亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于防火閥執行機構的電氣原理

    關于防火閥執行機構的電氣原理

    防火閥是如何電動關閉或打開的?原理是什么? DT是什么意思?[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-9-3 21:29 編輯 ]

  • 防火閥執行機構6端子接線問題

    防火閥執行機構6端子接線問題

    請問當風閥動作后反饋的狀態和聯鎖風機運行的狀態一致時,即例如排煙閥接輸出模塊信號動作開啟,應將風閥開啟信號反饋至消防報警主機,同時排煙閥開啟信號應聯動風機運行!遇到此情況,風閥端子怎么接線,控制沒問題,接白紅,但反饋怎么接,此時是不是要用到有源信號反饋了即接紅黃,空出無源反饋信號蘭灰端來連鎖風機運行呢?

  • 排煙防火的閥是常開還是常閉的?

    高手請問, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,01中指的常閉,02指應該指的常開(我理解),請問是一般是常開還是常閉?還是常開常閉都有,都有的話在控制上有什么區別?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]

  • 280°防火閥執行機構問題

    英飛廠家對他的排煙防火閥產品特點這樣描述:平時呈常閉狀態,火災時煙感器通過控制中心發來信號,執行機構電磁鐵動作,閥門自動開啟,啟動排煙風機向外排煙,當閥體溫度達280°C時,熔斷器動作,閥門關閉,起到防止火勢沿風管蔓延之用。字面上看,它描述的執行機構難道有馬達?產生扭矩克服彈簧受力擰開閥體?溫度超標熔斷器斷,彈簧復位,同時拉動閥體關閉?但是我拆開寶鋼的防火閥執行機構看了下,沒有馬達,只有磁吸,我還沒見過有馬達的防火閥,真相是什么?

  • 關于防火閥、排煙閥、余壓閥的問題

    本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 編輯 1、是不是所有的防火閥、排煙閥都有手動功能?是不是能手動開就能手動關? 2、在實用供熱空調設計手冊中要求,在樓梯間的隔墻上不宜設防火閥,因為防火閥不能阻擋70度以下的煙氣入侵,那么這是否也應該適用于前室?同時,,如果在前室與走道之間設置余壓閥,或在樓梯間與前室之間設備余壓閥,都會顯得有問題,因為必須同時設備防火閥。 3、防火閥體上都有一個檢查口,它的干什么用的?

  • 防火閥排煙閥的用途與作用

    高層及其它各類現代建筑大都設有通風、空調及防排煙系統,一旦發生火災,這些系統中的管道將成為火焰、煙氣蔓延的通道。為了阻止火勢通過風管蔓延擴大,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95中均明確規定了防火閥、排煙閥的設置要求。 1、防火閥、排煙閥的主要用途 防火閥用在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態,當火災一旦發生,管道內氣體溫度達到70℃時即自行關閉,并在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用。排煙閥用在排煙系統管道上或排煙風

  • 求助:正壓送風或排煙系統風口執行機構

    電梯前室的多頁正壓送風口平時常閉,消防時開啟,溫度達到70℃后是否要再次關閉? 內走道多頁排煙風口平時常閉,消防時開啟,溫度達到280℃后是否要再次關閉? 查了規范也沒查到要求多頁送排風口需要加相應熔斷片的內容。還是請論壇大神指導。

  • 關于防火閥,排煙閥,正壓送風閥

    我是一名弱電新手,請教幾個問題:1.我的理解:防火閥是70度熔斷,排煙閥是280度熔斷,正壓送風閥和正壓送風機一一對應,理解對嗎?2.防火閥是排風機穿越房間設置的,排煙閥是消防排煙風機穿越房間時設置的,正壓送風機屋頂樓梯間和前室各一個對嗎?因我做火災報警,這三個閥的位置不知如何確定,請各位大蝦幫幫忙,謝了!

  • 防火閥、排煙閥的設置情況(討論)

    到底哪些地方需要設置防火閥、排煙閥,它們又是怎樣起作用的呢?這個問題雖然講過很多次了,但好象一直就沒用講清楚過!望高手前輩不吝賜教!

  • 防火閥、排煙閥的檢測標準?

    現在碰到個工程,施工單位安裝的防火閥、排煙閥感覺不合格但是手里又沒有防火閥、排煙閥的檢測標準哪位高手能否提供相關資料?最好是生產標準這一類的

  • 請教:各類防火閥、排煙閥區別???

    請教各位高手,防火閥、防火調節閥、排煙防火閥、防煙防火閥、排煙閥等的區別?什么時候使用什么閥?有什么作用?哪些需要電源?哪些有電信號輸入輸出?

  • 關于防火排煙閥和防火防煙閥的疑問!

    問題1:假設風機既能受消控臺控制,又能受電腦智能控制啟動。當智能控制啟動排煙風機時,平時常閉的防火排煙閥是否會打開,同時防火防煙閥自動關閉?問題2:防火防煙和防火排煙閥門手動開啟是否就是把閥門的拉環往外拉開?手動關閉是否就是把閥門柄手扳到一側,聽到有閥門咬合的聲響就代表關閉?請各位大蝦指教!!!謝謝:)

  • 調節閥執行機構漏氣怎么辦?

    調節閥使用過程中,由于漏氣使實際閥位偏離給定閥位,造成伺服放大器反復充氣,使閥門不能穩定在給定閥位,造成閥門振動,那么遇到執行機構漏氣的情況應該怎么檢查和處理呢?接下來一起來了解一下。 1漏氣部位 (1)氣動薄膜執行機構氣動薄膜執行機構的膜片破損,推桿與彈簧托盤松動,O形圈破損,反作用執行機構推桿與下膜蓋之間的密封漏氣,通常為V形密封圈磨損,頂裝手輪機構上膜蓋密封漏氣。 (2)直行程氣缸執行機構直行程氣缸執行機構(包含用于撥叉式角行程執行機構)的活塞密封圈漏氣(竄缸漏氣),活塞缸蓋密封漏氣,限位螺釘密封組件漏氣,輸出軸與缸蓋間密封漏氣。 (3)雙齒條結構角行程執行機構雙齒條結構角行程執行機構的活塞背面密封圈漏氣,氣缸蓋與缸體密封圈漏氣,輸出軸與缸體連接的上下支撐密封圈漏氣,氣缸蓋上的限位螺釘漏氣。 (4)外部附件外部附件如各定位器輸出管線接頭漏氣,氣控增速器或繼動器、快排閥、單向調速器和保位閥漏氣。 2漏氣處理針對不同的漏氣現象,采取的處理方法不同。 (1)如果閥門沒有

  • 常用的排煙閥、防火閥有哪些?

                                             

  • 排煙口的執行機構設置位置是否有嚴格要求?

    在吊頂上平面安裝時,應該沒什么關系;但是在墻上安裝排煙口時,是否一定要把執行機構設置在風口上方?還是按照便于操作的原則設置,請對消防這一塊有研究的高手指點下;比如吊頂標高為3m,設計中排煙口600*500底標高為1.8m,那么把執行機構方在哪比較合適?

  • 關于電動執行機構與智能PID調節儀表

    計劃系統組成:1、閥門電動執行機構:DKJ-2100M,AC220V,輸入4~20mA;控制混入冷風量,以達到調節溫度的目的;2、溫度檢測:熱電阻;3、設置一臺PID智能自整定儀表,接受熱電阻溫度信號,并輸出4~20mA信號給電動執行機構;4、設置一臺閥門開度指示儀,接受閥門電動機構傳來的閥門位置信號。本人第一次設計這樣的系統。請問如何設計和使用?希望大家相互交流。一初學者

  • 地鐵排煙閥是否都帶防火功能

    地鐵里的排煙閥是否都帶防火功能,即280度時熔斷器熔斷關閥?有沒有不帶防火功能的排煙閥?有的話,此類排煙閥是怎么控制的?謝謝。

  • 開利19XL系列導葉或擴壓器執行機構

    論文簡介:帶有4-20毫安輸入的導葉或擴壓器執行機構 投稿網友:wangbajidan 上傳時間: 2013-03-26

點擊加載更多

防火排煙閥執行機構

防火排煙閥執行機構專題,為您提供防火排煙閥執行機構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防火排煙閥執行機構 相關的專業交流討論,更多防火排煙閥執行機構相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防火排煙設計規范

排煙防火閥檢測

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩三级| 毛片基地免费视频a| 成人精品国产| 87成人影院免费观看| 最新中文字幕在线视频| 中文字幕1区| 青青青国产依人精品视频| 天天做天天爱夜夜爽毛片试看| 青青青免费观看在线视频高清| 欧美成人精品第一区| 免费看黄在线看| 欧美成人a人片| 欧美日韩在线视频免费完整| 免费网站www7788con| 老太太毛片| 免费海滩偷窥porn| 欧美日韩国产在线观看| 欧美精品成人一区二区视频一| 免费国产成人高清视频网站| 男男chinese同志网站| 免费成年人在线视频| 欧美大片在线观看成人| 欧美一区二三区| 日本黄大片视频在线播放| 日韩亚洲第一页| 先锋资源吧| 亚洲综合精品| 青青伊人影院| .xyz国产精品| 成人中文字幕一区二区三区| 国产成年人网站| 精品视频中文字幕| 男女一级特黄a大片| 日本黄大片在线观看视频| 日韩视频 中文字幕| 亚洲春黄在线观看| 园内精品自拍视频在线播放| 伊人66| 九九久久精品国产| 成人国产一区二区三区精品| 国产图区|