請教大家,真空滅弧室相與相間和相對地的絕緣隔板是怎么計算出來的和電壓有關還是額定電流還是短路電流。發覺施耐德的斷路器12kv有相間隔板,24kv就沒有了。。。
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
介紹真空斷路器觸頭材料、結構等方面的內部收費資料。
12。12.40 這種型號的手車式開關柜一般配多大的梅花觸頭和多大直徑的靜觸頭?采用D35的靜觸頭有風險嗎,誰用過D35的靜觸頭過型式試驗?
GB311.1標準只適用于海拔4000米以下,現4000米以上似無標準可行。請教高人如何處理高原戶內中壓真空斷路器的選型,特別是在海拔4000米以上的使用環境。
一般中壓斷路器的分、合閘都是通過一個脈沖電壓作用于分、合閘線圈使斷路器動作的,誰知道這個脈沖的最小持續時間是多少?謝謝!
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
有需要的朋友,請留作參考。
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A?。?60+160+160?
為什么進線用4P的斷路器???市發電轉換柜卻用3P?。?/p>
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
西門子 新品中壓真空斷路器
請問各位大神,誰知道現在已經有哪些廠家在做這種斷路器(自帶真空度等等各類自身參數的在線監測模塊)的生產呢? 提供幾個有代表性是廠家。。 萬分感謝!!
目前中壓真空斷路器的發展正在進行第三代的發展,真空泡極柱有SIEMENS的灌封技術,ABB的套封及包封,廈門華電的套封等,通過不銹鋼和陶瓷外殼的真空泡表面加上緩沖的橡膠層,然后再澆注環氧樹脂套筒,是真正的全絕緣、全密封、免維護的產品。解決了初期直接澆注環氧樹脂的弊端,即由于不銹鋼、陶瓷、環氧樹脂熱膨脹系數不同造成的極柱開裂現象。歡迎大家踴躍交流,也可與我聯系CSIBENNY@163.COM
中壓真空斷路器兩種常用操動機構的比較 2005-11-28 芮祖存 這篇文章被閱讀了< 3 >次 摘要:說明操動機構在斷路器中的地位及要求,介紹各種操動機構在斷路器中的應用情況,著重比較了中壓真空斷路器兩種常用操動機構——彈簧操動機構合永磁操動機構。 關鍵詞:真空斷路器 彈簧操動機構 永磁操動機構 1 引言操動機構作為輸配電設備的一個部件,其重要性往往被忽視,但它卻在斷路器中占有重要作用。它不但要保證斷路器長期工作可靠性,而且要滿足滅弧特性對操動機構的要求。斷路器的分合閘所需時間或速度必須滿足其開斷和關合要求,以便通過快速切除故障而不使故障擴大,保持電力系統的穩定,并可減輕設備、線路、絕緣等的損傷,這就需要機構具有較好的機械特性。 2 操動機構的應用范圍幾種操動機構的應用情況如附表所列。 3 彈簧操動機構與永磁操動機構的比較3.1 動作原理和結構真空斷路器永磁機構原理圖見圖1,彈簧機構見