亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 船舶廚房通風系統設計.rar

    船舶廚房通風系統設計.rar

  • 通風消防和用系統設計要點及疑惑

    本帖最后由 licaibian 于 2014-8-19 19:02 編輯 經常會碰到排風排煙合用系統,送風補風合用系統這樣的設計。一般先確定風機,風口,最后確定風管。(1)風機的選擇(1.1)如果不合用風機,則各自分別計算排風量,送風量,排煙量,補風量。如果是自然送風,或者自然補風,則風量要取相應排風量或排煙量的100%。而機械送風或機械補風風量只需達到機械排風的80%-90%或機械排煙量的50%以上。 選擇風機時,風量要比計算值放大10%-20%(排風或排煙,考慮到漏風),5%-10%(送風或補風,考慮到漏風)(1.2)如果合用風機且風量差別不大。則取兩個風量中的較大者進行風機的選取,且風機風量要比計算值放大10%-20%(排風兼排煙,考慮到漏風),5%-10%(送風兼補風,考慮到漏風)(1.3) 如果合用風機且風量差別較大,可以選用雙速風機。風量依舊要進行適度放大(參考1.1)。(2)風口設計(2.1)如果不合用風口,則分別計算風量,進而

  • 關于通風與空調系統設計中如何減振

    關于通風與空調系統設計中如何減振

    通風與空調系統的減振設計應包括設備和管道兩方面。設備包括制冷機組、空調機組、水泵、風機以及其他可能產生較大振動的設備。管道減振主要是防止設備的振動通過管道進行傳播。) [' ~& C3 C1 S8 J) q# X

  • 商業建筑的通風系統設計各要點

    商業地產在各大城市遍地開花,而在大型商業建筑暖通設計中,我們往往更注重空調系統的設計,而忽略了通風系統的重要性,以至于通風系統的設計比較隨意。實際上適當的通風量設計與合理的通風系統設計,可以較大程度地提高大型商業建筑的舒適度,使氣流組織更合理,從而增強空調系統效果,同時達到節能的目的。

  • 城市綜合管廊通風系統設計

    城市綜合管廊通風系統設計

    1 綜合管廊通風系統功能 綜合管廊內空間屬于地下封閉空間,通風條件差。為保證管廊內各種市政管線在適宜的環境中正常運行,保證進入管廊巡視的維護人員在安全衛生的環境中工作,需要對管廊進行通風換氣,以排除其內部廢氣、余熱。當管廊內發生火災時,通風系統應能協助控制火勢蔓延。在火災后,通風系統應能及時排除管廊內積聚的有毒煙氣。 綜合管廊通風系統的主要功能包括以下幾個方面: 1) 保證及時排出管廊內各種管線的余熱,控制管廊內的溫度最高不超過40 ℃; 2) 控制燃氣艙內天然氣濃度在其爆炸下限濃度值(體積分數)的20%以內; 3) 控制污水艙內H2S,CH4氣體濃度不超過環境與設備監控系統的設定值; 4) 為檢修人員提供適量的新鮮空氣,保證氧氣體積分數不低于19.5%; 5) 發生事故時能實現密閉滅火,并實現滅火后的強制通風排煙,為后續工程搶修人員提供符合要求的

  • 實驗室通風系統設計_中南

    實驗室通風系統的特點主要是通過實驗室通風和空調系統的優化設計,保證空調通風系統的安全、舒適、節能運行為前提,各類檢測研究實驗室,及其他輔助用房的通風系統,并針對不同實驗室通風系統進行分析和討論。 【合理設計實驗室通風】 1、通風系統工程是實驗室建設的關鍵,通風柜的效果好壞主要在于排風系統設計。 2、通風管的材料首選為FRP無機樹脂材料,也可用PVC材料或PP材料風管內壁應制做粗糙面,可減少風流噪聲,采用圓形或巨型均可,直徑250—500mm,按照排風量要求確定尺寸。 3、FRP防腐風機種類確定: (1)軸流風機、單臺通風柜,單原子吸收罩較小風量采用。 (2)斜流風機、雙臺通風柜,雙原子吸收罩,略大風量采用。 (3)離心風機、多臺通風柜或需要排風量較大時采用。

  • 通風工程中通風系統的設計

    通風工程是送風、排風、除塵以及排煙系統工程的統稱。一、通風系統設計問題1.1 氣流組織:通風工程氣流組織的基本原則是排風口應盡量靠近有害物源或散熱設備,送風口應盡量靠近操作地點或人員經常停留處。1.2 系統阻力:通風管道是通風系統的重要組成部分,通風管道系統設計的目的,是要合理地組織空氣流動,在保證使用效果的前提下,通風管道系統設計的目的,是要合理地組織空氣流動,在保證使用效果的前提下,合理確定風管的結構、布置和尺寸,使系統的初投資和運行費用綜合最低。從理論上說,在送、排風管進入土建豎井處設與不設層流板其阻力系數相差可達10倍,從某工程實際檢測中發現,同樣型號的的風機近似的風管和風口,用作送風時風量為9780m3/h,用作排風時風量為6560m3/h,差距達成22.7%。風口選用偏小也是系統阻力增大,風量下降的一個因素。1.3 風機選型:根據風機的特性曲線可以看出,風機可以在各種不同的風量下工作,風機在特性曲線的某一工作點上,風機的風壓與系統中的壓力得到平衡,就確定了系統的風量。1.4

  • 廠房通風系統管道設計問題

    廠房通風系統管道設計問題

    見一80多米長的廠房排風系統,其排風干管全為同一尺寸,按照風量計算的話應該離排風機遠的地方管徑要小些啊,為何都取一樣大呢,為了施工方便嗎?不解

  • 西安地鐵2號線隧道通風系統設計

    西安地鐵2號線隧道通風系統設計

  • 重慶市嘉華隧道通風系統設計

    重慶市嘉華隧道通風系統設計

  • 通風系統設計計算案例的公式推導

    通風系統設計計算案例的公式推導

    教材P236,通風系統設計計算案例,請問附件中紅框中的公式是怎么推導出來?謝謝!!!!!!!

  • 恒溫保鮮庫的通風及加濕系統怎么設計?

    1.果蔬恒溫保鮮庫的通風系統怎么設計呢? 冷藏間采用冷風機+通風道的方式進行通風制冷,還要不要單獨引進室外新風系統呢?2.為了保持保鮮庫80~90%的相對濕度,那恒溫保鮮庫的加濕系統怎么設計?希望和大家交流,共同進步,謝謝!!

  • 通信機房空調通風系統設計

    通信機房空調通風系統設計

    摘要:本文介紹了該工程的空調系統設計。工藝性空調房間主要采用了風冷式機房專用空調機組,舒適性空調房間采用風機盤管加新風統。系統分內、外區,水系統為兩管式。設計解決了多種功能房間對空調系統的需求問題,滿足了電信工藝機房對空調系統負荷容量及不間斷運行方面的要求,同時考慮了工藝用房在氣體消防后的事故通風問題。1、工程概況 該工程位于北京市東城區東四危改小區D2區,東至二環路,北鄰15000㎡城市公共綠地。是一棟以中國電信集團及其下屬北京電信公司的辦公用房、業務機房、營業廳為主要使用功能的綜合性建筑。建成后將成為我國全球范圍信息交互的樞紐及全國范圍的通信交互中心和指揮管理中心,也將是中國電信集團公司的首腦機關。 該工程總建筑面積9390313㎡,主體為雙塔結構,裙房部分地下3層、地上4層;中國電信塔樓14層,高5818m;北京電信塔樓18層,高7918m。 2、空調系統介紹 2.1空調室內設計參數 舒適性房間的室內設計參數見表1,工藝性用房的室內設計參數見表2。

  • 實驗室空調通風系統設計與控制

    對于實驗室通風空調系統的設計要求不外乎以下5點:

  • 生物安全實驗室通風空調系統的設計

    生物安全實驗室通風空調系統的設計

    隨著我國生物、醫療、衛生事業的快速發展,在微生物學研究、生物技術開發、遺傳基因工程、特殊醫療手術病房、生化武器反恐等多個方面,越來越多的生物安全實驗室相繼建立和投入使用,特別是“非典”之后,發展速度更快。生物安全實驗室對通風空調系統的設計要求,在很多方面有別于普通的生物潔凈室,如系統劃分、設備備用、氣流流向、壓力控制、送風和排風處理、系統控制等方面。 根據實驗室所處理對象的生物危險程度和采取的防護措施,生物安全實驗室分為四級,其中一級對生物安全隔離的要求最低,四級最高,即俗稱的P1、P2、P3、P4實驗室。一般以BSL-1~4表示相應級別的生物安全實驗室;以ABSL-1~4表示相應級別的動物生物安全實驗室。由于P1和P2對通風空調系統沒有很特別的要求,本文主要探討P3、P4實驗室對通風空調系統的設計要求。 1 空調系統形式 生物安全實驗室空調凈化系統的劃分應根據操作對象的危害程度、平面布置等情況經技術經濟比較后確定,應采取有效措施避免污染和交叉污染。空調凈化系統的劃分應有利于自動控制系統的設置和節能運行。 二級生物安全實驗室可以采用帶循環風

  • 地下汽車庫排煙與通風系統設計

    引言 近幾年,隨著我國國民經濟的快速發展,人民生活水平顯著提高。家用中、小型汽車數量正在迅速增長,而可用土地資源正日益減少,隨之帶來了停車難的問題。因此,絕大多數的房地產開發商通過建造地下汽車庫來解決停車難的問題。本文將對地下汽車庫消防排煙系統與日常通風系統的設計作詳細的介紹。 1.防火、防煙分區的劃分 根據《汽車庫、修車庫、停車庫設計防火規范》(GB50067—97)(以下簡稱《汽車庫防火規范》)的規定,地下汽車庫防火分區的最大允許建筑面積為2000㎡(不包括復式汽車庫及甲、乙類物品運輸車汽車庫),當汽車庫內設有自動滅火系統時,面積可增加一倍,即為4000㎡。而《汽車庫防火規范》規定,停車數量超過10輛的地下汽車庫應設置自動滅火系統。[本文轉自:lunwen.1kejian.com] 2.排煙、排風系統設計 排煙系統:煙氣由排煙口→風管→排煙防火閥→消聲靜壓箱→消防排煙(排風)風機→消聲器→止回閥→機房豎井→單層防雨百葉窗→室外 排風系統:廢氣由誘導風機→排風口→防火閥→消聲靜壓箱→消防排煙(排風)風機→消聲器→止

點擊加載更多

通風系統設計

通風系統設計專題,為您提供通風系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風系統設計 相關的專業交流討論,更多通風系統設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

辦公室通風系統

房間通風系統

主站蜘蛛池模板: 国产精品一国产精品免费| 最新更新国内自拍视频| 日本一区二区三区在线看 | 在线精品视频成人网| 亚洲天天做日日做天天看| 色视频一区| 日韩免费中文字幕| 人人干人人澡| 欧美日韩视频在线第一区二区三区 | 免费观看亚洲视频| 在线视频 一区二区| 夜夜嗨影院| 亚洲一区二区三区久久久久 | 伊人99在线| 亚洲影视先锋| 亚洲免费精品| 操碰在线观看| www.色婷婷.com| 成人精品视频在线| 成年人在线免费看视频| 成年免费大片黄在看| 国产在线观看的| 精品国产欧美一区二区最新| 韩国三级2023中文字幕| 韩国一级成a人片在线观看| 免费人成在线观看网站视频| 欧美.com| 人蛇交videos欧美| 色妞www精品一级视频| 香蕉eeww99国产在线观看| 亚洲国产三级| 一二三四视频6+1在线观看免费 | 91popny丨九色国产打屁股| 99热这里只有精品首页| wwxx全免费视频| 久操精品在线| 欧美电影免费| 亚洲三级视频在线观看| 综合热久久| 成人亚洲欧美日韩在线观看| 国产欧美一区二区三区免费看|