亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防排煙管道是否需要保溫

    如題,材料選用鍍鋅鐵板!

  • 排煙管道的保溫怎么計算?

    問題補充:已經把排煙管道的各個規格的管道面積算出,設計要求要做50mm的保溫,請問管道保溫工程量是用各個管道面積之和乘以保溫層厚度嗎?

  • 關于通風排煙管道的選擇

    各位大大們,想問一下各位平時做加壓送風和排煙,以及排風等,豎向風管都習慣選什么材料,是土建風道還是金屬風道啊,如果是金屬風道留井尺寸有什么要求啊,我師父總用金屬風管,然后風井一邊留50空隙,我很疑惑到時候怎么安裝,是土建時架好風管直接澆筑?可又聽說設備專業施工都是在土建完成之后啊,疑惑不解,待高手來搭

  • 排風排煙管道的最小流速

    各位前輩好!地下車庫做的平時排風火災時排煙的管道只查到最大流速不應超過20m/s,請問有最小流速的規定嗎?謝謝大家{:2_82:}

  • 車庫排煙管道的布置問題

    小弟看師兄們畫地下車庫的排煙管道都是沿墻走的,那樣管道比較長,拐歪比較多,那樣阻力就大,師兄們說美觀而且不影響使用;我現在的疑問是,排煙管道可以走車庫中間嗎?那樣管路短,阻力小,高手能不能給我講講這2種布置的優缺點

  • 消防排煙管能否橫向穿過商鋪

    一大型商場,內部分為若干個商鋪, 需設置機械排煙.問題:1. 商鋪隔斷墻是否需到頂板?2.因公共走道空間有限, 消防主排煙管能否橫向穿過各個商鋪?

  • 排煙管道直徑\風速的確定?

    請教各位大蝦: 經過防煙分區的劃分,其中的一個防煙分區為支風管的175.3M2,車庫高4米.那么排煙管道的風速和直徑的具體計算是怎樣的呢?(是排風排煙合用) 能不能把具體的計算過程寫一下呢?

  • 排煙管道可以和通風、空調風管合用嗎?

    各位怎么看待《建筑設計防火規范》GB50016-20069.1.4 機械排煙系統與通風、空氣調節系統宜分開設置。當合用時,必須采取可靠的防火安全措施,并應符合機械排煙系統的有關要求。和《潔凈廠房設計規范》GB50073-20016.5.7潔凈室機械防排煙系統宜于通風凈化空調系統合用,但必須采取可靠的防火安全措施,并應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》(GBJ16)的要求。在實際設計中,有多少人合用排煙與通風的管道呢?合用有什么問題要注意呢?

  • 排煙管道的保溫(隔熱防護)問題

    驗收規范要求:輸送流體的介質問題超過80度,應做防護措施排煙管道中煙氣的溫度一般都超過80度設計中很多人對此一般關注不多具體于排煙管道的問題高規和低規要求是不一致的看高規2005:8.4.9安裝在吊頂內的排煙管道,其隔熱層應采用不燃燒材料制作,并應與可燃物保持不小于150mm的距離低規2006:《條文說明》9.1.5.1排煙管道應采用不燃燒隔熱,或與可燃物保持不小于150mm的間隙。可以看出,低規比高規要求降低了,低規是2006年的,可能更代表了一種發展趨勢我對施工接觸不多很想知道,施工做的時候,吊頂里的排煙管道一般有沒有做保溫另外,大家設計時是怎么做的(我以前的做法,吊頂里的排煙管道做保溫,否則不做)

  • 有關通風排煙管道的閥門使用的問題

    想咨詢大家有沒有全面的閥門使用資料,雖然規范上和設計手冊上有幾條關于防火閥、防煙防火閥,排煙閥的設置情況,但好象還是不夠全面,另外如風量調節閥、碟閥、止回閥等在怎樣的情況下使用。還有符號表示的問題,我知道F.D.H表示280度防火閥,F.D表示70度防火閥,F.V.D表示什么含義啊

  • 地下車庫排煙管道設置的問題

    地下車庫的排煙一般都是靠外墻走管,大家有沒有想過如果說不靠墻走的話是不是能減少配管長度呢?排煙管圍設備房設置。。。希望大家給點意見!

  • 請教關于家庭廚房排煙管道過長問題

    房子在一樓,開發商沒預留排煙管道,如果油煙直接外排,需要管道總共長6.5m,其中室內4m,室外沿著外墻走2.5m,避免過多影響樓上人家。請問,為了保證側吸抽油煙機順利排風,是否需要在出外墻處增加中繼風機,如果排煙管直徑18cm,需要多大功率和轉速的風機,有沒有合適的品牌規格推薦,如能體積小巧、噪音低更好,呵呵。另外,除了采用帶油煙過濾的抽油煙機外,有沒有好的辦法減少外排油煙對樓上住戶影響?最近對此很頭疼,懇請各位不吝賜教!!!

  • 排煙管道硅酸鈣防火板如何安裝?

    排煙管道硅酸鈣防火板如何安裝?

    請教8mm硅酸鈣防火板如何固定到排煙管道,有圖最好

  • 排煙管道法蘭墊片采用何種材料?

    地下室排煙風管采用無機玻璃鋼材料,安裝單位在安裝時采用的法蘭墊片為泡沫橡塑材料,為難燃B1級。咨詢設計院說可以。但我覺得應該不行。

點擊加載更多

消防排煙管道

消防排煙管道專題,為您提供消防排煙管道相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防排煙管道 相關的專業交流討論,更多消防排煙管道相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 91亚洲国产成人精品下载| 亚洲人成电影网站国产精品| 年轻白丝美女被羞羞视频| 很黄很色网站| 国产婷婷色综合成人精品| 高清欧美一区二区三区| 成人免费一区二区三区| av成人在线电影| 99久久精品久久久久久清纯| 2021国产情侣真实露脸在线| 久久久久亚洲日日精品| 日韩毛片| 国产树林野战在线播放| 亚洲午夜精品aaa级久久久久| av av在线| 精品久久久久久电影网| 牢记永久免费网址| 6969精品视频在线观看| 99re久久在热线播放最新地址 | 青青干视频| 欧州老妇| 日本欧美精品| 色妞永久免费视频| 亚洲成人一级| 亚洲天堂精品在线| 伊人久久综合| 亚洲欧美高清在线| 91蜜桃视频| xxxxx69| 国产成人在线小视频| 国产中文字幕在线观看| 久久网免费| 欧美综合视频在线| 污网站免费在线观看| 亚洲欧洲国产成人综合一本| 伊人久综合| 亚洲绝美精品一区二区| 成人黄页| 久久被窝电影亚洲爽爽爽| 欧美 日产 国产精品| 日韩欧美在线精品|