初入建筑,想問一下前輩們施工進度表中的時間定額是怎么算出的啊?
50層的超高層施工進度表,是mpp格式,請大家注意!希望對大家有用!
我做工程項目技術標投標,現在項目要做6棟25層的和2棟18層的施工進度表,該怎么做啊,是分開單棟做還是做在一起呀,還有進度表人工天數計算究竟怎么計算啊?
施工組織工程量和進度表 可以作為學生施工組織課程練習用,有需要的情下載。
瑞士皓歐通風空調產品誰做過啊。就是吊在高大廠房里的。求照片。他們的設備網站是www.syhoval.com。有類似產品的工程照片也可以,在介紹一下工程經驗唄,我第一次施工。謝謝QQ16283425
哪位知道項目設計進度表怎作呢? 要成為一個項目負責人,要會些什么啊?
在線急求裝修施工工地進度表,急!有好心人有的請聯系我QQ 184747180 或者發給我 郵箱地址:ayouer2005@qq.com
詳見
摘要 暖通空調工程的施工不可避免地與建筑、結構、裝修、給排水、電氣、智能建筑等其他
風管絕熱遇到支吊架時,支吊架要放在絕熱層外面,中間墊堅實的材料,以避免絕熱材料和橫擔角鋼直接接觸破損,產生冷橋。一般采用以下兩種形式:1.風管與橫擔架之間墊經過防火、防腐處理的50*50硬質木方,長度為保溫后的風管的寬度。方木和吊架橫擔之間要固定。2.當客觀原因其間沒有放置方木的空間高度時,可在絕熱材料和橫擔角鋼間墊鍍鋅鋼板,寬度為風管寬+2*25,長度為橫擔寬+2*50。 主機房水管吊裝兩根無縫鋼管正好在一個立面上,而且裝設的兩個槽鋼支架離得也很近,所以個人認為可以做成共性支架,因為冷凍機房的空間有限,
一、通風與空調系統的類別通風是采用自然或機械的方式改善室內空氣環境,對室內空氣進行置換、處理,將室內局部或整個房間內污染的空氣排至室外,把新鮮空氣或經過凈化符合衛生標準要求的空氣送入室內。空氣調節是通過空氣處理裝置對空氣進行處理,使室內空氣的濕度、濕度、流速、壓力及潔凈度等滿足生產、生活需求。(一)通風系統的類別(二)空調系統的類別(三)通風與空調系統形式的應用二、通風與空調系統的組成(一)通風系統的組成通風系統的組成一般包括:進氣處理設備,如空氣過濾設備、熱濕處理設備和空氣凈化設備等;送風機或排風機;風道系統,如風管、閥部件、送風口、排風口、排氣罩等;排氣處理設備,如除塵器、有害氣體凈化設備、風帽等。(二)空調系統的組成三、通風與空調工程的施工程序(一)通風與空調工程的施工內容通風與空調工程的施工內容主要包括設備安裝、風管制作與安裝、水管安裝、閥部件的制作與安裝、防腐
商城通風空調施工組織設計資料簡介(商城通風空調施工組織設計) 1.冷源:本工程選用三臺離心式冷水機組,單臺制冷量為2110KW,機房設在地下四層,冷凍水溫度為7/12℃,冷卻水溫度為32/37℃(由屋頂三臺冷卻塔冷卻供給)。2.熱源:本工程采用市政熱力管網集中供熱,熱交換站設在地下二層,由甲方安排專業公司進行設計,空調用熱水溫度為60/50℃,冬夏季手動切換。3.空調水系統為雙管制變水量系統,系統采用閉式隔膜膨脹水罐定壓方式。
各位高手,請教這個圖要怎么制作?或是在什么模板里制作???在這里先謝謝各位了,靜候佳音……