亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 松木地板,企口松木地板作為室內鋪裝地板具有哪些優勢?

    松木地板,企口松木地板作為室內鋪裝地板具有哪些優勢?

    松木地板,企口松木地板做為室內鋪裝地板具有哪些優勢?松木地板是一款非常受歡迎的實木地板,松木地板經過企口后安裝方便,松木地板選用的是進口松木烘干板材加工而成,不含有樹脂和松脂,松木地板多孔的特性可以調節室內溫度,松木地板可以是表面地板也可以做為基層毛地板使用。 松木地板具有如下優勢: 1、紋理美觀:松木擁有這天然的實木紋理,每一片板材所具有的紋理都代表著它們的年輪。

  • 室內\200411315552235320

    室內\200411315552235320

    室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320

  • 求教室內室外地面鋪裝工藝

    首先謝謝各位,小弟剛畢業,沒太多經驗領導分配我管室內外鋪裝,小弟上網查了點規范工藝讓施工人員按規范做。但還是發現了空谷和起包的現象百思不得其解 素來求教

  • 關于室內消火栓的一些的問題

    1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。

  • 松木地板作為室內的鋪裝運動木地板所具有的特點

    松木地板作為室內的鋪裝運動木地板所具有的特點

    松木地板作為室內的鋪裝運動木地板所具有的特點,松木地板是一種廣泛用于室內運動場的地板裝飾材料,也成為企口松木地板。我們在選擇地板材料時往往是看中了該木材的某些特性,例如松木地板所具有的質感紋理或天然的特性,松木地板作為室內鋪裝地板具有用于某種涉及材料的獨特吸引力。

  • PVC運動地板常用于室內場館地面鋪裝

    PVC運動地板常用于室內場館地面鋪裝,室內籃球場運動地板,室內排球場運動地板,室內羽毛球場塑膠地板都是用的是PVC地板材料,PVC行業剛推向市場就拼接其優良的性能占穩了市場。 PVC運動地板于實木地板相比較更有優勢: 1、工程造價比較:一般專業的實木運動地板、訓練用實木地板造價均在450-1600元/平方米之間,而PVC運動地板專業和非專業的場地工程造價均在120-400元/平方米之間,價格優勢明顯。 2、施工速度比較:一般的運動場地施工,拿籃球場舉例,一般一個標準的籃球場地實木地板施工需要15-20天,而PVC運動地板的施工只需要5-7天就可以完成。 3、地板性能比較:實木地板容易開裂、變形、蟲蛀、霉變,產生共振,耐沖擊性能差,耐磨性差,回彈率90%;而PVC運動地板具有良好的耐磨性、耐污性、抗菌性,易于清潔、養護,不變形、不開裂、不起拱、不會蟲蛀、霉變、尺寸穩定,回彈率高達98%、安全可靠、可以有效保護運動員不會受到傷害。 4、色彩搭配比較:實木運動地板色彩單一,而PVC運動地板色彩多樣,適合不同花色需求,且容易搭配,

  • 室內各種管道的垂直關系?

    室內各種管道遵照給水在上,排水在下的原則,但是自噴,消火栓,生活給水交叉時,誰在上面?污水,廢水,雨水交叉時呢?垂直間距是多少?

  • 求助(有關室內消火栓的設置)

    最近做了一個門衛,建筑體積約為4000,有四層,一層為門衛和接待,二三層為部隊的士兵營房,四樓為活動室,請問該不該設室內消火栓?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,室外消防用水取自儲水池且體積不超過5000的建筑物可以不設,可我這一樓和二三樓均有衛生間,這算不算有生活給水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自儲水池。請各位大哥大姐幫幫偶!

  • 室內消火栓能夠上下共用嗎?

    請問室內樓梯間的消火栓能不能上下兩層共用!最近出的一個設計的圖紙審查遇到上面的問題。設計為一門診樓,建筑物體積為6000立方米,右側是一樓梯間,我設計時考慮的是在樓梯間的消火栓上下兩層共用室內任何位置都能兩支水槍同時到達(保護半徑25米)。而審圖者卻提出了建筑右側消火栓的保護半徑不夠----也就是說他不認為上下兩層可以共用消火栓。到底是我的錯還是他的錯!

  • 這樣布置室內消防環網可以嗎?

    某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!

  • 室內消防干管可以取消嗎

    有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!

  • 關于室內消防環網的問題

    1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),以便在管網某段維修或發生故障時,仍能保證火場用水。室內環網有水平環網、垂直環網和立體環網、可根據建筑體型、消防給水管道和消火栓布置確定,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,可很多老法師均要求做成立體環網,即為7.4.4條所示,我以為完全沒必要,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連。大家以為如何?2.上環網為消防立管轉輸水量,我以為應和立管管徑一致,不必和下環網管徑一致,大家咋理解。

  • 一個關于室內消火栓的問題

    小弟最近遇到一工程,室內消火栓用水量為15L/S,規范規定3只消火栓同時使用。請問各位前輩,在布置室內消火栓時,是否要保證任意一著火點都要有三只水槍同時能夠到達嗎?

  • 關于室內消火栓設計的問題

    請教:根據規范《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.3條:設置室內消火栓的建筑,包括設備層在內的各層均應設置消火栓。請問:對于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的閣樓層是否要考慮消防設施?整個建筑為地上三層,功能為超市,建筑高度16.95米,設有消火栓及自噴系統,閣樓層內設有一有效貯水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外沒有其他布置,穩壓設備設置于地下泵房內。此種情況的閣樓層是否要考慮設置消火栓?請各位達人指教,謝謝!

  • 室內甲醛測試的一些誤區

    室內甲醛測試的一些誤區

  • 15S202_《室內消火栓安裝》

    最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,可供下載。下載鏈接見文末。

  • 關于室內消火栓設置問題

    建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達

  • 室內泳池欣賞_Poolpakchina

    室內泳池欣賞_Poolpakchina

    室內恒溫恒濕泳池室內恒溫恒濕泳池室內恒溫恒濕泳池

點擊加載更多

室內鋪裝

室內鋪裝專題,為您提供室內鋪裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內鋪裝 相關的專業交流討論,更多室內鋪裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 婷婷综合国产激情在线| 色妞网欧美| 色视频在线免费| 亚洲成av人片在线观看| 一级片色| 亚洲精品www久久久久久| 99热免费| 国产一级二级三级在线观看| 久久一本精品| 日本一区二区成人教育| 亚洲精品美女久久久aaa| 伊人五月在线| 97成人资源站| 国产片在线免费观看| 男女无遮挡免费视频| 色老老精品偷偷鲁| 尹人香蕉久久99天天| 嫩草影院久久精品| 国产高清色视频免费看的网址| 两女一男三级在线韩国| 色熟| 影音先锋在线观看播放| 99久免费精品视频在线观看2| 春色www在线视频观看| 久久综合精品国产一区二区三区无 | 免费看污的网站| 日日日日操| 在线观看免费a∨网站| 99热这里只有精品在线观看| 国内精品自在欧美一区| 日本高清视频www夜色资源网| 亚洲区视频| 2021天堂在线亚洲精品专区 | 高清国产性色视频在线| 六九视频在线观看| 亚洲 日本 欧美 日韩精品| 中文字幕免费视频| 成人欧美一区二区三区| 欧美成人综合在线| 亚洲欧美精品网站在线观看| 99电影99在线视频|