亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 自然通風系統的設置,應符合的要求

    知識點:自然通風系統設置

  • 關于車庫自然通風的問題

    最近接手了一個工程,是一個半地下車庫,地下2.4米,地上1.2米,面積大概15000平,高度是3.6米,我們本來想設計機械排風排煙,但是甲方找了一個前期的規劃設計說原則上根本不考慮機械排,采用自然排,但是地上部分扣除梁高和室外泛水,剩下的空間寥寥無幾了,根本滿足不了自然通風的要求。甲方找的前期規劃設計說,可以在車庫地板上面開幾個比較大的通風井來滿足,大家覺的他們這個建議如何?我個人的想法是自然通風加誘導風機,但是我不知道怎么設計,以前沒有做過。大家有什么好的建議嗎?歡迎參與討論!!!

  • 通風系統可分為自然通風和機械通風

    通風系統可分為自然通風和機械通風。自然通風是利用房間內外冷熱空氣的密度差異和房間迎風面、背風面的風壓高低來進行空氣交換的;機械通風是使用通風設備向廠房(房間)內送入或排出一定數量的空氣,進行空氣交換和處理工作。 根據通風范圍的不同,機械通風又可分為全面通風、局部通風和混合通風三種。采用哪種通風方式主要取決于有害物質產生和擴散的范圍的大小,有害物質面積大則采用全面通風,相反可采用局部和混合通風 在進行自然通風的計算中,通常把外墻內外兩側的壓差稱為余壓,如某窗孔余壓為正,窗孔排風;余壓為負,則窗孔進風;當窗孔位于余壓為零的等壓面上時,則窗孔的上部進風,下部排風。在建筑物中,將余壓為零的平面稱為中和面,因此,位于中和面以下的窗孔是排風窗,位于中和面以上的窗孔是進風窗。

  • 鳥巢的自然通風設計(論文)

    上個月奧運會開幕式后,很多網友對鳥巢有沒有空調、為什么那么熱進行了熱烈的討論。我當時就猜測觀眾席應該沒有空調,也沒有機械通風,而是依靠自然通風。今天無意中翻看06年全國暖通年會論文集,發現了鳥巢通風設計的論文,上傳給大家看看。該文的結論是:從熱安全角度出發,體育場在開幕式時候,其自然通風可以保證人體不會因為過熱條件而導致受到熱損傷,即是安全的;從熱舒適角度出發,比賽區和觀眾區稍嫌熱,但是考慮單個人體周圍的空氣流動,以及人此時所感受到的是室外的自然風,故人員的熱感覺總體較舒適,可以接受。實際結果卻是,至少在開幕式那天,熱舒適度是很不理想的。

  • 自然通風如何保證風量平衡。

    一個工程,車間散發有害氣體,暖氣采暖,我設置了幾個排風機,但在滿足寒冷地區建筑外窗氣密性、大門偶爾開啟的情況下,自然通風如何保證風量平衡。

  • 地下室能否自然通風和排煙?

    我現在遇到一個6000平米的地下室車庫, 大概185米X35米的樣子 地下部分為2.4米,地上部分為1.6米,其地上部分1.6米中預留了850凈空的洞(建筑上做的,不作窗,只做欄桿),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墻占的位置,可用來自然排煙的面積至少有建筑面積的5%,請問各位這個地下室車庫是否可以自然排煙呢?

  • 這樣的車庫可否自然通風?

    這樣的車庫可否自然通風?

    一個小區地下車庫,1000方左右,一端有車輛出入坡道,另一端有一露天的樓梯出口,這樣車庫內空氣可以形成對流,是否可以不上機械排風? 如下圖![ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-8-6 19:29 編輯 ]

  • 這個剪刀梯可否自然通風

    這個剪刀梯可否自然通風

    32層純住宅,高度未超100m,原先師傅做的初設是剪刀樓梯間和前室均加壓送風。這次項目要重做,我覺得前室、合用前室加壓送風即可,剪刀樓梯間自然排煙即可。不是3合1前室,唯一的疑問是設置一個前室的剪刀樓梯間應分別設置加壓送風系統這條規范。此種情況不是這一條吧?如果剪刀樓梯間要設加壓送風,依據是哪一條?

  • MacroFlo自然通風模擬概述

    自然通風對于提高室內環境質量,減少建筑能耗以及提供舒適的生活環境有著很關鍵的作用。本篇文章以IESVE軟件的自然通風模塊MacroFlo

  • 自然通風工程的規范要求

    知識點:自然通風工程

  • 自然通風系統進、排風裝置的設計,有什么要求?要注意什么?

    自然通風系統進、排風裝置的設計,宜按以下要求進行:

  • 關于住宅的自然通風,請教各位建筑師!

    本人買的商品房,發現窗戶的通風面積極小。是向外的凸窗,兩側被做成固定玻璃,前面為推拉窗,整個窗戶可通風寬度最多0.5米,窗戶高度1.4米,即通風面積僅0.7平方米左右。而本人查閱住宅設計規范:5.1.5 采用自然通風的房間,其通風開口面積應符合下列規定: 1 臥室、起居室(廳)、明衛生間的通風開口面積不應小于該房間地板面積的1/20。 2 廚房的通風開口面積不應小于該房間地板面積的1/10, 并不得小于0.60m2。 該條文的說明中還特意說明了:“現實中許多房間的窗戶采用推拉窗,固定亮子的形式,大大縮小了可開啟的通風口面積。本條要求確實保證通風口面積。”我們的廳起碼有20-30平方米,這樣說來通風面積豈不是遠遠不夠,是不是這個設計上就存在問題??那么又是如何通過審查出圖的呢……還是說這個控制并不嚴格?請各位建筑師賜教!謝謝

  • 關于住宅自然通風的看法與戶型設計

    住宅設計考慮自然通風對滿足人們的熱舒適有著極為重要的作用,但要是戶型設計不能與著相協調,那自然通風的組織意義著大大削弱!請教各位有什么好的看法!謝謝!

  • 自然通風進風口位置的確定

    自然通風進風口位置是如何確定的?規范5.2.6條說夏季下緣距地高度不應大于1.2M冬季當小于4M時應采取防止冷風吹向工作地點的措施。那如果冬夏共用一個風口的話就是冬季小于4M要采取防止冷風吹向工作地點的措施;如果冬夏各一風口是否有些復雜。不知是如何確定。請教各位

  • [求助]自然通風模擬的問題

    我現在在做一個單面垂直熱源自然置換通風的模擬實驗 我們主要是用電解水的氣體來模擬室內的熱空氣,在小小箱體的一側安裝電解水裝置,當電解水時,產生的氣泡就往上走,用氣泡的運動來模擬熱空氣的運動 現在我遇到這樣一個問題 ,氣泡的走向并不是水平的,我想讓氣泡在水中有明顯的分層現在,而且是水平的,請問各位,我應該怎么做才可以把分層調平?

  • 屋頂自然通風器問題請教

    屋頂自然通風器圖集06K105 中關于流線型屋頂自然通風器選用說,:流線型屋頂自然通風器可以試一個完整的獨立單元,也可以試由兩個端頭單元和若干個中間單元組成……每個單元長度的標準值為3-5m。對上面的話不是很理解,什么是一個獨立單元,還有個單元長度 。一般風機布置長度是按空間、風機數決定的,沒什么單元之說啊

  • 屋頂自然通風器選用與安裝

    屋頂自然通風器選用與安裝

  • 屋頂自然通風器的使用范圍

    工業大型廠房中,在選用屋頂通風器還是屋頂風機上,不清楚兩者的使用條件的區別,一般是看室外氣象參數,但是似乎沒有一個量化的指標,請高手們賜教,謝謝啦

點擊加載更多

自然通風系統

自然通風系統專題,為您提供自然通風系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自然通風系統 相關的專業交流討論,更多自然通風系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

船舶通風系統

誠信通風設備

主站蜘蛛池模板: 免费国产成人高清在线观看不卡| 三级网站视频| 日批视频在线| 免费播放春色aⅴ视频| 高清欧美日本视频免费观看| 国产精品高清免费网站| 悠悠在线观看精品视频| 亚洲成人免费网站| 日日日操| 日韩欧美中文字幕在线播放| 免费亚洲视频在线观看| 精品国产一级毛片大全| 国产精品资源手机在线播放| aaa在线观看高清免费| 国产精品成人自拍| 伊人77| 日韩高清毛片| 4399影视免费观看高清视频| 中文字幕在线乱码免费毛片| 在线看成人| 成人国产在线不卡视频| 久久看视频| 国产精品久久久久久久久齐齐| 国产永久视频| 99视频免费高清完整版| 手机在线播放成人亚洲影院电影 | 伊人伊人影院| 日本精品久久久久中文字幕2| 久久新视频| 4438xx亚洲最大五色丁香| 99re热久久精品这里都是精品| 91久久青青草原免费| 成年啪啪网站免费播放看| 豆国产97在线 | 欧洲| 国产婷婷一区二区在线观看| 久久高清一区二区三区| 欧美国产日韩在线观看| 日本成人免费在线| 天天综合久久久网| 伊人中文在线| 91欧美亚洲|