亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 空調通風系統清洗規范 (zt)

    空調通風系統清洗規范 前 言 本標準第3章、第8章、第6.4.3條和附錄A、附錄B為推薦性條款,其余技術內容為強制性的。 本標準參考了美國國家風管清洗協會行業標準《暖通空調系統的評估、清洗和修復》(ACR2002)和《日本風道清掃協會的技術標準》(1990版)。 附錄A和附錄B均為資料性附錄。 本標準由中國標準化研究院、北京工業大學提出。 本標準起草單位:中國標準化研究院、北京工業大學、全國暖通空調及凈化設備標準化技術委員會、軍事醫學科學院、全國冷凍設備標準化技術委員會、藍星清洗工程有限公司。 本標準主要起草人:趙躍進、吳玉庭、李愛仙、馬重芳、黃維、車鳳翔、李德福、張明圣。 引 言 隨著經濟的發展,人民生活水平的不斷提高,中央空調與通風系統已成為許多建筑中一個重要設施。隨著人們對使用空調可能會造成疾病的轉播的認識(如軍團菌),特別是這次發生在2003年的極具傳染性的“非典型肺炎”的肆虐,更使全社會深刻意識到清洗空調系統的重要性。為有效遏止

  • 空調通風系統運行管理規范

    空調通風系統運行管理規范

  • 通風與空調系統驗收規范電子版

    1總則1.0.1為了加強建筑工程質量管理,統一通風與空調工程施工質量的驗收,保證工程質量,制定本規范。1.0.2本規范適用于建筑工程通風與空調工程施工質量的驗收。1.0.3本規范應與現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300�2001配套使用。1.0.4通風與空調工程施工中彩的工程技術文件、承包合同文件對施工質量的要求不得低于本規范的規定。1.0.5通風與空調工程施工質量的驗收除應執行本規范的規定外,尚應符合國家現行有關標準規范的規定。

  • 集中空調通風系統衛生管理規范

    前 言 本標準第5.1、5.2、5.3、5.4、6.2.5、6.3.1、6.3.2、7.1.5、7.1.6、7.2為強制性條款,其余為推薦性條款。 本規范替代DB11/485-2007,除編輯性修改外,主要技術變化如下: ——依據GB/T 1.1—2009《標準化工作導則 第1部分:標準的結構和編寫》調整了標準名稱與結構: ——在衛生指標限值要求方面,調整了空調送風中可吸入顆粒物和空氣中二氧化碳的限值衛生要求; ——對集中空調通風系統的管理范圍進行了修訂,從公共場所衛生管理條例規定的公共場所的集中空調通風系統擴大到公共建筑及居住建筑的集中空調通風系統; ——刪除了“敏感區、視覺清潔和積塵量”的術語和定義,增加了“空氣凈化消毒裝置

  • 「詳解」通風與空調系統

    「詳解」通風與空調系統

    建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <

  • 空調通風系統運行管理規范即將實施

    夏天室內溫度不低于25攝氏度,大堂、過廳與室外的溫差則應控制在10攝氏度以內。昨天,記者從有關部門了解到,由建設部立項管理、中國建筑科學研究院主編的《空調通風系統運行管理規范》已經通過了評審,即將正式頒布實施。該規范還首次提出了針對流行病、恐怖襲擊等突發事件的應急措施。 中國建筑科學研究院空調研究所負責人介紹,每到夏季北京就會出現能源緊張現象,空調節能日益受到廣泛關注,而正確使用空調通風系統,有很大潛力降低能耗。這份進入報批程序的國家標準對空調/采暖房間的運行溫度提出了詳細的建議,在炎炎夏日,一般房間不得低于25攝氏度,大堂、過廳與室外的溫差則應控制在10攝氏度以內。 據了解,北京賓館、商廈的空調在夏天一般將制冷溫度設定在22攝氏度,去年市政府曾號召一些公共場所將空調溫度調高1度以節約能源。而國標的規范在一些場所要求得更為嚴格。專家解釋說:該標準參考了人體舒適的溫度和我國空調的設計溫度。而且,空調的能源浪費絕大部分是由于下班后不關空調、屋體隔熱性能不好等原因造成,按照該國家標準建議的溫度,將減少造成能源浪費。 此外,《空調通風系統運行管理規范

  • 公共場所集中空調通風系統衛生規范

    公共場所集中空調通風系統衛生規范

  • 公共場所集中空調通風系統清洗規范

    公共場所集中空調通風系統清洗規范1 總則為配合《公共場所集中空調通風系統衛生管理辦法》的實施,進一步提高公共場所集中空調通風系統(以下簡稱集中空調通風系統)清洗工作的專業技術水平,保證集中空調通風系統清洗達到相應的衛生要求,制定本規范。2 范圍本規范規定了集中空調通風系統各主要構成部分清洗方法、清洗過程以及專業清洗機構、專用清洗設備的技術要求。本規范適用于公共場所集中空調通風系統的專業清洗工作,其它集中空調通風系統的清洗可參照執行。3 術語與定義3.1 空氣處理機組 輸送、凈化和調節空氣狀態(冷、熱、濕)的設備及組件。3.2集中空調通風系統清洗 采用某些技術或方法清除空調風管、風口、空氣處理機組及其它部件內與輸送空氣相接觸表面積聚的污染物、空調冷卻水塔內積聚的污染物,以及對集中空調通風系統的消毒處理。3.3 專用清洗設備 用于集中空調通風系統清洗的機械設備、工具、器械和風管內污染物采樣設備等的總稱。3.4 機械清洗 使

  • 建筑物地下通風和排煙系統的規范設置的重要性

    本帖最后由 快樂旅游 于 2015-11-8 10:49 編輯 近年來國內外的火災事實告訴我們, 防排煙系統在火災發生時能有效地控制煙氣的蔓延; 且排煙迅速及時, 對救人、 救災工作起著關鍵的作用。 它關系到救災救人成功與否的重要消防設施, 必須要設計安裝好, 維護保養好,保證使用期內長期的性能良好狀態。為此,國家建規要求在建筑中必須設置防煙設施, 地下商場、 車庫、 儲藏室等地下建筑, 必須按照有關標準設置常規和機械的排煙系統, 防火于未然。 對于設在地上的的排風排煙口, 也有制定了相關法規和標準。 但由于有關部門監管不力, 有的地下工程的排風排煙口卻仍設置靠近于地面住宅, 甚至 于將機械排風排煙口,貼近建筑在夏季主導風向上的建筑住宅窗前,居民開窗通風時,地下有毒有味的廢氣就被從吹到居民家中。 一旦地下出現火災時, 煙霧

  • 地下室通風和排煙合用系統引起的設計規范問題

    《高規》8.5.3規定下列情況之一應設防火閥(動作溫度70°c)8.5.3.3垂直風管與每層水平風管的交界處的水平管段上,當排煙系統合用時,需要設置排煙防火閥(280°c動作),就是說一個系統同時裝有防火閥和排煙防火閥,這給正常不同工況運行帶來困難,如何自動切換呢?取消一個顯然不符合設計規范,歡迎大家討論!

  • 關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風

  • 某廠房通風除塵系統軸測圖

    圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作??諝庵泻幸兹?、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用?!笨墒切乱幏吨袥]有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊!:Q:Q:Q

  • 空調系統風管的規范要求

    來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 通風管道配件

  • 通風系統方式之置換通風

    通風系統方式之置換通風

    置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區??諝鉁囟葓龊蜐舛葓鲈谶@兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分

  • 請教通風空調系統的問題

    圖片中的第7款,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的。我哪里理解錯了?提前感謝您的回復。

  • 新風系統的實質就是通風換氣

      在國外,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備。在中國有些用戶對新風系統不太了解,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,別幽默了!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,通風換氣效果也不一樣。

點擊加載更多

通風系統規范

通風系統規范專題,為您提供通風系統規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風系統規范 相關的專業交流討論,更多通風系統規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

通風系統風機

通風系統分析

主站蜘蛛池模板: 色老老精品偷偷鲁| 狠狠综合久久久久综合| 久久橹| 国产成人免费观看在线视频| 一二三四社区在线中文视频| 亚洲第一页中文字幕| 试看三级在线观看| 特级黄色毛片视频片子| 日色网站| 五月激情丁香婷婷综合第九| 婷婷色伊人| 成年人在线免费| 99热这里| 草草在线免费视频| 成人αv| 成人一级毛片| 国产精品久久一区二区三区| 国产高清在线观看麻豆| 国产精品亚洲综合色区韩国| 国产亚洲精品午夜高清影院| 黄色三级在线| 久久免费精品视频| 欧美电影大全免费观看经典| 欧美精品色视频| 日本-区二区三区免费精品| 日本精品三级| 亚洲 欧美 国产 中文| 亚洲精品在线免费看| 一本到中文字幕高清不卡在线| 伊人久久久大香线蕉综合直播| 伊人网综合在线| 大香伊人久久精品一区二区| 97精品国产97久久久久久| 波多野吉衣一区二区三区四区| 国产成人久久精品二区三区| 精品国产成人| 欧美网站视频| 天堂在线国产| 在线观看免费a∨网站| 三级视频网站| www.伊人久久|