圖集號:07J916-1 頁數: C-1如圖中,C值這個構造主要起什么作用?增強穩定性?還是利于空氣流通?
論文簡介:本文介紹了高層住宅煙道的發展歷程,并結合《重慶市住宅廚房、衛生間排煙!風"道性能檢測標準》對煙道系統做了簡單的分析。 投稿網友:zhang200500213 上傳時間: 2013-12-06
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 21:11 編輯 排煙道靠柱邊安裝,上下通線后有的離柱邊有3cm~5cm的距離,怎么把這個縫隙補上?用砂漿補但監理說不合理。該怎么辦 ?類似的是:與梁邊的縫又該怎么補?
某項目商業餐飲用煙道接入住宅排風井,風井采用磚砌加抹灰,后期商業餐飲排煙道使用后,導致風井漏煙,是否可以用磚砌煙道,尺寸及做法有什么具體要求
該樓在深圳,2000年的房子,當初未設計排煙道,一到做飯時,和種味道飄入內,關門關窗房內以不通風,管理處說沒法搞,我們業主想解決,請和位大俠指點,費用不要太高,有圖片參考,
8.4.9 排煙管道必須采用不燃材料制作。安裝在吊頂內的排煙管道,其隔熱層應采用不燃燒材料制作,并應與可燃物保持不小于150mm的距離。吊頂內需要考慮,同樣道理房間內的垂直排煙道是不是也應該考慮一下
排煙道設計安裝不合理 原因分析 廚房排煙管道的設計和安裝不合理,往往會造成廚房排煙不通暢,直接影響油煙凈化器的使用,其主要原因有以下幾種: 一、
廚房排煙管道的設計和安裝不合理,往往會造成廚房排煙不通暢,直接影響油煙凈化器的使用,其主要原因有以下幾種:一、主排煙管道通風面積不夠根據工程經驗,排煙主管道內風速不能超過15m/s,否則在運行一個時期以后很容易造成排煙系統不通暢。在油煙凈化器的運行實踐中,大部分案例都是因排煙管道通風面積不足引起的不通暢,管道內氣體的流速都在15m/s以上。二、管道截面積變小
高手請問, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,01中指的常閉,02指應該指的常開(我理解),請問是一般是常開還是常閉?還是常開常閉都有,都有的話在控制上有什么區別?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]
請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,遠距離手動開啟,280度重新關閉。手動復位,輸出信號。’這些功能要求的?如果有,請提供具體型號和廠家。謝謝!
請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,各個防煙分區的排煙口如何啟動?全部啟動還是如何?
排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起排煙效果的閥門。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,最終即是閥門直接主動封閉。
請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?
我是新來的,有個問題請教各位同行,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,最好是有圖紙說明,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,請版主介紹一下好嗎?工程比較急,請做過朋友指點一下了。
水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,看很多人說平時常閉,火災時自動或手動開啟,達到280度自動關閉。那么為什么平時要設置成常閉呢?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦?常開不是很好嗎?
回風排煙防火閥FPY-18型 ? 用途:主要用在回風排煙合二為一的管道中,這種管道平時作為回風管道,發生火災時,閥體可有選擇地關閉或打開,管道起到排煙管道的作用。 ? 規格:A×B≥250×250mm ? 技術指標:閥體葉片上平時由左右兩個SD控制盒手動牽引打開,管道作回風管道,當某一區域煙感報警,控制中心發出電訊號,所有閥體的左側控制盒動作,閥體葉片關閉,管道全部封閉。此后煙感探明發因區域,控制中心再向此區域發電訊號,此區域的閥體右側控制盒動作,閥體葉片打開,這段區域的管道則成為了排煙管道。當火蔓延至閥體時,閥板處280℃易熔片斷,閥板落下,切斷管道,閥體起到防火閥的作用。一組動作完畢后,需手動復位,方可進行下一組動作。 請諸位學長幫著試想一下,左右兩個SD控制機構,一個控制開啟、一個控制關閉,兩個SD控制機構控制的可是同一個葉片,實踐中是開啟和關閉相互沖突(無法全開也無法全關)。最后解決的方法是改用全自動電控執行機構來代替兩個SD控制機構。
'設常閉的排煙口時,排煙支管上設常開的排煙防火閥 ' 這里的排煙口是連通室外的那個口子嗎? 防火風口是不是就是排煙口? 剛入風機行業,可能問題很白癡 不要見怪!謝謝咯~
《建筑設計防火規范》9.4.6第五條排煙支管上應設置煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥;條文說明并未說明。《高層民用建筑設計防火規范》8.4.5 在排煙支管上應設有當煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥。條文說明:關于排煙系統要求設有當煙氣溫度超過280℃時能自動關閉的裝置問題。當房間發生火災后,房間的排煙口開啟,同時啟動排煙風機排煙,人員進行疏散,當排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,在一般情況下,房間人員已疏散完畢,房間排煙管道內的自動關閉裝置關閉停止排煙。煙氣如繼續擴散到走道,走道的排煙口打開,同時啟動排煙風機排煙,火勢進一步擴大到走道排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,走道排煙道內的自動關閉裝置關閉停止排煙。當排煙氣道內煙氣溫度達到或超過280℃時,煙氣中已帶火,如不停止排煙,煙火就有擴大到上層的危險造成新的危害。因此本條規定應在排煙支管上安裝280℃時能自動關閉的防火閥。自動關閉是指易熔環溫度或溫感器聯動的關閉裝置問題:安條紋解釋所說,連接每個防煙分區的排煙口的支管上都要設防火閥?要是排煙口都在主管上(大空間擋煙垂壁劃分防煙分區)都
排煙防火閥,消防部件,普通裝置在機械排煙系統的管道上,平常呈開啟狀態,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,起隔煙阻火作用。主要材質:碳素鋼,鍍鋅板,不銹鋼。1.用處(1)閥門平常處于常開狀態,當氣流溫度到達70℃時,溫感器動作,閥門關閉;(2)可經過DC24V電源使閥門關閉;(電動型排煙防火閥)(3)手動關閉或手動復位;(4)關閉后DC24V電動復位;(全自動型排煙防火閥,適用于不便人手操作的中央)(4)輸出閥門關閉信號,可與其它防火設備聯鎖。優點:1、漏風量低,氣密性能好。2、電動開啟耗費電流小。3、防腐性能強,運用壽命長。(材質為不銹鋼型)4、執行機構驅動靈敏。反應、聯鎖信號精確。主要功用、特性1、輸入DC24V電信號,電流≤0.5A、電磁鐵動作、閥門疾速關閉;(電動型排煙防火閥)。2、手動關閉,手動復位。3、可輸出閥門開啟信號及聯鎖控制信號。2. 分類排煙防火閥類型:1.常開型排煙防火閥2. 常閉型排煙防火閥3.遠程控制型排煙防火閥(鋼繩控