哪些房間應做獨立的通風(或排煙)系統?在我以前的習慣中諸如變配電室,冷熱源機房,柴油發電機房等都是做獨立的排風系統的這和剛工作時受師傅的影響有關但是最近對一些習慣做法核對規范時幾乎翻遍了所有的規范也沒有找到有此類規定只有<<采暖通風與空氣調節設計規范>>GB50019-2003的5.1.12條說了相關的東西5.1.12凡屬下屬情況之一時,應單獨布置排風系統1.兩種或兩種以上的有害物質混合后能引起燃燒或爆炸的2.混合后能形成毒害更大或腐蝕性的混合舞,化合物時3.混合后易使蒸汽凝結并積聚粉塵時4.放散劇毒物質的房間5.建筑內設有貯藏易燃易爆物質的單獨房間或有防火防暴的單獨房間 只有第5條能靠上一點另外有很多資料上分析的是那類房間使用時間不一致,宜分設系統(但從這個分析,就不是必須,只是節能考慮) 工程實踐中的情況是地下時常集中了一堆變配電室,冷熱源機房,柴油發電機房等全部設單獨的系統,實在
地下室多個房間以及走道共用排煙及通風系統,基本是每個房間算一個防煙分區,但房間的通風換氣量不大,采用一個300x300風口就可以滿足通風量,但當作為排煙時此風口無法滿足風速不大于10m的要求,這種情況怎么處理,如何控制?我考慮一些方法但都不理想:1、在房間支管加電控防火閥(排煙280℃,補風70℃),當失火時開啟走道及失火房間的電控閥排煙和補風,其他的都關閉,風口共用通風的,只是風速超10m了。2、在房間支管加電控防火閥(排煙280℃,補風70℃),每個房間加常閉電控排煙口、常閉電控送風口,失火房間及過道開啟這兩個風口排煙和補風,關閉其他房間支管防火閥,這樣風速可以保證不超10m,但系統較復雜。3、沒有走道的情況只有開啟相鄰兩個防煙分區排煙,控制同上。這幾種方式都采用的電磁控制,只能一次動作,比較容易實現,當然采用電動方式可以多次開關,控制更復雜些,造價也高很多了。請教大家對這種多分區共用系統一般是如何處理的。謝謝了。
建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
建筑中是不是所有的有外窗的房間都可以不設通風系統?沒有外窗的的房間是不是都要設通風系統?還有譬如說住宅中的衛生間(或者地下室的設備間)設了排風機,用不用設送風系統,設的話送風量是多少?希望知道的大俠給與幫助。
請教大家幾個問題:1、地下室變電房、柴油發電機房的通風系統,是否必須是獨立的井道?2、地下室變電房、柴油發電機房一般會采用氣體滅火,那采用氣體滅火的事后排風井道出地面高度是否有要求?是否可以一層地面排放,還是必須至多少高度?是否有相關規范和設計依據呢?謝謝!
置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區。空氣溫度場和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊!:Q:Q:Q
圖片中的第7款,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的。我哪里理解錯了?提前感謝您的回復。
新風系統通風換氣和熱量交換的功能,連續通風換氣可以保持室內新鮮空氣,不需要開窗戶也能保證室內的空氣質量。那么,哪些情況需要裝新風?
知識點:多房間空調系統
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省
火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。
隨著我國經濟建設的快速發展和人民生活水平的不斷提高,人們對建筑物的功能性要求也在不斷擴展,通風空調在建設工程中所占的比例也越來越大。為推動 通風空調系統應用技術 的發展和安裝企業拓展市場的能力,中國安裝協會自2005年起,結合建筑業10項新技術中節能和環保應用技術項目的推廣工作,在不斷增大的通風空調系統運行、
在國外,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備。在中國有些用戶對新風系統不太了解,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,別幽默了!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,通風換氣效果也不一樣。
要設計一個正壓房間,送風用離心式風機還是軸流式風機,或都可以?一定需要排風扇嗎?開一個適當的小窗不可以嗎?50Pa的正壓開門就困難嗎?正壓防爆最小就要50Pa啊?需要設計緊急出口嗎?
請教各位沒有中央空調只有采暖,完全封閉的洗浴中心客房是應該送風呢?還是排風?還是送排風都要設?還有客房內的衛生間還需要采暖嗎?我想只設排風扇就可以了。謝謝各位了!