圖紙簡介: 消防水泵及風機控制系統二次設備電路圖 ,對于消防二次配線有幫助 投稿網友: cx_hfta 上傳時間: 2013-11-17
LFM7003消防風控制系統主要為了滿足中端防排煙系統氣體流量自動控制系統,廣泛用于33層以下住宅樓宇,其利用LF32微壓差傳感器(微壓差開關)測量傳感各層樓宇分布區域的氣體流量變化,通過流量的變化判斷其是否滿足設計的流量壓力要求,并傳遞給LFM7003收集系統,通過系統的智能分析控制風機旁通閥的開啟或者關閉,從而實現控制樓宇內部的氣體流量保持在合理合格的消防安全環境下,該系統具有無源機械式感應氣體流量變化及低壓直流信號傳導,所以在安全上具有很高的可靠保障,并安裝方便、測試簡單、價格便宜的多項優勢,適合中端樓宇自控防排煙獨立系統的使用。
消防聯動系統及其控制系統 有助于大家學習
本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,
一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有
關于消防報警及聯動控制系統。圖紙配線說明是消防回路線、事故廣播線、直接泵采用BVR1.5MM2;電源線為BVR4MM2;消防電話線為RVS2*1.5MM2。請問1、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線?2、到光電感煙探測器、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線)、消火栓按鈕(每層聯線)、共5個信號閥報警、水流指示器報警、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線?3、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是? 上訴是一個線出來的大致情況,請前輩指教!
消防排煙系統河南雙富機電的3C消防風機,離心風機,軸流風機,混流風機,防火閥,排煙口,消防排煙風機等通風排煙系統產品齊全,質量可靠 Q 3379473029 3w點zzxsfkt點com
消防排煙風機等消防設備的手動控制是怎么實現的,聯動敷設報警+電源線就可以了,但手動控制是不是每臺排煙\正壓風機都要單獨敷設5X2.5的線連接風機和消防控制室?另外,防火卷簾門也需要同樣的做法嗎?謝謝各位指點
如題,本人設計一個5層商場,在首層設計一個排煙風機控制箱再放射配到2,3,4,5層排煙風機負荷(因為上下同個位置比較近),但審圖說排煙風機要就地控制,說設計不滿足要求,但我找遍所有資料都看到排煙風機需要就地手動控制的要求!只是說需要在消防控制室內自動和直接啟動控制,各位大蝦請問可以這樣設計嗎?謝謝大家能給我建議..
在一套排風兼排煙系統負責多個排煙分區排煙中,當第一個分區有火情時,如何實現排煙聯動控制?--大家都會。但是,當煙氣擴散到第二、第三、...分區時,如何實現排煙聯動邏輯編程控制?有哪家消防聯動控制產品能實現? 設計院消防設計上已經把風機的風量按2~3個防火分區考慮了。 請網友們發表各自觀點!
地下室排煙 井土建風道 由防雨百葉排至室外 這個消防排煙時的防雨百葉的風速取多少呢 一般防雨百葉的有效系數我取0.6這樣 不知道這個風速按照不大于10m/s 還是按照平時排風的5m/s.. 還有就是新風百葉 在平時進風 和消防補風中 這個風速取多少呢
排煙風機設置在15層屋面,排煙風機負責-1層到5層商場區域的排煙,風機風量70000CHM,風壓800pa,功率22KW。在系統調試過程中,各層排煙口均無風,怎么回事,排煙閥均已打開。15層屋面建筑高度56.9米。井道尺寸1.5M*1.3M。豎井為結構井道。
隨著經濟的快速發展,城市也在逐漸長高,在這些高樓拔地而起的同時,超高層的消防安全問題也引起了大家的重視,那么高樓的消防排煙系統的驗收有哪些注意點呢?
本人認為此建筑可以不設置消防控制系統及自噴系統,僅設置足夠的消火栓就可以了,請大家給點意見。