潔凈室的通風系統耗費巨大能源,特別是通風系統的風扇、夏天致冷和除濕以及冬天加熱和加濕用蒸汽。因此,一直就有這個問題:公司是否可以在晚上或不用的時候關閉房間的通風,以節約能源? 雅寧小編一般不建議完全關閉通風系統,設施、壓力條件、微生物,在此期間所有東西都會不受控制。這會讓之后的恢復GMP符合狀態所需的措施非常復雜,因為每次都要做再確認,來達到正常的GMP符合狀態。 一些公司通過減少通風系統的功率來減少換氣量,降低通風系統的功率,但是,在重新使用潔凈室之前還是必須達到GMP符合狀態,并且該程序必須經過驗證。為此小編必須提醒注意: 降低通風系統的功率只能達到一定程度,因為要保證總體來說不違背相關案例中潔凈室指定限度。在每個案例中,這些運行狀態下的和降低功率狀態下的限度必須定義,其中包括允許最小和最大值。注意,在降低功率的模式下的值的選擇必須使得設施在生產開始之前的規定時間內達到GMP符合狀態。 還有,建議安裝一個獨立的潔凈室監測系統,這樣可以連續監測并記錄上述潔凈室指定參
來源:暖通南社 如有侵權請聯系刪除 潔凈系統控制: 潔凈度-塵埃粒子數:
生物潔凈室空調系統,一個顯著特點是,以防止交叉感染,以上的空氣處理機組的性能,主要是生物潔凈室空氣處理機組需要使用完整的正壓設計,鼓風機最前端的空氣處理裝置,正壓空氣"一節的其余部分的功能部分,以防止外界空氣進入空氣處理機組,造成交叉感染。
我想請教一下,潔凈空調中,根據換氣次數算出的風量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)與逐時負荷計算出的冷負荷與風量有什么聯系??(其中n為換氣次數,V為房間體積,S為房間面積)
現有一工程,潔凈室采用直膨式空調機組對二個房間進行送風。送風風量可調,但是溫度濕度如何調整?除了在分支管道內加設輔助電加熱器外還有什么好的方法?請各位幫忙出出主意。謝謝!
希望大家多提些建議 韓國人設計的
臭氧機產生的臭氧對GMP車間的消毒應用日趨廣泛,現在最成熟的安裝方式是:外置臭氧發生器,通過管路把臭氧通到送風管內,通過HVAC系統把臭氧帶入整個車間,達到消毒空氣、管道和設備的目的。因臭氧消毒無二次污染,對各種細菌、病毒包括霉菌都有良好的殺滅作用而受到用戶好評。而北京同林研發的3S-H型帶冷干制氧一體機,更是因為臭氧純度高、穩定性好、衰減率大大降低而得到用戶認可。 國內藥廠使用臭氧消毒是怎樣操作的呢? 現有大部分藥廠的臭氧消毒時都是關閉新風或者保留10%的新風維持正壓,這樣做的原因主要是因為:大量新風會大大降低臭氧濃度,使得臭氧濃度達不到消毒標準。這樣的做法也是有規范支持的: 根據國家食品藥品監督管理局藥品安全監管司出版的《藥品生產驗證指南》2003版中提出:“消毒時關閉相應的新風進口和回風排放閥門,使整個被消毒的潔凈區空氣通過凈化系統 風管形成循環,臭氧發生器即開始工作。”
(一)、空調通風系統: 空調通風系統是通風系統和空調系統的組合。 施工前根據現場情況詳細制定方案,并按照施工流程圖依次完成風管加工、風管及設備安裝、調試等工作。
凈化空調系統冷源的選擇1.1 集中冷凍站和分散獨立冷源大型規模化的生產工廠集中設置冷凍站,對建造投資和運行管理都是比較有利的。但是由于一些溫、濕要求差別比較大供冷參數不同
我以前待在臺企,以前的百級或更高級潔凈室采用 AHU + DRY +FFU 系統方式.現到一家日資單位.他們做法是 AHU +FCU +FFU ,他采用風機盤管作為干盤管,但是用的7度12度的水,我研究了下.有以下的優缺點. 優點:1.風機盤管有風機可以給風動力,保證了循環風量.特別適用于FFU的余壓小于等于120PA時. 2.室內潛熱較多時,還可以除掉一點.( 因風機盤管只做溫度控制,故除濕量難確定 ) 缺點:1.室內無多余潛熱,應風機盤管在除濕,故室內濕度偏低. 2.用7度和12度的水導致處理后的溫度低,混合后溫度不均勻.仁者見仁,智者見智.請大家熱力發言.
如題,有層高10米,要求10萬級,20*60(寬*長),如此面積的房間吊頂高度這么高,怎么設計啊?頭疼,請高手指點!
設有值班風機的凈化空調系統,處于值班狀態時,為什么只使用新風。回風加新風的方式不是更節能嗎?還是由于控制較單純使用新風復雜的原因?請高手指點!謝謝!
現有一個潔凈工程后期調試,發現潔凈室的正壓太高達到53PA總下不來(設計為35PA),此室在頂樓,技術夾層10米,潔凈面積600平米,據我們公司大家討論有以下幾個可能:1.頂梁保溫沒做好,以至外氣影響較大2.壓差計程序沒調好3.FFU運行數量過多4.補償風過量請哪位大蝦指教
比如:5立方 151790.5立方 7585975.0微米 432.0微米 921.0微米 2220.7微米 8750.5微米 21490.3微米 7276時間:1分鐘工程是按100K級做的
因為剛來一家藥廠工作,大學學的是暖通,很少涉及到潔凈設計方面的,現在要學習潔凈方面的知識。想下載潔凈方面的空調和通風設計圖紙又沒有這么多的金幣,求大神有又愿意幫忙的話麻煩發我郵箱13296601697@163.com,謝謝了,拜托拜托。
圖紙簡介: 本工程為中能柔性光電(滁州)有限公司超凈生產廠房機電安裝項目一期工程。送風方式:頂送底回風.內部含1K級凈化區 : 根據設備的排風量設計了工藝排風 設有獨立的消防排煙系統。 投稿網友: yao8412231 上傳時間:
收錄于話題