亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 除塵離心風機該怎么安裝

    離心風機的安裝離心風機在安裝時,也需要按照步驟進行。如下就是離心風機的安裝過程。1.首先,檢查地基的外形尺寸、各預留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差應在±20mm范圍內,各預留空洞的中心尺寸偏差應在±10mm之間;基礎劃線,以主廠房建筑基點或鍋爐縱橫中心線為基準,測得基礎縱橫主中心線偏差應在±10mm,中心線距離偏差應為±3mm,基礎標高應在±5mm之間;2.鑿平地基,放置地腳螺栓、布置墊鐵,墊鐵組一般為2平1斜3付墊鐵,厚的放下面,斜墊鐵應成對使用;并伸出機框約20mm;找正后應焊牢、不許松動;墊鐵應放置在設備主受力臺板、機框立筋處或地腳螺栓兩側,在不影響二次灌漿的情況下盡量靠近地腳螺栓孔;3.機殼下半部粗定位:注意廠家的安裝標記,通常“A”、“B”號各位一臺,就位前注意區分與進出口風管的關系、葉輪旋向等;4將集流器喇叭口插入葉輪內用鐵絲固定后,將整個轉動組吊入預定位置;安裝地腳螺栓,地腳螺栓的彎曲度應≤L /100(L為地腳螺栓的長度),地腳螺栓底端不應接觸孔底、孔壁。地腳螺栓應受力均勻、并螺栓外露2~

  • (請教)離心風機的安裝和調試

    4-72,4-79型離心風機可以吊裝嗎?風機怎么調試?本人非暖通專業的,想了解這些要查看什么工具書或圖籍。先謝謝各位拉

  • 柜式風機吊裝好,還是落地安裝好

    很多地下車庫選用的派風(煙)機都是采用的柜式風機器,而一臺3萬萬風量的風機動不動就有500多公斤,這么重吊裝有困難嗎,施工時要不要預埋吊架之類的東西?

  • 如何將離心風機安裝在側面箱體上??

    如何將離心風機安裝在側面箱體上??

    如何將離心風機安裝在側面箱體上??請教啊

  • 餐廳室內安裝離心風機噪音解決實例

    一個小餐廳,面積不足100平米,廚房排風管必須穿就餐區室內才能出室外,因加油煙凈化器,原有軸流小風機風壓不夠,只能更換離心風機,壓頭達到200Pa,噪音處理如下:風機選用箱式離心風機,外裹容重70的消聲棉,風機安裝位置盡量貼近餐廳出風口;風機出風段加消聲器1節。實測噪音約58DB,基本滿足餐廳使用要求。

  • 吊裝箱體離心式風機安裝詳圖2

    圖紙簡介: 吊裝箱體離心式風機安裝詳圖,吊裝箱體離心式風機安裝詳圖 投稿網友: 張天師 上傳時間: 2013-09-07 圖紙省份:

  • 吊裝箱體離心式風機安裝詳圖3

    圖紙簡介: 吊裝箱體離心式風機安裝詳圖吊裝箱體離心式風機安裝詳圖 投稿網友: 張天師 上傳時間: 2013-09-07 圖紙省份

  • 求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了

  • 針對風機盤管的安裝位置

    1、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,有時業主要改動,商量后可行進行方案!!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售、設計、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人

  • 離心風機在浴霸上的應用

    離心風機在浴霸上的應用

    現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖、照明;更兼空氣凈化、吹風、導風、換氣為一體。在照明、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,讓浴室更加清亮、干爽,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題。 尤其對小型浴室,因為面積小,水霧比較大,高效率換氣風機,通過強排外循環技術,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣、濁氣、異味,使室內空氣保持清新潔凈,徹底清除浴室中存在的健康隱患,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染。

  • 多翼式離心風機箱特點及安裝方法介紹

    多翼式離心風機箱特點及安裝方法介紹

    多翼式離心風機箱特點及安裝方法介紹 特點:體積小 重量輕在需要設置消防排煙系統的高層建筑和其他建筑中,作為防煙樓梯間和前室的正壓送風機,可是火災發生時樓梯間和前室保持必要的正壓,以利于人員的安全疏散。5. 附件選擇廣泛:包括防護柵格,進風口裝置,電容,接線盒,外部電子裝置等。新風換氣機的過濾系統分為初效、中效、亞高效和高效四種過濾器。送風風機箱通風機進出口與風管之間連接,應設柔性接頭。這種方式適用于高溫離心風機使用過程中不需要經常調節流量的工況,啟動時,先以較低頻率啟動電機,隨著風機進氣溫度的不斷升高,增大電機頻率,這樣也不會造成電機超負荷,變頻器的廣泛普及使用,使得調風門的退居二線了,變頻器的使用雖然會增加采購成本,但是對于電機卻有很好的保護作用,在調試階段,可以自由調節風量,易于整個系統的調試。在風機進、出口安裝消聲器是抑制通風機噪聲的周有效措施。

  • 請教關于立柜式風機盤管機組的安裝問題!

    請教一下:現在兩層車站候車廳,一層安裝立式空調機組(有機房),二層安裝立柜式風機盤管機組,放置于大廳兩側,二層的冷凍水管從一層吊頂內穿上二層與立柜式風機盤管機組連接。 施工問題:二層立柜式風機盤管機組的閥門,壓力表,溫度計,動態平衡電動調節閥,過濾器等裝置是安裝于二層機組旁邊還是放置于一層吊頂內? 糾結點在于:放置于二層,那么占地面積不小,肯定要影響候車大廳的美觀以及空間。放置于一層吊頂又不利于調式和檢修(層高8米)。另:有沒有這方面的施工規范說明? 請各位指條明路,謝謝~!

  • 柜式離心排煙風機電機可以內置嗎?

    普通柜式離心排煙風機電機都為外置,但也有電機內置的,電機內置的柜式離心風機可以用作通風兼排煙風機嗎?由于現場風機房空間不夠,電機外置風機安裝不了:'(

  • 北京哪里有安裝風機的工程公司

    我家用的是York的末端(YGFC),因為裝修向增加一部風機,另外調整現有兩部風機的位置。不知道風機現在市面上到哪里去買(北京),另外,有沒有比較好的公司推薦一下。謝謝!

  • 請教關于立式(柜式)風機盤管

    大家好 最近遇到個小辦公樓二層 甲方說要上中央空調 (機房在別的樓上)但是不要吊頂的風機盤管 因為吊頂會壓底層高要求用柜式的風機盤管 我查過樣本 應該就是象家庭柜機室內機那種樣式 但是苦惱在不知怎么樣接管? 管道怎么敷設?是埋地嗎?哪位有做過或是有廠家的技術支持幫忙給解答一下啊 謝了 急用!!!

  • 關于風機安裝的定額問題

    我是個外行,問下面幾個比較弱的問題:1、一般的排風風機,正壓風機,屬于定額中的哪種?如:離心式通(引)風機還是?2、軸流通風機是什么呢?3、屋頂式通風機和安裝在地下室的風機有什么區別?4、如果設計沒給出風機重量,該如何算?5、定額里軸流通風機有5#、7#等,是什么意思?6、屋頂式通風機有3.6#、4.5#,6.3#是什么意思?

  • 關于風機盤管安裝的問題

    關于風機盤管安裝的問題

    01K403圖集要求在風盤的進水管上安裝過濾器,但是在冷熱源回水的地方已安裝了過濾裝置,還有必要在每臺風機盤管上安裝過濾器么?

  • 離心風機和羅茨風機的區別

    離心風機和羅茨風機的主要區別是什么?各在什么情況下使用呢?[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-26 16:09 編輯 ]

點擊加載更多

柜式離心風機安裝

柜式離心風機安裝專題,為您提供柜式離心風機安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柜式離心風機安裝 相關的專業交流討論,更多柜式離心風機安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道風機安裝

排煙風機風管安裝圖

主站蜘蛛池模板: 97在线观看免费| 亚洲 欧美 精品 中文第三| 久久伊人精品青青草原高清| 调教体育老师| www.色中色| 888xxxx免费视频| 亚久久| 伊人久久精品线影院| 在线a视频| 在线天堂资源www中文在线| 亚洲欧洲综合网| 亚洲欧美日本在线| 亚洲经典激情春色另类| 亚洲成人国产| 亚洲欧美激情精品一区二区| 雪白的屁股方碧如| 亚洲精品国产电影| 亚洲欧美日韩精品在线| 亚洲欧美日韩在线| 亚洲综合中文网| 又黄又猛又爽大片免费app| 伊人亚洲综合| 免费人成在线观看视频不卡| 日韩精品a在线视频| 日本久久精品免视看国产成人| 中文字幕专区高清在线观看| 2020久久精品永久免费| 99精品免费在线| 99re热视频这里只精品| 成人网视频免费播放| 国产高清在线看| 黄www色| 欧美aⅴ在线| 日韩精品欧美激情国产一区| 双乳被老汉揉搓玩弄a毛片| 亚洲国产视频网站| 尹人香蕉网| 中文字幕日本在线mv视频精品| 36d亚洲综合网| 国产成人亚洲精品2020| 激情毛片视频|