亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了

  • 針對風機盤管的安裝位置

    1、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,有時業主要改動,商量后可行進行方案!!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售、設計、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人

  • 風機盤管的要求與安裝施工

    風機盤管,對于風機來說,特別是無錫風機,是其重要的組成部分,前面已經介紹了一些知識,但那只是很小的一部分,想要對風機盤管有全面的認識,還有很多等待我們去學習,因此小編花點時間,來對風機盤管進行介紹,以便讓大家完成這一過程。 1.一般要求(1)風機盤管不管是在運送、儲存以及安裝過程中,都應有正確有效的保護措施,以保證其不會受到損壞。(2)風機盤管正常運行時,其噪音應低于規定標準,且工作和試驗壓力,應符合規定要求。(3)風機盤管應設有接駁口,以便接駁冷凍/采暖水管、冷凝水管、送/回風管、電源以及控制線等。 2.施工準備材料要求:所有材料應經過檢驗,質量是合格的,且要有合格證明。主要機具:包括電錘、手電鉆、活扳手、套筒扳手、鋼鋸、管鉗子、手錘、臺虎鉗、絲錐、套絲板、水平尺、線墜、手壓泵和氣焊工具等。作業條件:(1)所有材料和設備已運抵作業現場,并已準備齊全,且作業現場有水源和電源。(2)安裝位置已確定好,尺寸符合設計要求,預留管口的位置標高應符合要求。 3.工藝流程風機盤管

  • 除塵離心風機該怎么安裝

    離心風機的安裝離心風機在安裝時,也需要按照步驟進行。如下就是離心風機的安裝過程。1.首先,檢查地基的外形尺寸、各預留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差應在±20mm范圍內,各預留空洞的中心尺寸偏差應在±10mm之間;基礎劃線,以主廠房建筑基點或鍋爐縱橫中心線為基準,測得基礎縱橫主中心線偏差應在±10mm,中心線距離偏差應為±3mm,基礎標高應在±5mm之間;2.鑿平地基,放置地腳螺栓、布置墊鐵,墊鐵組一般為2平1斜3付墊鐵,厚的放下面,斜墊鐵應成對使用;并伸出機框約20mm;找正后應焊牢、不許松動;墊鐵應放置在設備主受力臺板、機框立筋處或地腳螺栓兩側,在不影響二次灌漿的情況下盡量靠近地腳螺栓孔;3.機殼下半部粗定位:注意廠家的安裝標記,通常“A”、“B”號各位一臺,就位前注意區分與進出口風管的關系、葉輪旋向等;4將集流器喇叭口插入葉輪內用鐵絲固定后,將整個轉動組吊入預定位置;安裝地腳螺栓,地腳螺栓的彎曲度應≤L /100(L為地腳螺栓的長度),地腳螺栓底端不應接觸孔底、孔壁。地腳螺栓應受力均勻、并螺栓外露2~

  • 風機盤管的選型與安裝施工

    風機盤管的選型與安裝施工

    臥式暗裝風機盤管機組選用主要控制參數額定風量、出口靜壓、輸入功率、額定供冷量、額定供熱量、噪聲、水阻等。對于雙管制水系統(適用于只按季節或只按空調區域進行供熱或供冷轉換的空調系統)的風機盤管機組,只配置一組盤管,冬夏供熱/ 供冷兼用機型。對于四管制水系統(適用于供熱/ 供冷頻繁轉換的空調系統) 的風機盤管機組,應配置加熱和冷卻兩組盤管的組合式機型。 選用要點

  • 屋面風機安裝和基礎防水

    屋面風機基礎已做完防水(全包式),目前打算做5CM高的槽鋼基礎,然后把減震器固定到槽鋼基礎上,基礎保護層(5CM厚)和槽鋼基礎等高。但是土建單位怕風機震動破壞基礎面的防水,他們讓把風機安裝在基礎保護層上方。求教各位大神,哪種方式更好一些呢?

  • 活動冷庫風機該怎么安裝?

    組合式冷庫、移動冷庫、拼裝式冷庫都屬于活動冷庫,活動冷庫風機安裝直接影響系統性能及活動冷庫降溫保溫,因此在安裝活動冷庫風機時應注意以下幾點:   1.當兩個以上的冷庫并聯為一路系統時,每個冷庫應配一電磁閥,以保證每個冷庫供液均勻。   2. 活動冷庫風機的排風方向應盡可能朝向門,吸風側應避開門。離墻距離應符合以下規定:離后墻>450mm,離側墻>200mm。   3.特大型冷庫其頂板需要用立柱支撐。在底板上鋸出柱子穿孔,將立柱用膨脹螺栓固定于地 面。將鋼梁掉起,焊接于立柱上。如高度需調整時,在鋼梁與立柱之間加墊鐵。頂板放于鋼梁上。并做好冷庫板之間的密封,安裝裝飾件。   4.安裝時,應保證氣流通暢,活動冷庫內送風均勻,維修方便。冷風機的風扇射程為7米,安裝時應注意長度大于7米的冷庫庫溫均勻。   5.供液管的配置應保證

  • 北京哪里有安裝風機的工程公司

    我家用的是York的末端(YGFC),因為裝修向增加一部風機,另外調整現有兩部風機的位置。不知道風機現在市面上到哪里去買(北京),另外,有沒有比較好的公司推薦一下。謝謝!

  • 關于風機安裝的定額問題

    我是個外行,問下面幾個比較弱的問題:1、一般的排風風機,正壓風機,屬于定額中的哪種?如:離心式通(引)風機還是?2、軸流通風機是什么呢?3、屋頂式通風機和安裝在地下室的風機有什么區別?4、如果設計沒給出風機重量,該如何算?5、定額里軸流通風機有5#、7#等,是什么意思?6、屋頂式通風機有3.6#、4.5#,6.3#是什么意思?

  • (請教)離心風機的安裝和調試

    4-72,4-79型離心風機可以吊裝嗎?風機怎么調試?本人非暖通專業的,想了解這些要查看什么工具書或圖籍。先謝謝各位拉

  • 關于風機盤管安裝的問題

    關于風機盤管安裝的問題

    01K403圖集要求在風盤的進水管上安裝過濾器,但是在冷熱源回水的地方已安裝了過濾裝置,還有必要在每臺風機盤管上安裝過濾器么?

  • 華銳1[1].5MW風機安裝手冊

    華銳1[1].5MW風力發電機安裝手冊

  • 風機盤管安裝該注意的問題?

    安裝時注意坡度;其次是軟接;三是減振;四是保溫 具體內容如下: 1、風機盤管的水盤不一定要水平的,可以稍微傾斜向冷凝水的出水側。 2、軟接一定要扎牢,接口處要注意保溫。 3、最好能就近排水,保證坡度,坡度越大越好。 4、房間天花內的冷凝水管要注意保溫。

點擊加載更多

離子風機安裝

離子風機安裝專題,為您提供離子風機安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與離子風機安裝 相關的專業交流討論,更多離子風機安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

風機管道安裝

低噪音柜式離心風機

主站蜘蛛池模板: 日本在线视频免费观看| 欧美影视大全| 欧美日韩国产色| 碰在线公开超| 日韩欧美国产偷亚洲清高| 色综合手机在线| 好吊妞这里只有精吊| 久久这里只有精品免费的| 欧美日本亚洲国产一区二区| 日韩精品高清在线| 亚洲精品成人久久| 婷婷伊人网| 亚洲综合美腿丝国产一区| 黄色免费网址在线观看| 97成人资源站| 国产片毛片| 农村偷人一级超爽毛片| 色无极在线影院| 一本岛一区在线观看不卡| 成人在免费视频手机观看网站 | 国产成人综合高清在线观看| 99久久国产综合精品网成人影院| 草草视频在线观看最新| 韩国福利一区二区美女视频| 欧美成人在线观看| 亚洲高清在线天堂精品| 在线免费精品视频| sese视频在线观看| 精品欧美一区手机在线观看 | 久久成人国产精品免费| 欧美在线视频二区| 亚洲毛片电影| 国产伊人网| 国产日本在线| 青青青青久在线观看视频| 亚洲精品网址| 99电影天堂| 精品国产一二三区在线影院| 日本不卡免费新一二三区| 一区二区三区在线视频播放 | 88av203|