亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于防排煙風機消防聯動的問題

    我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,在屋頂防排煙風機打開的情況下,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層)?有沒有規范規定呢,現在這一塊沒有明確的說法,誰都可以來說兩句,搞得很被動啊?是不是消控中心可調呢,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀!還有就是普通的防排煙井道,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,但是又沒有下限值,這一塊又不好界定!現在我手上的一個項目就是,當只開一層風閥的時候,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏小?但是能吸得住A4紙張);但是當一二三層風閥同時開的時候,一層就檢測不到風速了???該如何是好?

  • 消防排煙風機怎么安裝及檢測!

    消防排煙風機怎么安裝及檢測!

     一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有

  • 冷庫中消防防排煙的設計

    最近在做一個建筑面積2000平米的冷庫,其中單間最大面積350平米,按照建規,需要設置防排煙系統,群里哪位大神能夠一下冷庫的防排煙設計圖借鑒一下呢?

  • 消防排煙風機那些要注意的小問題

    知識點:排煙風機

  • 消防排煙風機、AHU等和火災報警如何聯動?

    請教問題,最好有二次控制原理圖。1.消防排煙風機,其電源有2個,一個是380/220V電源,一個是與火災報警聯動的切換控制電源,那切換電源風機動作時,模塊裝在哪里?是風機上還是配電箱里?我看有的風機自己也帶控制按鈕的;2.空氣處理機組AHU,不是有好幾個用電的部分嗎,怎么和火災聯動啊;3.防火閥的聯動是不是屬于火災報警一塊的,象比如火災時風機停止動作,防火閥關閉,是怎么控制的?現在在弄消防報審,我做電氣設計也沒做過這些個,所以請教老師傅們了。有圖紙的發圖紙啊,沒有的告訴我哪里有資料也可以的,總之很感謝的.我的QQ234221515,郵箱nwt_82@163.com

  • 關于軸流式消防排煙風機的安裝

    本人設計一丙類倉庫的排煙,屋頂是鋼結構的,結構專業不讓裝屋頂排煙風機。業主又不讓用風管系統。那就只能裝在墻內了。請問還有什么好的方法嗎?這種風機能裝在墻內嗎?這種風機一般長度都在600~700,如何安裝呢?請有這方面經驗的仁者幫我想想辦法

  • 消防防排煙求救,望大俠出手相救

    :hug: 我有一個高層民用建筑,地下停車場,占地面積:3960平方,按要求設計消防防排煙及通風系統,小弟菜鳥一只。望大俠給一個設計思路,及風管管徑大小計算公式,附個平面一個。在線等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。:Q :Q :Q

  • 消防排煙風機防火閥的質量需求

    消防排煙風機常用于賓館、飯館、地下室、禮堂、辦公樓、影劇院、廚房等需求消防排煙場合。消防排煙風機中有一個防火閥淺談防火閥在操作中的常見問題 1、消防操控室的送、回風管在其穿墻處未設防火閥。 在建審過程中,發現有些工程設計圖上消控室的送、回風管在其穿墻處無防火閥,這與《火災主動報警體系設計標準》GB50116-98中第6.2.2條不符。設防火閥設備的意圖是為了確保消防控室的防火安全。 2、消防操控設備對防煙、排煙設備的操控、顯現功用不完善 依據標準GB50116-98中第6.3.9條的規則:火災報警承認后,有必要中止有關部位的空調送風,封閉電動防火閥,并接納其反應信號;一起發動有關部位的防煙和排煙風機、排煙閥等,并接納其反應信號。有的工程聯動操控中不能分區操控排煙閥、排煙口,有的不能接納其反應信號,不能反映出閥件的啟閉情況。 3、管網氣體救活體系無氣動防火閥。 GB50116-98中第6.3.4.3條需求:“在延時期間,應主動封閉防火門、窗,中止通風空調體系,封閉有關部位防火閥設備。”這需求在管網氣體救活體系中,有必

  • HTF高溫消防排煙風機葉輪保養知識

    HTF高溫消防排煙風機葉輪保養知識

    HTF高溫消防排煙風機葉輪保養知識: 保養一、鏟除風機葉輪表面的塵埃、油、銹雜質,使之顯露金屬。 保養二、查看風機葉片是否有裂紋等缺點,如有裂紋等缺及時處理。用耐磨焊絲對風機葉片的磨損、損害部位補焊,葉片和側板磨損部位進行耐磨堆焊5mm厚,保證堆焊處油滑過渡,部分可焊到8mm厚,磨損較焊成搓衣板狀條紋。 保養三、風機葉片堆焊進程要分段焊接,盡量控制熱輸入,并開釋,減小葉片變形。保養四、堆焊進程要對稱施焊。 如果還有不明白的都可以給我留言

  • 消防排煙風機曲線性能分析

    消防排煙風機曲線性能分析

    消防排煙風機在規則的流量下,所對應的壓力值誤差為±5%。離心式排煙風機在規則的流量下,所對應的壓力值誤差為±5%.排煙風機可采用一般鋼制離心式通風機或孲门艧熭S流式通風機。排煙風機規格按《高層民用建筑設計防火標準》中的規則。 從流體力學相似理論出發,推導出了其性能曲線和特性曲線隨溫度的變化關系;然后如何把標況下測試的風機參數換算成任意溫度(主要是高溫)狀態下的參數,然后再進行分析,以驗證風機是否符合要求。

  • HTF消防排煙專用風機性能特點

    HTF消防排煙專用風機性能特點 消防高溫排煙風機適用于高層建筑、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙。能在280℃高溫條件下連續運轉30分鐘以上,介質溫度100℃條件下連續運行20小時/次不損壞,是理想的消防必備設施。有關排氣扇維護的規則和規定。按一定規則維護可延長排氣扇的使用壽命。必須使用風扇和風扇的維護和工作系統進行特殊維護。這個風扇不允許與疾病一起運行。定期清潔風扇內的灰塵。 HTF消防排煙專用風機性能特點 特別是對葉輪,如灰塵,污垢和其他雜質,以防止腐蝕和不平衡。風扇維護必須強調首次停電。定期檢查溫度計和油標準的靈敏度。除了在每次維修后更換潤滑劑外,潤滑劑在正常條件下每月更換一次。 3 - 6個月。風扇的主要故障和原因,軸承箱和風扇軸的振動。消防高溫排煙風機適用于高層建筑、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙。能在280℃高溫條件下連續運轉30分鐘以上,介質溫度100℃條件下連續運行20小時/次不損壞,是理想的消防必備設施。帶電機軸的不同聯軸器,帶有剛性葉輪的松動鉚釘或用于松動軸和葉輪軸的軸,

  • 關于地下室房間的消防排煙風機部分

    地下室車庫:HTFC(A)-Ⅱ-22送風機,HTF(B)-Ⅱ-9.5排煙機.要建一風機室,風機室多大,向高手請教.急用

  • 消防排煙風機和補風機是怎么工作的?

    各位大俠,我是做電氣設計的,有個商住樓地下層是車庫,暖通專業提資是:車庫內每個防火分區設一風機房,設雙速排煙風機,另外還有一個消防補風機,平時排煙風機低速運行,火災時高速運行,補風機在什么時候工作呢?我想請問一下這兩個風機的工作方法和過程(順序)是怎樣的?還有和火災報警系統怎么聯動,謝謝了!

點擊加載更多

消防防排煙風機

消防防排煙風機專題,為您提供消防防排煙風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防防排煙風機 相關的專業交流討論,更多消防防排煙風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产美女色视频| 2020国产精品亚洲综合网| 亚洲国产日韩欧美| 日韩中文字幕免费观看| 青青久久久| 欧美色xxxx| 欧美天堂视频| 男人的天堂免费网站| 噜噜网站| 免费被黄网站在观看| 看全色黄大色黄女片爽毛片| 九九热精品视频| 久久www免费人成精品香蕉| 精品国产福利在线观看一区| 国产一二三区在线观看| 国产色站| 久久91亚洲人成电影网站| 久操视频在线观看| 毛片网站在线| 欧美成人全部免费观看1314色| 蜜月aⅴ免费一区二区三区| 美女被免费看视频网站| 免费视频 久久久| 欧美视频在线第一页 | 在线观看亚洲成人| 永久免费毛片| 成人亚洲视频| 国产精品久久久久久久久齐齐| 2345影视大全污| www插插插| 国产电影在线| 九九激情网| 欧美大片天天免费看视频| 欧美一区二三区| 视频一区免费| 亚洲精品视频在线| 中国农民真实bbwbbw| 九九精彩视频在线观看视频| caob视频| 黄色在线视频网| 欧美成人免费观看久久|