能采用最適應的技術和設備創造出一個新的設計,為了符合冷庫或冷鏈的作用要求,還必須研究冷藏間和在冷藏間以外兩方面的情況,這是極其重要的。多年來在許多情況下從冷庫的現場設計開始,以及冷藏降溫達到要求的儲藏溫度結束為止所取得的經驗表明,正確的途徑是在調研時精心地規定所需要的項目,以此來決定冷庫提供服務的形式、設計要求和
小冷庫因系統進水,處理后,重新加制冷劑,出現如圖的狀態:機頭結霜
現有一個占地約5000平米的冷庫,主要是肉類,蔬菜水果冷藏。甲方說用溴化鋰。我從沒聽說過冷庫用溴化鋰的,請問可以嗎?如果可以的話,那商業的中央空調可以和冷庫共用制冷機嗎?
冷庫制冷管路在工作過程中要承受一定的壓力、溫度,并受到流體工質的沖刷、腐蝕,優勢還要受到外力及振動沖擊。因此,冷庫制冷管路的管材、管徑及管長的選擇尤為重要。 在通常情況下,氨冷庫制冷系統采用無縫鋼管。氟利昂冷庫制冷系統大多數采用紫銅管,當管徑較大時亦使用無縫鋼管。在間接制冷系統中,鹽水或淡水管路多采用焊接鋼管或無縫鋼管,海水冷卻的冷凝器水管一般采用鍍鋅鋼管或鋁黃銅管、銅鎳合金。冷庫制冷系統的潤滑油管及空調冷、熱水管可根據選用的制冷劑和流量選擇紫銅管或無縫鋼管。 冷庫制冷管路的管徑是由制冷劑的流量(或熱負荷),阻力損失(降壓)和流體的流速所決定的。
制冷機組 的組裝安裝 1、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,并在油分內加住適量機油,蒸發溫度低于-15度時,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油。 2、壓縮機底座應安裝減震膠座。 3、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節。 4、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處。 5、機組整體布局合理,顏色一致,各型號機組安裝結構應保持一致。 2
制冷設備有兩種冷卻方式:直接冷卻和間接冷卻。直接冷卻是將制冷機的蒸發器安裝在制冷裝置的箱子或建筑物中,通過蒸發直接冷卻制冷劑中的空氣,冷卻需要冷空氣冷卻的物體。該冷卻方法的優點是冷卻速度快,傳熱溫差小,系統簡單,因此被廣泛使用。 間接冷卻取決于制冷機蒸發器中制冷劑的蒸發,這樣制冷劑(如鹽水)就可以冷卻,然后將制冷劑送入制冷裝置的箱子或建筑物中,通過熱交換器冷卻里面的空氣,這種冷卻方法冷卻速度慢,總熱傳導溫差大,系統復雜,因此只能在較少的場合使用,如鹽水制冰和恒溫要求的冷庫等。 按照冷卻目的和冷量利用方式的不同,制冷裝置可分為四類:用于冷藏的制冷裝置,用于測試的制冷裝置,用于生產的制冷裝置和用于空調的制冷裝置。 用于制冷的制冷裝置主要用于在低溫條件下儲存或運輸食品和其他物品,包括冰箱,冷庫,冷藏車,冷藏船和冷藏集裝箱。
和順制冷作為國內領先的冷庫品牌企業,一直專注于制冷行業,尤其是冷庫的各個應用領域。今天就由和順制冷小編來給大家介紹空氣對冷庫制冷系統的影響的相關知識。
(1)冷凝器的操作1)制冷系統運行時,冷凝器除放油閥和放空氣閥關閉外,其余各閥均應開啟。2)水冷式冷凝器的冷凝壓力最高不應超過1.5MPa,否則應查明原因并及時排除。壓縮機全部停機15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季長時間停止工作時應將存水放凈,以免凍壞設備。3)經常檢查冷卻水的溫度和水量,冷卻水進出口的溫差約為2-4記,一般冷凝溫度比冷卻水出水溫度高3-5℃。4)冷凝器管壁上的污垢要定期清除污垢厚度不得超過1mm,一般每年清除一次。5)應每月檢查冷凝器的出水是否有氨,如水中有氨則遇酚酞會變紅。氟用冷凝器有滲漏現象時會出現油污。應及時發現冷凝器的泄漏,以便及時檢修。6)立式殼管式冷凝器分水器的放置應適當,水沿管道內壁應均勻分布,水量要充足。7)臥式殼管式冷凝器的冷卻水應下迸上出,運行時冷卻水不得中斷。8)蒸發式冷凝器運行時,應先起動排風機及循環水泵,再開啟迸氣閥和出液閥。噴水嘴應暢通,噴水要均勻,每年要清洗一次水垢。9)風冷式冷凝器應經常用壓縮空氣清
制冷劑主要應用于冰箱、冷柜、飲水機、汽車空調、商用空調、冷庫、商業制冷、冷凍冷凝機組等制冷設備中。二氟二氯甲烷同時還可應用于氣霧推進劑、物理發泡劑、配醫用消毒劑、殺蟲藥發射劑等。本文所說的制冷劑主要是用于冷庫系統中,下面小編就給大家說一下在冷庫建造中冷庫制冷劑發生泄漏究竟是什么原因所導致的,以及解決方法。冷庫建造冷庫系統中制冷劑泄漏后,是因制冷量不足,吸、排氣壓力低,膨脹閥處能聽到比平時大得多的斷續的“吱吱”氣流聲。蒸發器不掛霜或掛較少量的浮霜,若調大膨脹閥孔,吸氣壓力仍無大變化。停機后,系統內平衡壓力一般低于相同環境溫度所對應的飽和壓力。在制冷劑泄漏后,不能急于向系統內充灌制冷劑,而應立即查找滲漏點,經修復后再充灌制冷劑。以上就是小編今天給大家帶來的冷庫建造中冷庫制冷劑泄漏的主要原因及解決方法,希望可以在冷庫的日常維護中對您有所幫助!
自建冷庫面積70平米,水冷機,兩臺15匹的機器,現在的問題是制冷速度慢,最底才能拉到-15度,我測量了一下排管的溫度,只有-19度請教高手分析一下問題啊,謝謝
冷庫制冷循環的分析和計算