本帖最后由 知行合一二三 于 2017-1-11 21:30 編輯 我的圖紙上設計的消防系統圖風機控制箱的多線是6根線,可是現場只有三根線,請問是怎么回事!而且非標箱廠家的二次回路圖顯示6.7.8.9四個端子出線,為什么現場把7.8端子短接了?
河南雙富機電軸流風機軸流式消防排煙風機讓旋轉更加寧靜自由。低噪音,低耗能,安全可靠,性能優良,效率高。河南雙富機電軸流式消防排煙風機廣泛應用于高層建筑、烘房、地下車庫、地鐵、隧道等場合消防排煙和送排通風。軸流式消防排煙風機能在400℃高溫條件下連續運行100分鐘以上,介質溫度100℃條件下連續運行20小時/次不損壞。軸流風機可根據安裝使用場合外設消音箱體。 河南雙富機電制造有限公司總部位于河南省省會鄭州二七區京廣路航海路交叉口向西100米還為商務樓6樓,廠區座落于巾幗英雄花木蘭的故鄉——虞城(河南省商丘市虞城縣工業園)。前身鄭州市雙富空調配件制造有限公司,因公司規
標準圖集10d303-2中15~16頁上,手動啟動是采用鑰匙式控制按鈕CJK22-22Y2A,在接線圖中為SF,但是SF是接入~220V控制電路中,以海灣為例,多線控制盤啟動回路是DC24。問題:難道是DC24直接控制~220V。
各路朋友,小弟對消防這方面不太熟悉,請您們幫忙解答解答,如圖,報警的是過負荷信號嗎?消防中心硬線啟動是24V+運行反饋嗎?防火閥是串聯在控制回路上的常閉點嗎?
由于現在規范要求,基本上所有的建筑都要裝設浪涌保護器,那么屋頂的消防風機配電箱也要裝,這就出現了一個問題:因為消防風機配電箱在室內,而消防風機在室外,那么配電箱要裝設第一級浪涌保護器!也就是說,對于雷電防護等級B級的建筑,即使是5.5kW的正壓風機也要裝設60kA的浪涌,那么浪涌的保護熔斷器至少要50A,比風機配電箱的進行開關還大,請教各位大俠都是怎么處理的?
現在有一個項目,地下5層車庫,兩層大商場,很多排風排煙風機,有一百多個風機。我設計的是每個風機房設了一個切換箱,切換箱帶這個風機房里的所有消防風機,分別是1臺、2臺、3臺風機都有,分別從變電所低壓柜引來兩根電纜(只是電纜比較多,有100多根)。審圖過關了。現在甲方訂貨時,覺得電纜過多,造價過高。現場的人給甲方出主意:每個防火分區做個大切換箱,然后各支路引到各個風機房的控制箱。我堅決不同意,我說這不是最末一級切換。然后他們又出了一個主意:從兩排低壓柜分別引出兩段母線槽至豎井內,-5層到2層的所有切換箱,都從這個母線槽上分別插接取電,然后每個風機房設切換箱,我想想這樣也能滿足最末一級自動切換的要求。但是,所有的樓層的風機(這些風機在本層內都是同一個防火分區內的)都共用一個防火母線槽,是否可行??我查了高規,消防設備配線應采用專用線路,他這個母線槽也算是專用線路嗎???請高手指教!!在線等。。。。。。。。謝謝
消防風機的硬線啟動是幾根線?有的圖是6根,有的是8根,原理是什么?有什么區別嗎?一般是用NH-BV線纜嗎?是否每臺風機都必須硬線控制?
圖紙簡介: 各類消防風機、水泵、噴淋泵、加壓泵原理圖,可對照圖集:10D302 10D303 投稿網友: lvrenxiang1981 上傳時間: 2013-07-19
1:在住宅電氣中,配電房低壓柜里面的消防負荷一般是排污泵,消防泵、排煙風機等等,針對該類負荷的出線斷路器是選擇配電型斷路器還是選擇電機保護用斷路器?2:在選擇不同種類的斷路器時應該怎樣來選擇斷路器的額定電流。怎樣校驗斷路器是否滿足保護要求。
每一防火分區的消防配電箱雙回路進線,然后該配電箱至消防風機控制箱為單回路,這樣可以嗎?以下規范只是說最末一級配電箱處,而不是控制箱處。13.9.6 消防水泵、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置。
最近與到一個問題,在施工的過程中,業主要求風機的噪音不能超過70db,一般箱型送風機和排風機在箱體邊加上隔音棉,就基本能作到,而消防風機的馬達一般是放在箱體的外面,如果風量大的話就很難做到,不知道怎樣能處理到70db以下?還有個問題就是軸流風機風量大的話也很難做到,那位大俠能賜教一下怎樣處理比較好?
正設計的一個大型商業項目,幾個消防風機距離很近(距電井大約20多米的樣子),準備設置一個雙電源箱放在電井內,然后單回路給幾臺風機供電,請問風機的啟停按鈕需要設置在現場風機附近嗎?一般情況啟停按鈕都是設在箱子上的啊,像這種情況箱子離風機有一定的距離,那么啟停按鈕一定要設在現場嗎?
控制原理圖有些疑問,求解1、消防返回信號、過負荷返回信號為什么要各自返回一個常閉常開信號?(按我理解,返回一個信號即可知道風機運行狀況或者有沒有過負荷。)2、圖1中的(X1:5|X1:7)連接到消防聯動臺,而(X1:20|X1:21)和(X1:22|X1:23)連接到消防控制中心,是否轉換開關SA打到手動位置,(X1:5|X1:7)的SF遠程開關才能收到控制?3、接到消防聯動臺和接到消防控制中心不
本帖最后由 xiongtao2012 于 2013-3-28 21:24 編輯 我想問問這圖的WP1是什么意思?有點迷糊了!是什么原理?
最近遇到一個項目,甲方要求在每個消防風機控制箱附近都要做一個消防電話插孔,我想問一下各位到底是哪一本規范明確提出這樣的要求了,謝謝.
消防風機多線制控制電纜芯數怎么算,圖集上感覺表示的不清楚.是不是應該ZRVV-9*1.5 ,如果是能不能解釋下這些芯數是干什么用的,謝謝
本帖最后由 未野 于 2016-1-13 12:02 編輯 這是下面店面樓梯消防風機,位置放在露路靠在窗口上,開啟時聲音很大,風口風有的進,有的出,是否合理規范。,能否通過管道移位呢,謝謝大家