建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
建筑概況 本建筑地下一層,地上11層,建筑面積約為14000m2。主要功能:地下一層為停放23輛汽車的停車場,地上1~3層為商鋪,地上4~10層為辦公用房,11層為設備層。。設計參數室外設計參數按廣州市選取。室內設計參數按資料推薦選取。三.設計依據:1.業主設計委托任務書2.《采暖通風與空氣調節設計規范》 (GB50019-2003) 3.建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范(GB50242-2002)4.通風與空調工程施工質量驗收規范(GB50243-2002) 5.現行其他有關國家規范 6.《公共建筑節能設計標準》(GB5001893-2005)四.建筑資料墻:外墻為19號240加氣混凝土磚墻,Ⅰ型維護結構,淺色,保溫層厚度為120mm。內墻為200硅酸鹽磚砌體。門窗:鋁合金框,雙層鋼窗,有內遮陽,木制門用于各房間內門。商場正廳大門為旋轉玻璃門。屋面:6號水泥膨脹珍珠巖,帶防水層,剛性層及保溫層,保溫層厚度為200mm,傳熱系數為0.
圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。
隨著我國經濟建設的快速發展和人民生活水平的不斷提高,人們對建筑物的功能性要求也在不斷擴展,通風空調在建設工程中所占的比例也越來越大。為推動 通風空調系統應用技術 的發展和安裝企業拓展市場的能力,中國安裝協會自2005年起,結合建筑業10項新技術中節能和環保應用技術項目的推廣工作,在不斷增大的通風空調系統運行、
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊!:Q:Q:Q
置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區。空氣溫度場和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分
在國外,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備。在中國有些用戶對新風系統不太了解,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,別幽默了!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,通風換氣效果也不一樣。
圖片中的第7款,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的。我哪里理解錯了?提前感謝您的回復。
某高檔公寓樓,共11層,走廊呈“E”字型,橫向長40米,縱向長70米,走廊寬1.8米,層高3.2米,吊頂后高2.8米。整個建筑無中央空調系統,由各業主入住后自行安裝分體機。現請教各位這樣的走廊需要設通風系統嗎(非消防的防排煙)?如需要,送風量如何確定?知道這里的網友素質高,專業知識強,特地請教,請各位前輩幫幫忙!
請問現在中國空調通風系統清洗的發展怎么樣?是否有關于清洗的培訓教程?人才市場對清洗人員的需求是否強烈?請達人多多指點,同時懇請大家就空調通風系統的清洗發表自己的看法,不勝感激
圖紙簡介: 本圖紙為江門某大廈地下車庫通風防排煙系統設計圖,圖紙包括設計說明、負二層通風防排煙平面圖、負一層通風防排煙平面圖等。 投稿網友: kanekowa 上傳時間: 2014-06-19
高規規定: 通風空調系統橫向應按防火分區設置,豎向不宜超過5層。但當排風設有防止回流閥設施且每層設有自噴時,可不限。 問題: 1. 防止回流設施,包括防火閥么?低規規定,有防火閥時也可不限 2. 不限的含義:是指豎向可超過5層,還是指可不按防火分區設置系統。 技術措施上認為是 豎向可超過5層,不論何種措施,應按防火分區設置通風空調系統。 但在實際工程中,好像可以跨防火分區,請問如何理解規范和措施,并在設計中如何實施。
圖紙簡介: *****大廈采暖、通風空調CAD圖紙 包括采暖 通風空調詳細說明 排煙平面圖 投稿網友: xiaomeng4885 上傳時間: 2013-06-21
一定時間內開窗雖然可以有效通風換氣,但也有一些弊端比如說室外空氣夾帶大量室外的塵埃,影響室內清潔衛生;還有無法避免令人煩躁的噪音;采暖會造成大量的能源浪費,電費的浪費,存在不安全隱患等等。 據新風系統的專家介紹,每人每小時需要的新風量是30立方米,如果在空調運行的夏季以及暖氣采暖的冬季,長時間開窗是不可行的,這時候,獨立新風系統能夠為關注居室空氣質量的家庭一個良好解決方案。中央新風系統通過連續地均勻地將新風送入室內,給室內補充足夠的新鮮空氣,同時將室內的污濁空氣經熱回收后排向室外。新鮮空氣經過濾網后再進入高效熱回收器,然后送入室內,與室內空氣的溫差不大,讓人感覺舒適。同時,在“值班新風”狀態時,新風系統的耗電量不過相當于一個20瓦左右的燈泡,并不會造成浪費。安裝這套系統需要在裝修之前制定適合的方案。 安裝新風系統后◎不用開門開窗就可以為室內通風換氣; ◎進入室內的新鮮空氣經過除塵過濾,減少室內的塵土; ◎把空氣中各種污染物排到室外的辦法,消除室內污染; ◎通風換氣,但室內溫度 基本不受室外溫度影響; ◎降低室外噪音對室內的影響