冷庫所需要的制冷量是怎樣計算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷庫,存放蔬菜,溫度設定在2°左右,怎么計算該冷庫所需要的制冷量呢?然后計算出制冷量怎么再根據這個數據選擇壓縮機組和蒸發器呢。求懂的大神指導指導,不勝感激~
一、此中型冷庫位于廣州市,冷庫由冷藏間和制冷機房兩部分組成,冷藏噸位為 150 噸,冷藏食品為豬肉,魚類,雞肉。設計冷藏間內溫度為一 18~(2,相對濕度為 85% 。 二、中型冷庫容積計算中型冷庫貯藏噸位計算公式如下: G:—lqV—.y 式中 G 一冷庫貯藏噸位(噸); 知,G:150 噸,對于 肉類的平均容重 取 450kg/m ,對于此噸位的冷庫, 取 0.5。把以上數據代入計算,知 V=666m3。房間凈高取 3 米,則凈面積為 F=V/h=222m3。中型冷庫總面積為 250m3。
一個低溫冷庫,設計溫度-25度,長度25米,寬度18米,高度7.5米。15CM的保溫。應該配多大制冷量的壓縮機。制冷量多大有無什么公式計算。
風冷式冷凝器換熱面積的計算:制冷量+壓縮機電機功率÷(200~250)㎡ 水冷式冷凝器與風冷式冷凝器的比例一般為:1:15,如風冷式冷凝器為300㎡,水冷式冷凝器則為:300÷15=20㎡。冷卻水質差可適當縮小比例至1:10左右。 如60立方米的庫房,庫溫-18℃,風冷式蒸發器(
新人求教怎么計算冷庫制冷量,最好有計算公式,有栗子。謝謝!!!
小弟剛入行Ｐ任務,不會做,請教高手。1立方的高低溫箱,-40--130度,每分鐘1度降溫,如何計算所需的加熱功率和設備的制冷量
一棟建筑設內天井總層高31樓(廣州),分體空調主機擺在內天井的飄窗下,現需計算空調的實際制冷量,環境溫度42度,分體空調43度自動挑機。空調主機的風扇出風溫度45度,以2匹機為例:風扇風量1500立方米/小時,風速2.2m/s。空調機實際制冷量計算:Q=1.2*L/3600(i外-i環境) L為空調室外機的風量 i外為室外機出風溫度的熵值(經焓濕圖查的), i環境為環境溫度下空氣的熵值(經焓濕圖查的)。 Q=1.2*1500/3600(27.3-23.6)=1.85KW不知是否正確!請教各位高手,在線等候!謝謝!
各位老師能講解一下制冷量的簡易計算方法以及設備的選型嗎?比如壓縮機匹配冷凝器 以及冷凝器匹配蒸發器,這之間遵循的原則是什么?有沒有什么萬能法則可循?還有就是已知要求庫溫 庫容 進出貨量 進出貨溫度 ,匹配設備? 書上的知識晦澀難懂,希望各位老師能深入淺出的解釋一下,小弟在此感激不盡!!!
在冷量計算的時候,我分為兩種情況,第一,已知額定冷量要求和進出風參數(這些數據由業主提供),我們選擇的冷卻器要滿足其要求,但根據所給進出風參數(溫濕度)按公式計算出來的冷量一般比額定冷量要小,這是不是對方本身就放了余量,我們的冷卻器只要達到額定值就滿足要求?如果根據所給進出風參數(溫濕度)按公式計算出來的冷量比額定值小就是不對的,是不是這樣?第二,若只知道額定冷量,按標準工況計算(新風或回風),那么進風參數很好確定,并且可以計算出焓差值,但在計算的時候我們自己需不需要放點余量,該余量放多少合適?還有個問題,就是冷卻器在選型計算的時候,若按上述第一種情況,冷量和進出風參數對不上的時候,在后續的其他參數計算中,有的參數按照進出風參數(比如析濕系數、熱交換率系數),有的按照額定冷量(比如冷水流量、水流速),傳熱系數則是兩個都有,請問這么計算正確么?以上求解答
P0.5P 制冷量:1600-2000W0.75P 制冷量:1800-2400W1P 制冷量:2200-2800W1.5P 制冷量:3200-4000W在網上查到這些資料,但現在還想知道2P\3P\4P謝謝!!
請問冷柜(或者冰箱)的制冷負荷怎么計算,有沒有什么估算的方法或者計算法則.比如一個80L容量的冷柜,要求溫度在-18度以下,請問制冷量是多少?謝謝各位!
復疊制冷機組,一級用R404A制冷劑,二級R23制冷劑,一級二級壓縮機相同,壓縮機型號為丹佛斯NTZ271A4LR1B, 排氣量為:271立方厘米/rev, 56.9立方每小時,一級蒸發溫度穩定在-40度,請問過熱度過冷度都在正常區間的情況下,這個機器在-60度 跟-80度的制冷量是多少?
精密空調的負荷一般要根據工藝房間的實際余熱余溫以及狀態的變化進行準確計算,但在條件不允許時也可計算,下面介紹兩種簡便的計算方法: 制冷量簡便計算方法: 暖通-空調-在線 方法一:功率及面積法 Qt=Q1+Q2 Qt總制冷量(kw) Q1室內設備負荷(=設備功率X0.8) Q2環境熱負荷(=0.18KW/m2X機房面積) 方法二:面積法(當只知道面積時) Qt=S x p Qt總制冷量(kw) S 機房面積(m2) P 冷量估算指標 精密空調場所冷負荷估算指標 電信交換機、移動基站(350-450W/m2)
容積尺寸長1200MMX下寬900,上寬500X高1000mm,請問需要多大的制冷量?機組冷凝器,蒸發器,壓縮機需要配置多大?急急........................
大家好:請問圖片中的公式是怎么來的,含濕量怎么計算,謝謝各位
現有一間面團冷凍庫,庫溫:-18℃面團進貨溫度0℃,每小時最大進貨量400kg,每日最多進貨10h每400kg 降溫時間按2h計算請問下面團在0度和-18度的焓值各是多少啊?
冷庫制冷量估算,求解。 320立方冷藏庫,-18度,冷藏肉類,需配多大制冷量的機組? 按噸位、機械負荷估算出來才6kw多,是不是錯了。
320立方冷藏庫,要求-18度庫溫冷藏肉類,需要配置多大制冷量機組。 用噸位,單位冷負荷估算出來只有6kw,是不是算錯了。請老師指導。
冷庫制冷量計算