亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 地暖不熱,有哪些原因造成的?

    現在,很多家庭都裝上了地暖,但在使用過程中會遇到一些問題,經常遇到的一個現象就是地暖不熱。今天就針對地暖不熱做一些簡要分析,從根源上解決問題,從而輕松享受地暖的舒適。造成地暖不熱的原因有很多,主要列舉以下幾點供大家參考! 地暖輔材質量差 地暖輔材地暖保溫板,決定了地板熱量不會流失的問題,有些質量不過關的地暖擠塑板,在長時間使用會出現變形或開裂影響了地暖保溫效果。 初次使用或長期未使用 地暖初次使用或長期未使用時水溫較低,加熱升溫緩慢,外界氣溫較低還可能出現十幾個小時才能達到理想溫度的現象。升溫時間過長導致消費者誤以為是地暖的問題。解決辦法:這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可。 有效散熱面積小 地暖產生的熱量是由下向上傳導的,如果地面覆蓋物多,占用了房間大部分面積,便會影響散熱。有效散熱面積小,容易讓人誤以為地暖不熱。解決辦法:這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可。

  • 地暖不熱求助已排除堵塞

    本帖最后由 被逼無奈00 于 2017-12-9 17:34 編輯 新房第一年供暖,樓上樓下溫度正常,唯獨我家地暖不熱,進水管溫度正常,回水管管路較長的均不熱但也并不是完全冰涼,管路短的溫度較高,也通過分水器單個調節但是回路長的依然沒有明顯改善,每一路單獨排水的話哪怕長管道也能熱起來,但是所有回路全開就長回路不熱了。長回路主要是臥室的回路,臥室也沒有落地家具,沒有地毯,瓷磚鋪貼非地板。已經通過專業維修清理了室內水管排除了氣堵,所有入戶管道彎頭連接處砸開檢查確定無堵塞彎頭,入戶管道用管子疏通確定無堵塞,進水壓力0.4回水壓力0.32左右,不知道是否是儀表精度的問題,壓力差并不是很穩定,有時候只有0.04 0.05左右的壓差,進水出水閥門全部打開,平衡閥確定按規定開啟(不確定平衡閥是否失靈異常),戶外排氣閥也開啟最大,但是依然溫度達不到18度,也不是完全冰涼比未供暖的14度室溫來說屋里有16度多點連17度都不到,現在維修的師傅也非常的無奈,所以只能上來請教各位大神,還有什么可能壞掉的地方。是地暖,非暖氣片,剛做的清理室內水管

  • 地暖部分不熱是什么原因?

    我做了一個家裝工程,用燃氣鍋爐的,衛生間和臥室一路,臥室很快熱起來,衛生間不熱,我想如果是衛生間管子稀這一原因外,還有沒其它的因素?

  • 急問,關于地暖不熱的原因??

    我家住六樓頂層,一戶一環,裝修剛改的地暖,到現在供暖4天了,供水熱回水不熱,各路平衡沒問題,氣放得也沒問題,我懷疑是流速太小,請問導致流速小是因為循環水量不夠還是壓力不夠?怎樣判斷?現在市場上有增壓泵和循環泵,我應該選擇哪種?另外能推薦一個噪音最小的水泵嗎?據說和冰箱聲音差不多

  • 6層樓地暖有的熱有的不熱

    總管道是異程的下供下回地暖,總共6層的公寓是住宅(大走廊,純南向和純北向的房子),樓前7個井一字排開,每個井帶24戶,每四戶一個控制箱,分戶控制進出水閥門,現在的情況是6樓的都不熱,但是溫度各家也不同有8、9度的有12度的有16度的。2、3、4、5層也分別有幾戶不熱,今天測了同一立管的6樓和4樓不熱的兩戶的壓力,分別是進水0.4MPa回水0.4MPa,0.53和0.52,家里溫度就只有11度左右,請問應該怎么找原因,下面準備再測量一下溫度正常的家里的壓力。

  • 家庭地暖出現不熱的原因?

    家庭地暖出現不熱的原因?(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明) 家庭地暖安裝出現不熱的原因?這個要從兩個方面來說,即水地暖和電地暖兩個方面,由于他們的制熱原理不一樣,產生不熱的原因也不一樣。下面由“玖間堂”分別從兩個方面來說說。 家庭水地暖安裝不熱的原因 1、運行初期供水溫度較低 2、初次運行,對地暖管上方的墊層、面層加熱后才會將熱量散發到房間內,因此房間達到設計的溫度還要一段時間。 3、地面覆蓋物較多,影響散熱。 4、如果地暖長時間開啟后地暖還是不熱,就要檢查系統總閥是否開啟,如果開啟的話,檢查每一路分集水器上的調節閥。 5、如果地暖有某個支路不熱的話,也許是地暖設計時每個支路設計的長短不等,過長的話阻力過大會影響水循環導致不熱,只有通過調節其他支路來調節此支路。 6、盤管彎度如果出現死彎的話,造成水循環不通暢,地暖也會不熱。 家庭電地暖安裝不熱的

  • 地暖不熱是什么原因,怎么解決?

        地暖不熱是什么原因,怎么解決?     地暖在寒冷的冬季顯得尤為重要,但在使用過程中,如果遇到地暖不熱的情況,就會給大家造成很大的困擾,那么,地暖不熱是什么原因呢?該怎么解決呢?下面小編就簡單給大家介紹一下。     地暖不熱是什么原因,怎么解決?     地暖不熱是什么原因?     1、管道壓力不夠     有的業戶樓層過高或者是小區供暖未端,管道壓力不夠,導致供暖不理想,     解決辦法:這種情況下需要找供暖公司或者找物業來解決,如果解決不了,建議安裝循環泵來提高供熱水的循環以達到理想的供熱效果。   

  • 地暖引起回水不熱的原因是什么

    冬天,我們一般選擇的的供暖方式有兩種,一種是地暖,另一種就是暖氣片,而暖氣片一般是家庭用戶選擇,地暖商業或者醫院等都能鋪設。地暖因為散熱面積較大,供熱也比較快,大部分的消費者都會選擇。而對于有時候出現的地暖回水不熱的現象,有很多人不知道原因,下面我們來看看吧。 地暖回水不熱的原因 1、地熱管路有氣堵。看看管路是否有氣堵現象,就是管里進去空氣了水不流動。這時應把回水閥關閉,然后把回水上的排氣閥打開,進水上的每一路閥門先關上,然后一路一路打開排氣。 2、供暖期結束未將水全部放出。在每年供暖期結束后,用戶應將地熱管網中的鍋爐管道水全部排放出來。否則長期結垢不清除將造成流量減少,流水不暢、熱輻射值降低,造成管網堵塞。 3、地熱施工缺陷。施工人員素質低下,未經過專業培訓,野蠻施工,管路出現死彎,壓扁現象,致使水流不暢,阻力增大。排管間距不符合設計要求。 4、地熱管常年未清洗。地熱管在使用后會有生物粘泥及雜質、細菌的產生,再則由于供水溫度變化會產生鈣鎂離子垢長期附著在管路內壁上,如得不到及時清洗及養護,會使地暖管內徑逐漸變窄,水流量也

  • 地暖流量不穩,導致戶內不熱

    我們這邊小區,我們的樓是小區供熱管線最末端,別的樓溫度都可以,但是我們樓的就不行。流量調了好多次。過濾網里面已經沒有垃圾了。閥門什么的都開到最大,把過濾網拆下來在裝上,流量就能達到1.1左右。但是過幾個小時就又變成0.3左右了。求大神指點,不知道是怎么回事。求老師指點啊!

  • 學習版:地暖不熱的解決方法

    很多業主在使用地暖過程中,會遇到地暖不熱的問題。地暖不熱怎么辦?很多人的第一反應是找售后工程師檢查維修,今天小舒來將為大家整理地暖不熱的原因和解決方法。有需要的可以收藏喲。地暖不熱怎么辦-長期未使用溫度上升慢 地暖是安裝在地下的一種采暖方式,溫度的上升需要一定的過程,很多人將這個加熱過程誤認為地暖不熱。 解決方法:初始加熱時,熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于32℃,嚴格控制移動地暖供水溫度,將供水溫度

  • 地暖不熱的原因及解決辦法

    現在越來越多的消費者選擇地暖系統作為家庭采暖方式,但地暖不熱也使消費者感到苦惱,一般而言,地暖不熱的原因可分為前期設計施工和后期維護保養兩個方面,那具體都有哪些情況呢?今天就來聊聊地暖不熱的那些事兒。

  • 地暖不熱的原因與解決辦法

    采暖季的進度條已經拉進了一小半,任憑室外北風呼呼,滴水成冰,但有采暖的用戶卻享受著“我自溫暖如春,無懼室外寒風”的愜意溫暖。  

  • 告訴你為什么地暖不熱的幾種原因

    告訴你為什么地暖不熱的幾種原因 系統設計方面:1、根據熱源方式確定整個環路的管長。集中供暖方式,可以選用最長環路日0—90m,用戶單獨設立熱源,可以選用最長50—60m。2、地面結構不同,對外散熱量各不相同,可能出現地板輻射熱量不能滿足熱負荷的情況,造成房間不熱。3、根據房屋結構、朝向不同,應選用不同的熱負荷,如果選用一樣的,則可能出現設計熱負荷小于房間的實際采暖熱負荷的情況,造成房間不熱。 4、設計人員應根據熱負荷選用合適的盤管間距。間距過大,輻射散熱量小,則可能出現不熱情況。 ;5、采暖環路上未設置排氣裝置,造成憋氣,系統不熱。施工方面:1、施工人員素質低下,野蠻施工,管路出現死彎,壓扁現象,致使水流不暢,阻力增大。2、鋪管之前沒有認真清理管內雜物,保持清潔,造成管路堵塞。3、排管間距不符合設計要求。

  • 我家的地暖需要重新鋪,不熱

    我家地暖不熱乎,當初是開發商鋪的,是頂樓,六樓,56.6平方,今年準備自己拋了地重新鋪,想自己鋪,我這鋪管的都是野雞班子,還不如自己鋪安全,衛生間不準備鋪了。1需要鋪幾路?2走管怎么走?3需要多少管?4原來的地管不想刨了,在地管上面有10公分的空間,高度夠嗎?5 怎樣鋪能哦節省,如果局部鋪效果好嗎?6最好有個設計圖,我造著鋪,等于二次裝修,成本大,想節省一些,請大家給點意見,先謝謝大家了。

  • 實陽機電:地暖為什么越用越不熱

    實陽機電:地暖為什么越用越不熱

           很多安裝地暖的用戶都有著這樣一個體驗,裝地暖的第一年體驗感很好,之后地暖的使用效果每況愈下很難再有當初

  • 地暖不熱,加增壓泵還是循環泵?

    地暖不熱,加增壓泵還是循環泵?

    目前,采暖市場上盛行兩種泵,一種是增壓泵,一種是循環泵,這兩種泵都屬于家用增壓泵,用途廣泛,可以應用在日常需要加壓的各種場合。暖氣系統供熱面積大,輸送距離遠,導致熱量流失嚴重,在暖氣管道上加裝增壓泵,提高暖氣熱水流速,可以提高暖氣片散熱率,進而提高室內溫度。1、葉輪;2、泵蓋;3擋水圈;4、機械密封;5泵體;6、取壓塞;7、放氣閥;8、放水塞。增壓泵和循環泵的區別增壓泵和循環泵,顧名思義具有不同的性能,在安裝位置、適用范圍、操作操控等方面上都有各自的特征,具有明顯的區別

點擊加載更多

地暖不熱怎么辦

地暖不熱怎么辦專題,為您提供地暖不熱怎么辦相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地暖不熱怎么辦 相關的專業交流討論,更多地暖不熱怎么辦相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

道路鋪裝名稱

園林鋪裝規范

主站蜘蛛池模板: 久久伊人影视| 日韩欧美一区二区久久黑人| 国产亚洲片| 成人性生免费视频| 91热爆在线| 3344免费播放观看视频 | 精品免费国产| 国产免费色视频| 国产成人在线免费| 国产成人高清| 国产成人18黄网站免费网站| 超pen个人视频97久中文| 99er视频| www.精品| 插操| 成人免费看片网站| 成年免费大片黄在线观看免费| 99热国产这里只有精品99| 99久久综合| 99久久伊人| 百度电视剧在线观看免费| 成年人在线观看视频免费| 成人久久久久| 国产成人在线网址| 国产精品亚洲а∨天堂2021| 国产网站免费在线观看| 精品免费在线视频| 久久乐国产精品亚洲综合m3u8| 久久这里只有精品免费看青草| 看黄免费在线| 欧美洲大黑香蕉在线视频| 欧美亚洲高清日韩成人| 欧美成人精品在线| 欧美日韩国产成人精品| 欧美大片在线观看| 青草视频在线观看免费资源| 青青青完整版免费观看| 欧美一级久久久久久久大| 青草青草伊人精品视频| 人人艹人人看| 色综合久久网|