P0.5P 制冷量:1600-2000W0.75P 制冷量:1800-2400W1P 制冷量:2200-2800W1.5P 制冷量:3200-4000W在網上查到這些資料,但現在還想知道2P\3P\4P謝謝!!
精密空調的負荷一般要根據工藝房間的實際余熱余溫以及狀態的變化進行準確計算,但在條件不允許時也可計算,下面介紹兩種簡便的計算方法: 制冷量簡便計算方法: 暖通-空調-在線 方法一:功率及面積法 Qt=Q1+Q2 Qt總制冷量(kw) Q1室內設備負荷(=設備功率X0.8) Q2環境熱負荷(=0.18KW/m2X機房面積) 方法二:面積法(當只知道面積時) Qt=S x p Qt總制冷量(kw) S 機房面積(m2) P 冷量估算指標 精密空調場所冷負荷估算指標 電信交換機、移動基站(350-450W/m2)
精密空調的負荷一般要根據工藝房間的實際余熱余溫以及狀態的變化進行準確計算,但在條件不允許時也可計算,下面介紹兩種簡便的計算方法: 制冷量簡便計算方法 方法一:功率及面積法
冷庫所需要的制冷量是怎樣計算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷庫,存放蔬菜,溫度設定在2°左右,怎么計算該冷庫所需要的制冷量呢?然后計算出制冷量怎么再根據這個數據選擇壓縮機組和蒸發器呢。求懂的大神指導指導,不勝感激~
一、此中型冷庫位于廣州市,冷庫由冷藏間和制冷機房兩部分組成,冷藏噸位為 150 噸,冷藏食品為豬肉,魚類,雞肉。設計冷藏間內溫度為一 18~(2,相對濕度為 85% 。 二、中型冷庫容積計算中型冷庫貯藏噸位計算公式如下: G:—lqV—.y 式中 G 一冷庫貯藏噸位(噸); 知,G:150 噸,對于 肉類的平均容重 取 450kg/m ,對于此噸位的冷庫, 取 0.5。把以上數據代入計算,知 V=666m3。房間凈高取 3 米,則凈面積為 F=V/h=222m3。中型冷庫總面積為 250m3。
如題,本人新手嗎,懇求各位大哥指點一二我用漢鐘壓縮機為例子計算制冷、制熱名義工況下的制冷量、制熱量怎么算都是制冷量比較大,可是各個廠家的主機樣本都是制熱量大,而且能效比都在4以上,怎么算出來的啊?
本帖最后由 wangluozx 于 2013-7-8 10:59 編輯 首先我們來了解一些有關于空調制冷的原理,從中就知道空調是通過什么原理來實現制冷(制熱)的,空調雪種在工作中只是作為一中介體,是不會自己消耗完的,但是考慮到空調安裝質量問題,可能會產生慢慢泄露等問題,所以空調才需要補加雪種的。 空調制冷原理是:空調器通電后,制冷系統內制冷劑的低壓蒸汽被壓縮機吸入并壓縮為高壓蒸汽后排至冷凝器。同時軸流風扇吸入的室外空氣流經冷凝器,帶走制冷劑放出的熱量,使高壓制冷劑蒸汽凝結為高壓液體。高壓液體經過過濾器、節流機構后噴入蒸發器,并在相應的低壓下蒸發,吸取周圍的熱量。同時貫流風扇使空氣不斷進入蒸發器的肋片間進行熱交換,并將放熱后變冷的空氣送向室內。如此室內空氣不斷循環流動,達到降低溫度的目的。 空調制冷耗電量如何計算:空調的1匹指的是制冷量大致為2000大卡,換算成國際單位應乘以1.162,故1匹的制冷量應為2324(W),這里的W(瓦)即表示制冷量,則1.5匹的應為2000大卡x1.5x1.162
1、按人口新風量需求計算公式:總風量=人數×人均新風量計算實例:某辦公室面積S=50m2,凈高h=3m,人員n=10人,求新風量:若按每人所需新風量計算,查表一,取每人所需新風量Q=30 m3/h,則新風量:Q1=n×Q=10×30=30030 (m3/h) 2、按場地換氣次數計算公式:總風量=換氣次數×面積×高 計算實例:某辦公室面積S=50m2,凈高h=3m,人員n=10人,求新風量:若按房間新風換氣次數計算,查表二,取房間換氣次數P=1次,則新風量:Q2=P×S×h=3×50×3=450 (m3/h)3、風量平衡計算通風房間的風量平衡按下式計算:Gzj +Gji =Gzp+ Gjp式中Gzj——自然進風量,Kg/h;Gji ——機械進風量,Kg/h;Gzp——自然排風量,Kg/h;Gjp——機械排風量,Kg/h;
一個低溫冷庫,設計溫度-25度,長度25米,寬度18米,高度7.5米。15CM的保溫。應該配多大制冷量的壓縮機。制冷量多大有無什么公式計算。
來源:暖通I空調 如有侵權請聯系刪除 一、新風量計算方法 某計算機房面積S=65(㎡)凈高h=3(米),人員n=25(人),若按每人所需新風量計算[取每人所需新風量q=30(m3/h)],則總新風量Q1=n×q=25×30=750(m3/h);若按房間新風換氣次數 計算[取房間新風換氣次數盤p =4(次/h)],則新風量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);由于Q2>Q1故取Q2作為設備選項型的依據;結合產品型號,可選用本公司的HRV-800新風熱交換產品或送/排風HSF-25-B。 注:房間體積計算公式:體積=長×寬×送風口以下的高度 應選用的新風熱交換器臺數或送排風機臺數= &n
風冷式冷凝器換熱面積的計算:制冷量+壓縮機電機功率÷(200~250)㎡ 水冷式冷凝器與風冷式冷凝器的比例一般為:1:15,如風冷式冷凝器為300㎡,水冷式冷凝器則為:300÷15=20㎡。冷卻水質差可適當縮小比例至1:10左右。 如60立方米的庫房,庫溫-18℃,風冷式蒸發器(
收錄于話題
詳細介紹了萬科地產含鋼量計算方法,供大家參考
本人新手,新涉入給排水行業: 關于管段節點流量的計算方法有這樣一個疑問。管段節點流量計算方法的基本要點是,流量在干線上是均勻分布的。那如果節點很少,或者流量分布很不均勻還能用這種方法嗎? 例子:三個用水點流量均為3L/s,樹狀網圖如圖所示,如果按照節點流量計算,0,1,2的流量為3,4.5,1.5,和實際的3L/s不符合,求指導。
一、怎樣計算貼墻材料用量 貼墻材料的花色品種確定后,可根據居室面積大小合理地計算用料尺寸,考慮到施工時可能的損耗,可比實際用量多買10%左右。計算貼墻材料的方法有兩種: 1.以公式計算,即將房間的面積乘以2.5,其積就是貼墻用料數。如20平方米房間用料為20*2.5=50m。還有一個較為精確的公式: S=(L/M + 1)(H + h) + C/M 其中:S---所需貼墻材料的長度(米) L---扣去窗、門等后四壁的總長度(米) M---貼墻材料的寬度(米),加1作為拼接花紋的余量; H---所需貼墻材料的高度(米) h---貼墻材料上兩個相同圖案的距離(米) C---窗、門等上下所需貼墻的面積(平方米) 2.實地測量,這種方法更為準確,先了解所需選用貼墻材料的寬度,依此寬度測量房間墻壁(除去門、窗等部分)的周長,在周長中有幾個貼墻材料的寬度,即需貼幾幅。然后量一下應貼墻的高度,以此乘以幅數,即為門、窗以外部分墻壁所需貼墻材料的長度(米)。最后仍以此法測量窗下墻壁、不
建造一個防爆冷庫需要多少錢?很多客戶都會詢問這個問題,防爆冷庫不是按每平米來計算的,防爆冷庫是一種選配是產品,一般可以根據立方數來估算,不一樣大小的冷庫單位費用也不同,通常同種規格的冷庫立方數越大,單位立方的冷庫費用越小。 防爆冷庫是一種特殊冷庫,在設計和要求方面不像普通冷庫簡單易操作,防爆冷庫是可直接用于儲存有爆炸氣體或運輸危險品,它采用電子集成防爆器件及全防爆技術,光隔離控制電路、有多重安全保護、溫度監測。 建造一個防爆冷庫需要多少錢?影響造價因素有哪些: 1. 冷庫的制冷設備:
冷庫制冷量計算方法
冷庫制冷量計算方法專題,為您提供冷庫制冷量計算方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫制冷量計算方法 相關的專業交流討論,更多冷庫制冷量計算方法相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子