亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了

  • 消防排煙風機怎么安裝及檢測!

    消防排煙風機怎么安裝及檢測!

     一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有

  • 【郁悶】排煙風機安裝不下了,怎么辦呢~

    【郁悶】排煙風機安裝不下了,怎么辦呢~

    樓道兩頭各安裝一個排煙風機,根據排煙量選好一種4號風機,并計算好留洞尺寸為?524,但是一看建筑圖傻了眼了,樓道兩頭的窗戶標高為6.45米,上一樓層的地面標高為7.2米,看似有750mm的安裝空間,但是減去窗戶上的梁高和樓板厚度剩下的肯定不夠安裝空間了,遇到這種情況該如何解決呢?誰有高招啊,建筑結構專業都基本完圖了。 如圖所示:

  • HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝

    HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝

    HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝: TF系列消防高溫排煙風機適用于高層建筑、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙。 消防高溫排煙風機安裝 消防高溫排煙風機在地下排煙工程中應用至關重要,要提高其性能及壽命,一定要正確安裝,安裝步驟如下: 1、風機安裝時應對各部件進行全面檢查,機件是否完整,各部件聯接是否緊固。 2、風機在露天使用應有防雨措施。 3、在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊等反常現象必須立即停車檢查。 4、按期清除風機內部積灰、污垢等雜質,并防止銹蝕。 常見參數見下圖 <

  • 請教下 排煙風機在坡屋面怎么安裝

    如題;一個賓館都是坡屋面,軸流排煙風機只能安裝在坡屋面;請問有沒有相關的圖集可供參考,有沒有老司機分享相關資料和心得,謝謝

  • 排煙風機的壓頭如何選擇?

    一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?

  • 關于軸流式消防排煙風機的安裝

    本人設計一丙類倉庫的排煙,屋頂是鋼結構的,結構專業不讓裝屋頂排煙風機。業主又不讓用風管系統。那就只能裝在墻內了。請問還有什么好的方法嗎?這種風機能裝在墻內嗎?這種風機一般長度都在600~700,如何安裝呢?請有這方面經驗的仁者幫我想想辦法

  • 針對風機盤管的安裝位置

    1、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,有時業主要改動,商量后可行進行方案!!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售、設計、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人

  • 排煙風機在吊頂內的是否要另外安裝防護罩

    我在一個項目上安裝了兩臺軸流的排煙風機在吊頂內,可消防驗收的人說風機還要安裝防護罩,不知道有沒有這個要求,我查了好多資料都沒有寫。現請教一下高手幫忙解決一下這個問題。萬分感謝!

  • 求屋頂排煙風機在采光屋頂上的安裝做法

    以前看師傅畫圖見過排煙風機直接裝在中庭采光頂上的畫法,但是不知道具體做法,現在碰到個項目排煙風機要放在中庭采光頂上,求做法啊,玻璃頂上開洞防水如何處理呢

  • 3C排煙風機|混流風機安裝及注意事項!

    3C排煙風機|混流風機安裝及注意事項!

    一、混流風機安裝1、混流風機安裝時要安裝安全裝置,避免危險事故發生, 2、安裝時要對聯接風機的進出口相應的風管單獨的支撐,避免把管道重疊重量都壓在風機部件上; 3、調整位置:調整風機安裝的位置保持水平的位置。還需要對風機跟地基相結合的地面跟出風管道聯接需要進行相應的調整,不可以強行的聯接,要保持自然吻合, 4、安裝檢查:混流風機安裝完后在需要使用手或杠桿進行撥動葉輪的實驗,檢查葉輪有沒有過緊或擦碰的現象。有沒有阻礙轉動的一些物品,沒有異常的時候再進行試運轉。相應的關鍵部位也要安裝保護罩,防止傷到別人。 5、配電控箱的安裝:配電箱需要跟風機匹配,功率或者是電壓、還有一些氣動方式與控制形式等都需要進行匹配。 6、接線:混流風機需要專業電工來進行接線工作,電控箱的接線編號與風機接線柱上的編號一致對應,風機外殼要可靠接地,不能用接零代替接地。 7、安裝后檢查:對整個裝置進行運行和功能等檢查,確保其正常開啟和使用。

  • 提醒:防排煙風機安裝不應設置減振裝置

    收錄于話題 按以往的經驗,風機在安裝時都會設置減振措施,例如采用橡膠墊層或彈簧減振裝置。

  • 排煙風機聯動與直啟求助。

    排煙風機啟動1.現場控制柜直接啟動2.火災報警系統聯動3.遠程啟動。不知道這三種我說的對不對。我想了解的是遠程多線盤啟動到底是怎么實現的,多線是幾根,到現場之后怎么接線與控制?謝謝

  • 屋面風機安裝和基礎防水

    屋面風機基礎已做完防水(全包式),目前打算做5CM高的槽鋼基礎,然后把減震器固定到槽鋼基礎上,基礎保護層(5CM厚)和槽鋼基礎等高。但是土建單位怕風機震動破壞基礎面的防水,他們讓把風機安裝在基礎保護層上方。求教各位大神,哪種方式更好一些呢?

  • 風機盤管的選型與安裝施工

    風機盤管的選型與安裝施工

    臥式暗裝風機盤管機組選用主要控制參數額定風量、出口靜壓、輸入功率、額定供冷量、額定供熱量、噪聲、水阻等。對于雙管制水系統(適用于只按季節或只按空調區域進行供熱或供冷轉換的空調系統)的風機盤管機組,只配置一組盤管,冬夏供熱/ 供冷兼用機型。對于四管制水系統(適用于供熱/ 供冷頻繁轉換的空調系統) 的風機盤管機組,應配置加熱和冷卻兩組盤管的組合式機型。 選用要點

  • 多個排煙風機風量如何分配

    三層樓,內走道129米,設置了3個排煙口,最右側有一個無外窗房間,造成最右側風機對應的面積最大,3個風機的風量是平均分配還是按照分攤的面積分配呢

點擊加載更多

排煙風機安裝

排煙風機安裝專題,為您提供排煙風機安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排煙風機安裝 相關的專業交流討論,更多排煙風機安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

屋頂風機安裝

工業離心風機

主站蜘蛛池模板: 99精品国产免费久久久久久下载 | 亚洲国产日韩欧美| 中文字幕aⅴ资源网| 99re伊人| 中文字幕rct931在线视频| 18成禁人视频免费网站| 国产重口另类极限扩张视频| 热er99久久6国产精品免费| 亚洲伊人久久在| 99热这里只有精品99| 九九热免费在线视频| 桃花视频www在线完整版| 国内精品免费视频精选在线观看 | 欧美成人高清性色生活| 亚洲大片在线观看| 亚洲高清视频在线| 国产乱视频| 日韩中文字幕免费| 精品国产成人a区在线观看| 国产成人久久精品二区三区| 欧美成人手机在线视频| 亚洲一区二区综合18p| chinses台湾男同志hd| 免费网站www7788con| 亚洲一二三在线| 成年人视频免费在线播放| 免费在线日韩| 一级做a爰片久久毛片美女| 成年免费在线观看| 青春草在线视频免费| 中文字幕欧美成人免费| 国产国拍亚洲精品福利| 日本视频网| 久久精品男人影院| 久久人人 人人澡 人人澡| 亚洲国产成人久久笫一页| 99精品视频在线免费观看| 欧美日韩视频在线第一区| 日韩欧美在线免费观看| 日韩 亚洲 欧美 中文 高清| 精品久久免费视频|