見一80多米長的廠房排風系統,其排風干管全為同一尺寸,按照風量計算的話應該離排風機遠的地方管徑要小些啊,為何都取一樣大呢,為了施工方便嗎?不解
收錄于話題
大家好,請教大家通風柜通風系統管道風壓怎么計算的?“風壓的計算 管線沿程阻力約5Pa/米,彎頭阻力為10~30 Pa/個,三通阻力為30~50 Pa/個。“這個是網上查的,是否正確?
建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
通風空調系統的風道,規范要求中、高壓風道要做漏風試驗。施工時一般做漏光試驗,可是一般單位做不了漏風試驗。
中央空調通風管道系統的清洗是清洗工作中的關鍵難點,因為通風管道一般在吊頂內,即使不在吊頂內因為風管都是密封連接的,也很難清洗,常采用機械清洗方法。現在常見的清洗方式是從機組的帆布軟連接處將檢測機器人或氣動機器人放置在通風管道內,通過管道外的機器人操控箱控制通風管道內的清洗機器人,對于含塵量較多的管道系統還得用空調風管集塵器徹底收集管道中的垃圾,以防止造成二次污染。 表冷、加熱、加濕器、送回風口的清洗不但能提高空氣品質,而且還有極強的節能效果。常用的清洗方法為采用氣噴式清洗劑,再用高壓水或空氣進行吹掃,使污濁物迅速溶解并被吹掃掉,然后再用低壓水進行沖洗干凈。 附著在空調表冷器外表面的污染物含有溶血性鏈球菌等致病微生物,翅片清洗后大部分流入冷凝水盤,長時間積存會造成水盤的二次污染且伴隨異味。因此冷凝水盤清洗也不可忽視。冷凝水盤清洗常用的方法是在冷凝水盤上噴灑清洗劑,然后用清潔水沖洗干凈。
第一部分、通風、防排煙、空調風管制作 1、為了提高運輸效率、減少消耗和成品的完好性,采取車間預制現場裝配的方法,即車間采用機械化加工成半成品形式運輸到現場組合裝配。 2、風管材質及連接見下表
一、通風系統 一、通風系統的概念和作用 建筑通風就是把建筑物室內被污染的空氣直接或經過凈化處理后排至室外,再將新鮮的空氣補充進來,達到保持室內空氣環境符合衛生標準要求的過程。 可見,通風是改善空氣條件的方法之一,它包括從室內排除污濁空氣和向室內補充新鮮空氣兩個方面,前者稱為排風,后者稱為送風。實現排風和送風所采用的一系列設備、裝置的總稱為通風系統。 建筑通風常常被應用于生產和生活中,前者稱為工業通風。 二、通風系統的形式與分類 通風系統可分為自然通風和機械通風。自
火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。
圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
進入該行業時間不長,現在有個問題,不知道各位是怎么解決的?在做VRV系統是,我單位的用的銅管22.2以下的管子全部是盤管,現在在安裝過程中,工人很難調整的特別平整,問問各位是怎么調整的,或者有沒有什么工具可以借助?謝謝!
圖片中的第7款,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的。我哪里理解錯了?提前感謝您的回復。
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊!:Q:Q:Q
下面說柔性管道系統包括的是柔性管,上面說的剛性管子柔性連接可以組成柔性管道系統。這不是矛盾了嗎?求解釋
在國外,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備。在中國有些用戶對新風系統不太了解,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,別幽默了!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,通風換氣效果也不一樣。
請教各位大佬,兩層小樓公共建筑,系統不大時地暖是否可采用上供下回單管系統?另外如果采用這種系統,主管道位于走道內時,是否需要設置保溫?
置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區。空氣溫度場和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分