通風與空調工程施工質量的驗收
1、制作通病(1)金屬通風管道及部件制作弊病:①管道斷面下料尺寸不準確,造成與法蘭配合不嚴密。咬縫不嚴密,開縫、半咬,不牢固及端部和咬口交叉處有孔銅;②風管和管件扭曲不平;③焊口有砂眼、夾渣、燒穿、凸瘤,焊后板材有變形不矯正;④鍍鋅鋼板質量不好,有受潮變質現象;⑤凈化系統風管內表咬口不平滑,有橫向咬口現象;⑥彎頭與三通制作角度不準;(2)塑料風管及管件制作弊病:①成型不光滑,弧度不均勻;②焊口不坡口;③焊條斷裂,炭化和粘接不牢,板面烤焦的現象;④法蘭不焊加固角,不采取兩面焊接;(3)鋼法蘭制作通病:①尺寸不準、不方,平整度不夠;②焊口不牢固、不打藥皮,刷油不到位;③鉚釘孔間距過大或不均勻,每面第一個鉚釘距角大于4cm;④螺栓孔間距過大或相同規格法蘭螺栓
1.0.1 為了加強建筑工程質量管理,統一通風與空調工程施工質量的驗收,保證工程質量,制定本規范. 1.0.2 本規范適用于建筑工程通風與空調工程施工質量的驗收。 1.0.3 本規范應與現行國家標準建筑工程施工質量驗收統一標準)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通風與空間工程施工中采用的工程技術文件、承包合同文件對施工質量的要求不也低于本規范的規定. 1.0.5通 風與空調工程施工質且的驗收除應執行本規范的規定外,尚應符合國家現行有關標準規范的規定. 2 術 語2.0.l 風管 air duct 采用金屬、非金屬薄板或其他材料制作而成,用于空氣流通的管道。2.0.2 風道 air channel 采用混凝土、磚等建筑材料砌筑而成,用于空氣流通的通道.2.0.3 通風工程 ventilation worb 送風、排風、除塵、氣力輸送以及防燃煙系統工程的統稱.
希望對大家有幫助!
通風與空調工程施工質量驗收標準有關規定和用表
與大家共享資料
第一章:模板施工質量標準作法一1、模板的安裝“模板與支架應有足夠的承載能力、剛度和穩定性,能可靠地承受砼的重量、側壓力及施工荷載”,這條強制性條文是模板安裝的最基本要求,也是施工安全和施工質量必須的保證,主體必須采用定型鋼模板和大模板。2、模板的清理模板上的灰漿應清除干凈,用脫模劑涂刷均勻,但不得采用有影響結構性能或妨礙裝修的隔離劑。 3、模板的拆除(1)模板過早的拆模,砼強度不夠,容易造成結構沉降變形、開裂,甚至坍塌,所以一定要按照規范規定的強度要求進行拆模;(2)在樓面堆放的模板集中荷載不得超重。 4、梁、板的支模標準作法:(1)當梁底模板跨度≥4m時,應進行起拱,起拱高度為梁跨度的1/1000~3/100
那位大俠有建筑電氣工程施工質量標準ZJQ00-SG-024-2006?找了好久找不到啊,那位有幫個忙啊>>>>>...
關于發布國家標準《通風與空調工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]60號
詳見
通風與空調工程施工質量驗收規范應用圖解
本帖最后由 csccbjs 于 2017-3-3 21:43 編輯 超實用住宅工程施工質量標準化圖冊,需要的可留言回復,我將通過站內信發送給大家。
《通風與空調工程施工質量驗收規范》宣貫培訓GB50243-2016主要起草人[原《通風與空調工程施工質量驗收規范》(GB50243-2002)主編]、暖通專家、高級工程師張耀良。授課安排:2017年8月3日 北京一天,8月25日太原一天有關費用:培訓及資料費每人500元。單位統一組織報名,也可個人直接報名。請各單位、各人員將參加培訓人員回執于開課前發送到QQ郵箱。 黃赫13021217772 qq:576121291
我掃描了一份完整的《通風與空調工程施工質量驗收規范》(GB50243-2002)希望對大家能有幫助~!~!
通風與空調工程施工質量標準
通風與空調工程施工質量標準專題,為您提供通風與空調工程施工質量標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風與空調工程施工質量標準 相關的專業交流討論,更多通風與空調工程施工質量標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題