亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 「詳解」通風與空調系統

    「詳解」通風與空調系統

    建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <

  • 通風系統里英文代號所對應的中英文全稱

    本人想學習一點防排煙系統知識,因不是暖通專業的,在識圖過程中遇到了一些困難,不知道英文代號的全稱,不方便記憶,煩請壇里的高手幫我解答一下,不甚感激!1、EF-Exhaust Fan 排風機2、KEF-Kitchen Exhaust Fan 廚房排油煙風機3、MP-Mechanical Pressure Duct 機械加壓風管4、SEF-英文全稱?排煙風機 5、SSF-英文全稱?消防補風機6、SPF-英文全稱?樓梯間正壓送風機7、VPF-英文全稱?前室加壓送風機8、AV-英文全稱?單層格柵風口,葉片垂直(vertical)9、AH-英文全稱?單層格柵風口,葉片水平(horizontal)10、BV-英文全稱?雙層格柵風口,葉片垂直11、BH-英文全稱?雙層格柵風口,葉片水平

  • 關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風

  • 空調系統怎樣做到通風性。

    隨著我國經濟建設的快速發展和人民生活水平的不斷提高,人們對建筑物的功能性要求也在不斷擴展,通風空調在建設工程中所占的比例也越來越大。為推動 通風空調系統應用技術 的發展和安裝企業拓展市場的能力,中國安裝協會自2005年起,結合建筑業10項新技術中節能和環保應用技術項目的推廣工作,在不斷增大的通風空調系統運行、

  • 某廠房通風除塵系統軸測圖

    圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用??!:Q:Q:Q

  • 通風系統方式之置換通風

    通風系統方式之置換通風

    置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區??諝鉁囟葓龊蜐舛葓鲈谶@兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分

  • 請教通風空調系統的問題

    圖片中的第7款,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的。我哪里理解錯了?提前感謝您的回復。

  • 新風系統的實質就是通風換氣

      在國外,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備。在中國有些用戶對新風系統不太了解,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,別幽默了!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,通風換氣效果也不一樣。

  • 該走廊需要設通風系統嗎?

    該走廊需要設通風系統嗎?

    某高檔公寓樓,共11層,走廊呈“E”字型,橫向長40米,縱向長70米,走廊寬1.8米,層高3.2米,吊頂后高2.8米。整個建筑無中央空調系統,由各業主入住后自行安裝分體機。現請教各位這樣的走廊需要設通風系統嗎(非消防的防排煙)?如需要,送風量如何確定?知道這里的網友素質高,專業知識強,特地請教,請各位前輩幫幫忙!

  • 關于空調通風系統清洗的問題

    請問現在中國空調通風系統清洗的發展怎么樣?是否有關于清洗的培訓教程?人才市場對清洗人員的需求是否強烈?請達人多多指點,同時懇請大家就空調通風系統的清洗發表自己的看法,不勝感激

  • 開窗通風就可以了,為什么要安裝新風系統?

    一定時間內開窗雖然可以有效通風換氣,但也有一些弊端比如說室外空氣夾帶大量室外的塵埃,影響室內清潔衛生;還有無法避免令人煩躁的噪音;采暖會造成大量的能源浪費,電費的浪費,存在不安全隱患等等。 據新風系統的專家介紹,每人每小時需要的新風量是30立方米,如果在空調運行的夏季以及暖氣采暖的冬季,長時間開窗是不可行的,這時候,獨立新風系統能夠為關注居室空氣質量的家庭一個良好解決方案。中央新風系統通過連續地均勻地將新風送入室內,給室內補充足夠的新鮮空氣,同時將室內的污濁空氣經熱回收后排向室外。新鮮空氣經過濾網后再進入高效熱回收器,然后送入室內,與室內空氣的溫差不大,讓人感覺舒適。同時,在“值班新風”狀態時,新風系統的耗電量不過相當于一個20瓦左右的燈泡,并不會造成浪費。安裝這套系統需要在裝修之前制定適合的方案。 安裝新風系統后◎不用開門開窗就可以為室內通風換氣; ◎進入室內的新鮮空氣經過除塵過濾,減少室內的塵土; ◎把空氣中各種污染物排到室外的辦法,消除室內污染; ◎通風換氣,但室內溫度 基本不受室外溫度影響; ◎降低室外噪音對室內的影響

  • 通風空調系統按防火分區設置

    高規規定: 通風空調系統橫向應按防火分區設置,豎向不宜超過5層。但當排風設有防止回流閥設施且每層設有自噴時,可不限。 問題: 1. 防止回流設施,包括防火閥么?低規規定,有防火閥時也可不限 2. 不限的含義:是指豎向可超過5層,還是指可不按防火分區設置系統。 技術措施上認為是 豎向可超過5層,不論何種措施,應按防火分區設置通風空調系統。 但在實際工程中,好像可以跨防火分區,請問如何理解規范和措施,并在設計中如何實施。

  • 新風系統與其他通風方式的比較

    新風系統與其他通風方式的比較

    A開窗:開窗會導致氣流紊亂,可能把衛生間和廚房的異味帶入客廳和臥室;衛生間豎井可能產生異味“倒灌”現象;室外空氣夾帶大量室外的塵埃,影響室內清潔衛生;還有無法避免令人煩躁的噪音;采暖會造成大量的能源浪費,電費的浪費。鑒于以上原因,采用開窗的方式通風,您的生活品質將會大打折扣。

  • 通風消防和用系統設計要點及疑惑

    本帖最后由 licaibian 于 2014-8-19 19:02 編輯 經常會碰到排風排煙合用系統,送風補風合用系統這樣的設計。一般先確定風機,風口,最后確定風管。(1)風機的選擇(1.1)如果不合用風機,則各自分別計算排風量,送風量,排煙量,補風量。如果是自然送風,或者自然補風,則風量要取相應排風量或排煙量的100%。而機械送風或機械補風風量只需達到機械排風的80%-90%或機械排煙量的50%以上。 選擇風機時,風量要比計算值放大10%-20%(排風或排煙,考慮到漏風),5%-10%(送風或補風,考慮到漏風)(1.2)如果合用風機且風量差別不大。則取兩個風量中的較大者進行風機的選取,且風機風量要比計算值放大10%-20%(排風兼排煙,考慮到漏風),5%-10%(送風兼補風,考慮到漏風)(1.3) 如果合用風機且風量差別較大,可以選用雙速風機。風量依舊要進行適度放大(參考1.1)。(2)風口設計(2.1)如果不合用風口,則分別計算風量,進而

點擊加載更多

通風系統英文

通風系統英文專題,為您提供通風系統英文相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風系統英文 相關的專業交流討論,更多通風系統英文相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

事故通風系統

車庫通風系統

主站蜘蛛池模板: 青青视频免费在线观看| 欧美日韩国产在线观看| 在线日韩视频| 欧美高清国产在线观看| 爱搞逼综合网| 一级做a爰片久久毛片图片| 欧美大片视频| 国产成人免费网站在线观看| 在线观看国产一区二三区| 日韩国产第一页| 国产成人福利在线视频下载| 草草线在成年免费视频网站| 99热精品成人免费观看| 亚洲视频免费在线看| 欧美成人在线视频| 免费视频色| 国产免费一级片| 69视频在线观看| 一区在线观看视频| 一区二区三区在线免费视频| 一级做a爰片性色毛片中国| 伊人精品影院| 亚洲国产精久久小蝌蚪| 欧美成人观看免费版| 欧美电影在线看| 青草娱乐极品免费视频| 国产亚洲高清视频| 亚洲最新在线视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁| 免费在线观看亚洲| 欧美日韩一区二区综合在线视频| 欧美视频在线观看一区二区| 日本免费一区视频| 美女视频网站色软件免费视频 | 日本 在线播放| 精品国内一区二区三区免费视频| www.99热这里只有精品| 91久久偷偷做嫩草影院免| 伊人视屏| 嫩草影院地址一地址二| www性欧美|