亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 「詳解」通風與空調系統

    「詳解」通風與空調系統

    建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <

  • 空調系統怎樣做到通風性。

    隨著我國經濟建設的快速發展和人民生活水平的不斷提高,人們對建筑物的功能性要求也在不斷擴展,通風空調在建設工程中所占的比例也越來越大。為推動 通風空調系統應用技術 的發展和安裝企業拓展市場的能力,中國安裝協會自2005年起,結合建筑業10項新技術中節能和環保應用技術項目的推廣工作,在不斷增大的通風空調系統運行、

  • 請教通風空調系統的問題

    圖片中的第7款,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的。我哪里理解錯了?提前感謝您的回復。

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用?。?Q:Q:Q

  • 該走廊需要設通風系統嗎?

    該走廊需要設通風系統嗎?

    某高檔公寓樓,共11層,走廊呈“E”字型,橫向長40米,縱向長70米,走廊寬1.8米,層高3.2米,吊頂后高2.8米。整個建筑無中央空調系統,由各業主入住后自行安裝分體機。現請教各位這樣的走廊需要設通風系統嗎(非消防的防排煙)?如需要,送風量如何確定?知道這里的網友素質高,專業知識強,特地請教,請各位前輩幫幫忙!

  • 新風系統的實質就是通風換氣

      在國外,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備。在中國有些用戶對新風系統不太了解,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,別幽默了!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,通風換氣效果也不一樣。

  • 關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風

  • 某廠房通風除塵系統軸測圖

    圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作??諝庵泻幸兹?、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 通風系統方式之置換通風

    通風系統方式之置換通風

    置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區。空氣溫度場和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分

  • 關于空調通風系統清洗的問題

    請問現在中國空調通風系統清洗的發展怎么樣?是否有關于清洗的培訓教程?人才市場對清洗人員的需求是否強烈?請達人多多指點,同時懇請大家就空調通風系統的清洗發表自己的看法,不勝感激

  • 通風空調系統按防火分區設置

    高規規定: 通風空調系統橫向應按防火分區設置,豎向不宜超過5層。但當排風設有防止回流閥設施且每層設有自噴時,可不限。 問題: 1. 防止回流設施,包括防火閥么?低規規定,有防火閥時也可不限 2. 不限的含義:是指豎向可超過5層,還是指可不按防火分區設置系統。 技術措施上認為是 豎向可超過5層,不論何種措施,應按防火分區設置通風空調系統。 但在實際工程中,好像可以跨防火分區,請問如何理解規范和措施,并在設計中如何實施。

  • 開窗通風就可以了,為什么要安裝新風系統?

    一定時間內開窗雖然可以有效通風換氣,但也有一些弊端比如說室外空氣夾帶大量室外的塵埃,影響室內清潔衛生;還有無法避免令人煩躁的噪音;采暖會造成大量的能源浪費,電費的浪費,存在不安全隱患等等。 據新風系統的專家介紹,每人每小時需要的新風量是30立方米,如果在空調運行的夏季以及暖氣采暖的冬季,長時間開窗是不可行的,這時候,獨立新風系統能夠為關注居室空氣質量的家庭一個良好解決方案。中央新風系統通過連續地均勻地將新風送入室內,給室內補充足夠的新鮮空氣,同時將室內的污濁空氣經熱回收后排向室外。新鮮空氣經過濾網后再進入高效熱回收器,然后送入室內,與室內空氣的溫差不大,讓人感覺舒適。同時,在“值班新風”狀態時,新風系統的耗電量不過相當于一個20瓦左右的燈泡,并不會造成浪費。安裝這套系統需要在裝修之前制定適合的方案。 安裝新風系統后◎不用開門開窗就可以為室內通風換氣; ◎進入室內的新鮮空氣經過除塵過濾,減少室內的塵土; ◎把空氣中各種污染物排到室外的辦法,消除室內污染; ◎通風換氣,但室內溫度 基本不受室外溫度影響; ◎降低室外噪音對室內的影響

  • 通風空調系統清洗孔的設置?

    在圖紙設計中,應如何預留風管系統的清洗孔?清洗孔的大小圖集有了,但是具體設置在哪個位置,如何根據系統的規模確定清洗孔或檢查孔的數量?特別是對于風支管,管徑較小,用什么方法能清洗到位,是否要根據相應的清洗方法去設置清洗孔?

  • 通風與空調系統調試工藝

    通風與空調系統調試 1  范圍    本工藝標準適用于通風與空凋系統調試及運行。 2  施工準備    2.1  儀器儀表要求及主要儀表工具:    2.1.1  通風與空調系統調試所使用的儀器儀表應有出廠合格證明書和鑒定文件。    2.1.2  嚴格執行計量法,不準在調試工作崗位上使用無檢定合格印、證或超過檢定周期以及經檢定不合格的計量儀器儀表。    2.1.3  必須了解各種常用測試儀表的構造原理和性能,嚴格掌握它們的使用和校驗方法,按規定的操作步驟進行測試。    2.1.4  綜合效果測定時,所使用的儀表精度級別應高于被測對象的級別。    2.1.5  搬運和使用儀器儀表

  • 城市綜合管廊通風系統設計

    城市綜合管廊通風系統設計

    1 綜合管廊通風系統功能 綜合管廊內空間屬于地下封閉空間,通風條件差。為保證管廊內各種市政管線在適宜的環境中正常運行,保證進入管廊巡視的維護人員在安全衛生的環境中工作,需要對管廊進行通風換氣,以排除其內部廢氣、余熱。當管廊內發生火災時,通風系統應能協助控制火勢蔓延。在火災后,通風系統應能及時排除管廊內積聚的有毒煙氣。 綜合管廊通風系統的主要功能包括以下幾個方面: 1) 保證及時排出管廊內各種管線的余熱,控制管廊內的溫度最高不超過40 ℃; 2) 控制燃氣艙內天然氣濃度在其爆炸下限濃度值(體積分數)的20%以內; 3) 控制污水艙內H2S,CH4氣體濃度不超過環境與設備監控系統的設定值; 4) 為檢修人員提供適量的新鮮空氣,保證氧氣體積分數不低于19.5%; 5) 發生事故時能實現密閉滅火,并實現滅火后的強制通風排煙,為后續工程搶修人員提供符合要求的

點擊加載更多

井下通風系統

井下通風系統專題,為您提供井下通風系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與井下通風系統 相關的專業交流討論,更多井下通風系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

通風系統審查

高層通風系統

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品综合在线| 日韩欧美亚洲视频| 久久免费播放| 黄网站在线观看高清免费| 亚洲经典一区二区三区| 日韩高清在线高清免费| 欧美在线观看黄色| 免费精品精品国产欧美在线 | 亚洲一级免费毛片| 午夜精品aaa国产福利| 色妞影视| 色综合成人网| 咪咪久久| 久久综合精品国产一区二区三区无| 国产精品天天影视久久综合网| 自拍偷拍另类| 最近中文字幕无吗免费版| 在线观看片中文在线| 日韩一页| 羞羞漫画脱美女的衣服胸| 色偷偷成人| 亚洲国产成人久久一区二区三区| 手机黄色网址| 亚洲精品成人av在线| 夜夜躁日日躁| 中文字幕另类| 久久有码中文字幕| 在线综合网| 亚州综合网| 综合伊人久久| 亚洲精品在线播放视频 | 亚洲第一se情网站| 亚洲视频在线免费观看| 色综合中文| 希咲エマ| 亚洲最大综合网| 中文字幕亚洲欧美一区| 亚洲合集综合久久性色| 69视频在线观看| 三级网址在线| 91丨九色丨首页|