本人在施工公路橋梁橋面鋪裝時,出現了下面的情況:橋梁為長120米(6×20m)的空心板橋,橋面寬11.5米,橋面鋪裝厚度為8cm,鋪裝鋼筋為直徑12的螺紋鋼筋,間距10cm×10cm,中間沒有伸縮縫,橋面連續處另加有鋼筋,鋪裝砼為C60鋼纖維砼,施工時用三輥軸攤鋪機施工,養護也很及時,可是施工完畢后橋面上還是存在多道不規則裂紋,請高手作答,這些裂紋出現的原因和如何避免出現這些裂紋。
1、橋面鋪裝的概念 保護屬于主梁整體部分的行車道板不受車輛輪胎 的直接磨耗,防止主梁遭受雨水的侵蝕,并對車輛輪 重的集中荷載起一定的分布作用橋面鋪裝的結構型式 宜與所在位置的道路路面相協調。橋面鋪裝應有完善 的防水、排水系統。主要類型有水泥混凝土和瀝青混 凝土等。高速公路和一級公路上特大橋、大橋的橋面 鋪裝宜采用瀝青混凝土橋面鋪裝。 橋梁上部結構應設置防水層,其形式和方法應根 據當地的氣候條件、雨量情況和橋梁具體結構形式等 確定。圬工橋臺背面及拱橋拱圈與填料間應設置防水 層,并設盲溝排水。 水泥混凝土鋪裝: 表面粗糙,耐磨好,不小于80mm,強度不小于 C40,應設置鋼筋網,直徑不小于8mm,間距不大于 100mm。 瀝青混凝土鋪裝: 較輕,養護方便,通車快,高速公路 、一級公路 厚度不小于70mm,其它不小于50mm。
泰州大橋鋼橋面鋪裝采用上層2.5厘米厚環氧瀝青+下層3.5厘米厚澆注式瀝青混凝土的鋪裝方式,對施工工藝和環境條件要求極高,須在連續晴熱天氣條件下進行施工。[ 本帖最后由 icaicai 于 2012-6-18 14:44 編輯 ]
鋼橋面鋪裝設計與施工案例
看圖紙這個簡支梁橋橋面鋪裝與橋面連續應該是怎么個施工流程?先制作安裝橋面連續鋼筋,再制作橋面鋪裝層鋼筋后一起澆注混凝土嗎?
橋面瀝青混凝土鋪裝施工方案(附工藝視頻)
永江大橋橋面鋪裝施工技術交底會.ppt
通過臺金高速公路東段施工后,發現水泥混凝土橋面鋪裝易出現混凝土裂縫、平整度差、積水等病害,嚴重影響后續施工及橋面系防水,主要從施工的角度對引起水泥混凝土橋面鋪裝病害進行分析。 關鍵詞:橋面鋪裝;病害原因;防治措施 1水泥混凝土橋面鋪裝病害原因分析 (1)橋面鋪裝層施工厚度不足。在梁板施工過程中,施工單位管理不善及各施工環節把關不嚴,造成梁板尺寸過高,濕接縫澆筑過高,梁板張拉預拱度偏大等,造成橋面鋪裝局部厚度不足,導致應力集中,進而引起橋面鋪裝產生裂縫。 (2)混凝土運送方法。在橋面鋪裝施工時,采用半幅施工,混凝土采用罐車運送,往往都是從另外半幅運送,這對初凝后的橋面鋪裝混凝土進行二次擾動,破壞了水泥混凝土的整體性,橋面鋪裝層就容易出現開裂情況。 (3)橋面鋪裝層鋼筋網保護墊塊密度不足。橋面鋪裝鋼筋網一般要求在中上部,但在實際施工過程,鋼筋定位不準確,采用墊塊密度不足;以及在澆注水泥混凝土過程中,由于不能經受施工人員人為踩踏、運輸機具碾踏等因素的影響,導致鋼筋網嚴重變形,嚴重削弱
1.鋼纖維混凝土性能特點及優勢分析 鋼纖維混凝土(簡稱SFRC)是在普通混凝土中摻入適量的短鋼纖維混合而成的一種新型復合材料。由于鋼纖維的摻入,在混凝土基體中隨機分布的短鋼纖維阻礙混凝土內部微裂縫的擴展,同時阻滯宏觀裂縫的發生和發展。在受荷(拉、彎)初期,水泥基料與纖維共同承受外力,當混凝土開裂后,橫跨裂縫的纖維成為外力的主要承受者。經國內外大量的研究和試驗表明,在混凝土中摻入適量鋼纖維,其抗拉、抗彎、抗剪、阻裂、抗疲勞、抗沖擊韌性、耐久性等物理和力學性能有顯著的提高(見表1)。 表1 鋼纖維混凝土與普通混凝土的性能比較
規范上沒有明確要求在進行橋梁瀝青鋪裝施工時壓路機是否開振,只是見到過一點,“當經過驗算安全可靠時,壓路機可以開振”,實際施工中大家有啥經驗嗎?
防撞墻和橋面鋪裝施工,大家參考學習
混凝土橋梁,上鋪10CM左右的瀝青層,對于伸縮縫位置,是否先把瀝青層鋪筑完成,然后把伸縮縫位置的瀝青、混凝土鑿除,開完槽之后,再安裝伸縮縫? 可否在澆筑橋梁混凝土時,先把伸縮縫預埋,然后再施工瀝青路面?
一、地源熱泵室外地耦管施工方法及措施 (一)施工前的準備工作 1.1 施工前施工技術資料應準備齊全。包括詳細的施工圖(地耦管埋管形式、設計管長、埋深、管徑等)、施工場區平面圖(坐標、高程明確)、水文地質資料。1.2 施工前施工機具應齊備并檢修完好工作正常。主輔材料齊備并驗收合格。1.3 現場水電齊備,施工用配電箱、供配電線纜及其連接應符合國家相關用電安全要求。1.4施工前項目部門應與營銷部門仔細核實該項目的施工報價。明確主輔材料的數量、價格,同時制定施工材料計劃表。1.5仔細研究(或制定)施工組織設計、施工作業指導書等。 1.6整理好施工區、生活區的環境,并做好施工現場的防火工作。(二)施工階段2.1對埋管場地的工程地質狀況和地質剖面圖進行研究,以確定鉆機型式和埋管布局,還應對地面進行清理,即清除地面雜草和雜物,并鏟除地表浮土。鉆孔施工前應特別注意施工場區地下是否有地下管線極其準確位置、埋深。清理地面后要對埋管位置進行放線,根據管道平面布置圖確定鉆孔的具體位置和系統各管道的標高(放線結果應詳細標注
橋面防水及鋪裝方面論文,希望能給大家帶來幫助
從今年二月份實習到現在下工地,園林施工圖從零到現在,逐漸積累了平時繪制所遇到的問題及學習的東西.發上來,和大家交流一下.也供剛學施工圖的朋友們參考.歡迎大家提出建議,意見及批評.如果有不同的繪制方式,請跟貼討論。由于施工圖繪制時間不長,能力極其有限,所能提出的東西不多,希望各位大蝦不吝賜教,對貼子進行補充.為所有開始學習以及正在進行施工圖繪制工作的朋友們提供一個學習和交流的平臺.大家相互交流,共同進步!