食物的保鮮離不開冷庫,而冷庫恰恰是我們經常要用到的,你有沒有想過,一旦對于我們日矷钪惺澄锉ur的冷庫,出現了問題我們應該怎么去解決呢? 冷庫是一種低溫空調設備,主要用于食品、乳制品、肉類、水產品等,定期維護可以保證機組長期正常運行,延長機組使用壽命,節約制冷能耗。那么如何保養冷庫機組呢? 一、冷庫機組的維護保養方法: 潤滑油的更換:制冷機組長期使用后,潤滑油的油質變差,油內雜質和水分增加,應定期觀察檢查油質。發現問題及時更換。 二、更換干燥過濾器: 干燥過濾器是保證制冷劑正常循環的重要部件。由于水和制冷劑不互溶,如果系統中有水,將大大影響機組的運行效率。因此,保持系統干燥是非常重要的。干燥過濾器內的濾芯要定期更換。 三、安全閥校驗: 冷庫機組上的冷凝器和蒸發器屬于壓力容器。根
冷庫制冷機組設備日常保養方法
一、設備清潔 1、壓縮機機組 (1)壓縮機機組每天一次表面灰塵清潔。 (2)機組表面油跡用洗潔精擦洗干凈。 (3)壓縮機水溝每天沖洗一次。 (4)查找油跡來源,并記錄在案。 2、水泵組 (1)水泵表面每天清潔一次。 (2)水泵水溝每天沖洗一次。 二、制冷設備數據入錄 每天每隔2小時制冷壓縮機各項數據記錄在專用的表格內。 三、設備保全 (1)每個系統設備表面油漆掉了或銹蝕了,請及時補上油漆。 (2)每個系統設備螺絲少了請給補上。 (3)水泵油箱油少了,請給加上。 (4)電動機軸承有雜聲,請加一點黃油。 (5)冷卻塔表面有灰塵了,請清掃一下。 (6)制冷管道保溫層破了,請修補一下。 四、制冷壓縮機設備檢查 (1)壓縮機油位檢查是否在1/2處。 (2
大家好,我現在在做一個分析,需要價格信息。大家知道上海開利的“蒸汽雙效型溴化鋰吸收式制冷機組”和“離心式制冷機組”的大概價格嗎?制冷量都是500冷噸,也就是150萬大卡。請各位指教
比如說。一個中溫40立方冷庫,設計溫度在-5到-16度。10匹的外機,內機用型號DD100的,該配一個多大的彭脹閥?配彭脹閥是看外機的大小嗎?如果是,那配鼓脹閥的原則是什么呢?
請問各位師傅,如何準確判斷一臺機組制冷劑的沖注量呢?除了看電流和摸回路以外還能從那些方面來確定制冷劑的沖注量呢??? 還有一個問題就是風冷制冷機組散熱不好的情況下低壓,高壓,壓力變大,電流也升高,低壓,壓力也比正常情況下高點,疑惑的一點就是為什么制冷量就會變小了呢?究竟散熱不好壓縮機和冷凝器里的雪種是處于怎樣的一種狀態呢???小弟愚笨墾請各位師傅幫忙解釋解釋謝謝。
制冷機組壓縮機,是機組中非常關鍵的部件,壓縮機的好壞直接關系到機組的穩定性。如果壓縮機發生故障.由于壓縮機的安裝精度要求較高,一般都需要請廠方來進行維修。 1、更換潤滑油 制冷機組在長期使用后,潤滑油的油質變差,油內部的雜質和水分增加,所以要定期的觀察和檢查油質。一旦發現問題應及時更換,更換的潤滑油牌號必須符合技術資料。 2、更換干燥過濾器 干燥過濾器是保證制冷劑進行正常循環的重要部件。由于水與制冷劑互不相溶,如果系統內含有水分,將大大影響機組的運行效率,因此保持系統內部干燥是十分重要的,干燥過濾器內部的濾芯必須定期更換。 3、安全閥的校驗 冷水機組上的冷凝器和蒸發器均屬于壓力容器,根據規定,要在機組的高壓端即冷凝器本體上安裝安全閥,一旦
目前市場上很多機
我是一名大學生要做一個制冷機房的課程設計,老師給的資料是:氣象資料,最大冷負荷1000kw,冷凍水7/12,冷卻水水泵揚程24m,冷凍水水泵揚程28m(沒告訴冷卻水的溫度)。各位高手請問怎么選設備啊?是根據氣象資料得出冷卻水溫度,再由冷卻水和冷凍水和負荷選機組。還是根據負荷選出機組再確定冷卻水溫度??? 請各位高手指導一下我這個初學者吧!盡可能把步驟告訴我,幫我選一下機組吧!!
這次吊裝的主機共7臺1140RT離心機5臺200RT螺桿機2臺配電箱冷媒等把吊裝現場的一些照片和吊裝方案傳上?/p>
建造冷庫為了就是需要的制冷量,來儲存冷庫中的食物,根據所需的溫度不同,冷庫可以分為保鮮,冷藏,速凍三大類冷庫類型,那么制冷量是如何獲得的呢?關鍵的制冷是由四大部件組成的,蒸發器(冷風機)—冷凝器—節流裝置(膨脹閥)—壓縮機。除此之外,還需要一些輔助的設備,如:制冷劑、壓力控制器、油過濾器、有冷卻器、干燥過濾器、溫控器、電箱等等。 下面我簡單的描述一下制冷機組的工作原理:氣態的制冷劑轉化為液態的過程中產生大量的熱,經冷凝器放熱后,接近室溫的制冷劑會通過銅管、膨脹閥達到蒸發器(冷風機),因為蒸發器的壓力較低,通過膨脹閥開始制冷劑開始沸騰,進而汽化,汽化過程中吸收大量的熱,使得蒸發器變冷,這樣蒸發器與空氣進行冷熱交換,通過不斷的循環因而實現制冷。
熱氣旁通的問題,主要有幾個,1.熱氣旁通都是在什么時候用?2.熱氣旁通必須加噴液冷卻,有噴液冷卻不一定有熱氣旁通? 1.在高溫工況下,為了減少加熱功率,同時滿足恒溫要求,可以采用熱氣旁通,抵消壓縮機部分冷量 2.噴液冷卻是在蒸發壓力很低時,為了防止壓縮機排氣溫度過高時使用的。熱氣旁通一定要加噴液冷卻。 熱氣旁通用于小型制冷裝置,是調節容量的~要加熱氣旁通閥,高壓排氣經過旁通閥降至蒸發壓力附近,然后和節流后的液體混合,在進入蒸發器蒸發。這樣單位制冷量減小了,可以滿足小型壓縮機的容量調節 噴夜冷卻為了降低排氣溫度,用于蒸發溫度較低的系統。兩者沒有必然的聯系,可以獨立使用。 熱氣旁通是要加電磁閥的,但是熱氣旁通閥不能用毛細管代替,熱氣旁通閥是調節壓力的,使高溫排氣壓力降至需要的蒸發壓力
大家好,我做的單效溴化鋰吸收式制冷機組作為冷熱源供熱和供冷,空調冷負荷是11KW,請問大家怎么選機組,我查的機型都太大了。謝謝了:)
學會制冷的都知道,對于水冷或者風冷的系統。開機的時候先是啟動冷凝水的循環水泵,3秒后,庫內的冷風機啟動運行。運行10秒后,壓縮機啟動,這是開機啟動的順序,這兒都很清晰。現在控制方式雙位控制比較多,以庫溫下限-5℃,上限0℃為例。當庫溫降到-5℃的時候,現在問題來了??①庫溫降到-5℃,壓縮機立馬停機,此時冷風機和水泵也是立馬停機嗎?還是延時3秒后停機。。當庫溫達到上限時0℃ 的時候,是壓縮機,循環水泵,冷風機同時啟動,還是先啟動水泵,延時3秒啟動冷風機,延時3秒啟動壓縮機。。那么這樣的話,問題就來了,在這延時的幾秒的時間里,由于壓縮機沒有啟動,庫溫在這6秒的時間內會繼續上升,此時的雙位控制上下限范圍會更大。如果達到上限0℃的時候,壓縮機,水泵,冷風機三者同時啟動,會不會給系統帶來什么影響???希望懂得大哥們給予解答,感激不盡。。
大型冷庫制冷機組
大型冷庫制冷機組專題,為您提供大型冷庫制冷機組相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大型冷庫制冷機組 相關的專業交流討論,更多大型冷庫制冷機組相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子