某蒸氣發生用房,基本密閉。共四臺設備。長2米寬15米高3.5米。原只用2臺約500m3/h的風機及幾個排氣扇進行散熱,冬天開一臺設備時室內約40度,夏天多臺用時約80度。造成設備易損。我認為需把部份熱氣排走,再用空調降溫。但用多大的排氣設備?用多大的空調設備才能降到30度左右?(濕度暫時就不管了。)如何計算需處理的空氣熱值?等待中呀!
請問,一個大概100平米左右坑上面有混凝土蓋板,有下人的樓梯與外界相通,坑內有配電箱,允許溫度達50度,外界不遠處有高溫發熱體。 這間屋子怎么通風?是裝頂板排風機還是有什么別的更好的方法?
■風機產品特點: 1、該系列降溫產品均采用CAS/CAM優化設計制造,外框采用先進的自動加工工藝,精度極高,特顧鍍鋅層,抗腐蝕 性極強; 2、高強度的鋁合金鑄造輪轂,新型扭曲沖壓成型扇葉,合理的葉型角度,可達到最大空氣流量,使風機發揮最大效能; 3、5道嚴格的質量檢測程序;噪音檢測,振動檢測,轉動同心性能檢測,風葉轉速檢測,整機效率檢測;高性能的380V三防專用電機; 4、百葉、安全網拆卸方便:百葉窗自動啟閉達到防塵、防水、美觀大方;即可吹風,也可抽風,是溫室、廠房等降溫通風的最佳選擇。■濕簾快速降溫特點: 利用水簾墻降溫系統,水蒸發吸熱原理, 負壓通風原理,來排出廠房內的廢氣、污氣及解除高溫悶熱。安裝后可以非常有效的改善廠房的高溫悶熱環境,可使廠房內的溫度(32~45℃的高溫環境)迅速地在10分鐘內下降,并將溫度保持在26~30℃,這是人體最舒適的工作環境,可以提升員工工作效率,保持產品的高品質。 其降溫換氣通風效果,可非常有效的解決95~99%廠房高溫悶熱、空氣污濁的問題。
工廠通風降溫設備-通風排煙除塵設計安裝 吳微 15720490226 QQ1184452220濕簾冷風機適用范圍: 幾乎所有需要降溫、通風、換氣的場所均可使用,如商廠、超市、辦公室、賓館、醫院、車站、體育館、歌舞廳、禮堂、會議室、學校、工廠車間等場所。適用于高溫或有異味的工業生產車間,如化工廠、紡織廠、電子廠、機械廠等,也可用于崗位或全面降溫通風 不論您的廠房:處于35度到45度的高溫;或者灰塵、水氣很多;或者通風不良,非常悶熱。我們都有合理有效的解決方案,可以讓貴公司的廠房保持在26度—30度之間,營造舒適的工作環境,從而提高貴公司工作效率。特點: 1、完全環保型產品:它是無壓縮機、無冷煤、無污染的環保型產品,這是利用室外全新鮮空氣蒸發冷卻原理降溫并與室內進行對流換氣從而達到通風降溫目的。 2、運行成本低,可快速收回投資:與傳統壓縮機空調系列相比,耗電量只有其1/8-1/10。 3、降溫效果明顯:在較潮濕地區(如南方地區),一般能達到5-10℃左右的明顯降溫效果;在特別炎熱干燥地區(如北方、西北地區),降溫幅度大約能達到
我是學水的,現在需要了解下通風方面的知識。我們這個宿舍是4層64個房間,空調安裝的是中央空調,室內機已經安裝了一半了,我問空調廠家,他們說通風不是他們做。那這個通風具體包含什么呢,通風和空調是在一張圖紙上,通風圖紙上在每個衛生間有個管道式排氣扇。能不能通過管子把排氣扇排風接到管道井里。通風這塊還需要什么東西,我弄不明白,我的理解是房間里安裝了空調就不需要在通風了,直接把衛生間的的管道式排氣扇排風排到室外即可。我下面有空調室內機的圖片。[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-12-30 10:06 編輯 ]
一般人家都是裝修好了才想起,家里的味道太大了`不合格`超標``那怎么辦呢?沒辦法了~甲醛的揮發周期是3-15年…但如果你正在裝修或準備裝修~`那么,你可以考慮一下,我們的中央新風~中央新風系統是設計在住宅,使用戶在不開窗戶的前提下,24小時不間斷的讓你呼吸到新鮮的空氣~`避免由于使用空調而產生的“空調病”、由于裝修而產生的室內空氣污染及由于室內空氣潮濕而產生的霉變,同時也避免開窗所帶來的灰塵、噪音、飛蟲、雨水等弊端`~~~風機可一年365天,每天24小時持續運行,能耗低,壽命長,噪音小以下是比較:1、開窗通風風向氣流盲目,可能把衛生間和廚房異味帶到客廳和臥室, 室外灰塵及揚沙進入室內;風向氣流盲目,可能把衛生間和廚房異味帶到客廳和臥室, 噪音污染嚴重; 在使用空調時開窗,會造成能源的大量浪費;2、換氣扇雨季無法開窗,室內容易發霉,無法連續排除異味,時開時關,不能連續不斷通風換氣。 只能解決部分區域的局部通風;
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
1.通風系統的操作必須可靠,以及應配備與通風系統相適應的通風機和控制系統。2.選用合適的通風系統盡可能節省通風設備所需空間,以減少投資。3.選用合適的控制系統,以達到最少的設備費用和營運費用。為此,應選用高效率且高效范圍寬廣的通風機,使通風控制意圖在最有利的通風機工作狀態下實施。4.選取的通風機應具有最佳的可達性,即當風機如果萬一出現故障時,能迅速排除而不致阻礙交通。隧道的類型道路隧道一般有下列類型:1.市區隧道:為了使失去道路的交叉點不致堵塞,能使車輛快速通過,往往使用穿越地下的隧道。這種隧道規模大小不一,但往往車流量大,噪聲控制要求高。2.山區隧道:在有的高山地區,為使道路在冬季冰封期間亦能暢通以及為了減少道路坡度、縮短行車距離,經常用隧道的辦法進行建設。3.水下隧道:與山區隧道所相仿,在道路經過的河川、湖泊或海洋下以隧道的方式穿越,以達到道路建設的經濟效果和縮短行車距離的目的。隧道的通風方式一般隧道通風方式用以下幾種:1.自然通風 自然通風。這種通風方式不設置專門的通風設備,利用洞口間的自然壓力差或汽車行使時產生的交通風力,達到通風目的。但雙向交通的隧道適用的隧道長度受到
由于第一次搞地下室設備通風,有些問題向大家請教,希望大家不吝指教,先謝過。1、措施上說柴油發電機房宜獨立設置送排風系統,這里是不是包括儲油間。2、送排風機是不是能直接放在柴油機房里。3、地下層在其他房間不進行通風的前提下,是否需要單獨對配變電室進行通風設計。
2000立方油罐,普通柴油,管輸速度90立方/小時,油品溫度35-40度。年平均氣溫16度(6-28)。需要將油品溫度降到15-20度(稍高也可)。尋求降溫的技術方案、設備。聯系方式:176238275@qq.COM
ADU(Air Distribution Uint),即配風單元,是機房氣流組織的一種部件,用來將空調所產生的冷量(冷風)強制的 配送到IT機柜處,用來解決傳統送風方式的不足、尤其是高功率密度的應用需求。 傳統的地板下送風的氣流組織方式,已經無法解決高密度機柜的制冷需求。隨著IT技術的發展,機柜功率越來越大,需要的配風風量也相應的增加。但是,地板下送風存在兩個瓶頸:地板下送風截面積和地板的出風口的有效出峰面積。為了解決地板下出風口的截面積瓶頸,目前地板鋪高越來越高,普遍需要600mm以上。但是地板出風口的面積已經達到了極限,因為過孔率不可能達到100%,而增加每機柜擁有的地板出風數量必須增加機房面積。所以,地板下送風的氣流組織方式,目前只能滿足每機柜5KW以下的功率密度要求。 如果要在一個傳統的地板下送風方式的機房中,滿足5KW以上的高密度機柜的制冷需求,需要針對不封高功率密度機柜,單獨配置區域性水平送風空調系統,建議同時將若干高密度機柜布置成為熱通道封閉系統,與水平送風空調共同組成高密度區。如果無法安裝額外的空調機,并且現有的空調機的總制冷量足夠,則還可以考慮
我還是一名學生,但是老師讓我們都上臺講課,我學的不好,希望各位高手能指點迷津~通風與空調工程的設備與材料講義,書上寫的太過籠統,希望各位高手能夠能指點下怎么去做這個PPT,內容怎樣才豐富,吸引人~~
車間通風降溫---瞬間酷熱變涼爽,解決高大廠房高溫悶熱、煙霧、異味、粉塵問題之安全重要性 所謂“粉塵爆炸”,就是粉塵在爆炸極限范圍內,遇到熱源(明火或溫度),火焰瞬間傳播于整個混合粉塵空間,化學反應速度極快,同時釋放大量的熱,形成很高的溫度和很大的壓力,系統的能量轉化為機械功以及光和熱的輻射,具有很強的破壞力。 今年以來重大的粉塵爆炸事故 6月21日17時15分左右,烏蘇市新疆天玉生物科技有限公司一個生產車間發生粉塵爆炸,引發該車間失火,所幸未造成人員傷亡。 5月27日下午4時許,廣東溢達紡織有限公司輔料包裝廠車紐車間除塵室發生粉塵爆炸事故,造成5人受傷 4月16日10時左右,江蘇省南通市如皋市東陳鎮雙馬化工有限公司硬脂酸造粒塔正常生產過程中,維修工人在造粒塔底錐形料倉外加裝氣體振蕩器及補焊霧化水管支撐架時,發生硬脂酸粉塵爆炸事故,造成8人死亡,9人受傷。 2月8日晚11時許,常州市新北區新橋鎮史墅村華達化工廠發生金屬粉塵爆炸。
土禾負壓通風降溫系統是一種高效、節能、環保并具有通風效果的新一代降溫系統,能有效解決工業廠房的悶熱高溫難題,真正改善人群密集、高溫、易生污染場所的環境,提高員工的生產效率,保障員工的身體健康。 具有如下特點: 1、高效節能利用風機與水簾的配合,人為的再現自然界加濕降溫這一物理過程。耗電量只是傳統空調八分之一。 2、通風透氣我們可以為您設計室內空氣與外界交換2次/分鐘甚至更多。充分解決悶熱和含氧量不足而導致工人的注意力下降問題。 3、健康環保系統采用水作制冷劑,制造和使用過程中對環境無污染,水簾除有降低空氣濕度外,還具務凈化外來空氣攜帶的粉塵和微粒。4、運行維護簡單便捷水簾片由蜂巢狀之特殊纖維紙制造,堅固耐用,土禾風機采用通過國際認證的高質電機,耗能小,配件更換方便快捷,可為企業節約大量勞動資金,增加市場競爭力。 5、適用性強各種各樣人群密集,熱源大、或易產生污染、通風不良的場所,都可發揮顯著的功效。如紡織車間、制衣車間、注塑車間、五金廠、鞋材廠、電子廠等。有普通扇葉風
通風與空調工程設備安裝安全技術:1.凡是從事設備安裝工作的人員應執行國家、行業有關安全技術規程。2.新參加工作的工人,應進行安全技術培訓和教育,沒有經過安全技術教育的人不得上崗施工,對本工種安全技術規程不熟悉的人,不得獨立作業。3.凡編制施工組織設計或施工技術措施文件時,應同時編制切合實際情況的安全技術措施。4.凡參與設備安裝施工的電焊工、氣焊工、起重吊車司機和現場叉車司機,必須經過當地勞動部門安全培訓,考試合格后方可參與施工。5.土建、裝飾、安裝等幾個單位在同一現場施工時,必須共同擬定確保安全施工的措施。否則不許工人在同一垂直線下方工作。6.設備吊裝必須按施工方案規定選用索具、工具以及機械設備。7.吊點應按技術資料指定部位,如無據可查,應使吊點設在質心以上且不得損壞設備。8.鋼絲繩吊索掛好后,應稍加受力,以調整使千斤受力均勻,同時也使設備的部件保持平衡,然后再起吊離地5~10cm,檢查是否平衡,一切正常后方可正式起吊。<
05N4-1 通風與空調工程(設備分冊)-