我家住六樓頂層,一戶一環,裝修剛改的地暖,到現在供暖4天了,供水熱回水不熱,各路平衡沒問題,氣放得也沒問題,我懷疑是流速太小,請問導致流速小是因為循環水量不夠還是壓力不夠?怎樣判斷?現在市場上有增壓泵和循環泵,我應該選擇哪種?另外能推薦一個噪音最小的水泵嗎?據說和冰箱聲音差不多
地暖不熱是什么原因,怎么解決? 地暖在寒冷的冬季顯得尤為重要,但在使用過程中,如果遇到地暖不熱的情況,就會給大家造成很大的困擾,那么,地暖不熱是什么原因呢?該怎么解決呢?下面小編就簡單給大家介紹一下。 地暖不熱是什么原因,怎么解決? 地暖不熱是什么原因? 1、管道壓力不夠 有的業戶樓層過高或者是小區供暖未端,管道壓力不夠,導致供暖不理想, 解決辦法:這種情況下需要找供暖公司或者找物業來解決,如果解決不了,建議安裝循環泵來提高供熱水的循環以達到理想的供熱效果。  
采暖季的進度條已經拉進了一小半,任憑室外北風呼呼,滴水成冰,但有采暖的用戶卻享受著“我自溫暖如春,無懼室外寒風”的愜意溫暖。
現在越來越多的消費者選擇地暖系統作為家庭采暖方式,但地暖不熱也使消費者感到苦惱,一般而言,地暖不熱的原因可分為前期設計施工和后期維護保養兩個方面,那具體都有哪些情況呢?今天就來聊聊地暖不熱的那些事兒。
告訴你為什么地暖不熱的幾種原因 系統設計方面:1、根據熱源方式確定整個環路的管長。集中供暖方式,可以選用最長環路日0—90m,用戶單獨設立熱源,可以選用最長50—60m。2、地面結構不同,對外散熱量各不相同,可能出現地板輻射熱量不能滿足熱負荷的情況,造成房間不熱。3、根據房屋結構、朝向不同,應選用不同的熱負荷,如果選用一樣的,則可能出現設計熱負荷小于房間的實際采暖熱負荷的情況,造成房間不熱。 4、設計人員應根據熱負荷選用合適的盤管間距。間距過大,輻射散熱量小,則可能出現不熱情況。 ;5、采暖環路上未設置排氣裝置,造成憋氣,系統不熱。施工方面:1、施工人員素質低下,野蠻施工,管路出現死彎,壓扁現象,致使水流不暢,阻力增大。2、鋪管之前沒有認真清理管內雜物,保持清潔,造成管路堵塞。3、排管間距不符合設計要求。
現在,很多家庭都裝上了地暖,但在使用過程中會遇到一些問題,經常遇到的一個現象就是地暖不熱。今天就針對地暖不熱做一些簡要分析,從根源上解決問題,從而輕松享受地暖的舒適。造成地暖不熱的原因有很多,主要列舉以下幾點供大家參考! 地暖輔材質量差 地暖輔材地暖保溫板,決定了地板熱量不會流失的問題,有些質量不過關的地暖擠塑板,在長時間使用會出現變形或開裂影響了地暖保溫效果。 初次使用或長期未使用 地暖初次使用或長期未使用時水溫較低,加熱升溫緩慢,外界氣溫較低還可能出現十幾個小時才能達到理想溫度的現象。升溫時間過長導致消費者誤以為是地暖的問題。解決辦法:這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可。 有效散熱面積小 地暖產生的熱量是由下向上傳導的,如果地面覆蓋物多,占用了房間大部分面積,便會影響散熱。有效散熱面積小,容易讓人誤以為地暖不熱。解決辦法:這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可。
家庭地暖出現不熱的原因?(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明) 家庭地暖安裝出現不熱的原因?這個要從兩個方面來說,即水地暖和電地暖兩個方面,由于他們的制熱原理不一樣,產生不熱的原因也不一樣。下面由“玖間堂”分別從兩個方面來說說。 家庭水地暖安裝不熱的原因 1、運行初期供水溫度較低 2、初次運行,對地暖管上方的墊層、面層加熱后才會將熱量散發到房間內,因此房間達到設計的溫度還要一段時間。 3、地面覆蓋物較多,影響散熱。 4、如果地暖長時間開啟后地暖還是不熱,就要檢查系統總閥是否開啟,如果開啟的話,檢查每一路分集水器上的調節閥。 5、如果地暖有某個支路不熱的話,也許是地暖設計時每個支路設計的長短不等,過長的話阻力過大會影響水循環導致不熱,只有通過調節其他支路來調節此支路。 6、盤管彎度如果出現死彎的話,造成水循環不通暢,地暖也會不熱。 家庭電地暖安裝不熱的
我做了一個家裝工程,用燃氣鍋爐的,衛生間和臥室一路,臥室很快熱起來,衛生間不熱,我想如果是衛生間管子稀這一原因外,還有沒其它的因素?
總管道是異程的下供下回地暖,總共6層的公寓是住宅(大走廊,純南向和純北向的房子),樓前7個井一字排開,每個井帶24戶,每四戶一個控制箱,分戶控制進出水閥門,現在的情況是6樓的都不熱,但是溫度各家也不同有8、9度的有12度的有16度的。2、3、4、5層也分別有幾戶不熱,今天測了同一立管的6樓和4樓不熱的兩戶的壓力,分別是進水0.4MPa回水0.4MPa,0.53和0.52,家里溫度就只有11度左右,請問應該怎么找原因,下面準備再測量一下溫度正常的家里的壓力。
地暖作為家用取暖設備,在我國也有近十年的歷史了,人們通過地暖享受生活的舒適與溫暖。但在前兩天,有位老用戶反映自己家的地暖進水熱回水不熱現象,本文將為用戶剖析:地暖進水熱回水不熱的原因及解決方法。地暖進水熱回水不熱-原因一 管道內有空氣地熱管道內存有空氣,阻擋了熱量的傳遞以致回水管不熱。解決辦法:將分水器回水總閥關掉,把供水總閥打開,關閉所有的支路閥門,然后一組一組的打開支路閥門,利用壓力沖擊放出氣體。地暖進水
據有關報道顯示,近年來供暖期間,北方出現大面積的地暖供暖室內溫度不夠的情況,在熱力公司供水溫度和往年相同的條件下,室內溫度比前兩年明顯低很多,有的室內只有14-15度,一般都以為這是地暖管里水垢的原因,花了錢找專門地暖清洗的師傅進行清洗后,效果也不是十分明顯,無法恢復以前剛使用時的室內溫度。那么地暖用幾年后溫度就不夠了,背后的原因到底是什么?如何解決? 首先我們我們來看看地暖不熱到底是不是水垢的原因。稍微懂得一點化學知識的人都知道,水垢產生有兩大因素,一是水中要不斷有大量的鈣鎂離子存在,就是我們常說的水質比較硬,水的PH值比較高,二是水溫比較高,一般要高于80度以上。一般小區集中供暖系統的水都是經過軟化的,水的PH值通常情況下不會很高,水中的鈣鎂離子很有限,就是
你家地暖有沒有出現這種情況,白天覺得地暖的溫度還可以,但是到了后半夜就覺得不熱了,或者總覺得自己家的地暖沒有太大的效果,取暖效果不好,很是讓人崩潰。其實出現地暖不熱這種情況原因有很多,我們來一一了解下吧。 原因一:初次使用或長期未使用 如果是剛裝的地暖,或者是長期沒有使用過,這個時候打開地暖它的升溫是比較慢的,一般需要很長時間(10多個小時)才能達到我們設定的溫度,也就是因為升溫太慢,很長時間溫度都沒有太大的變化,給人們就造成了一種地暖壞掉的感覺。 原因二:散熱面積小 有的時候家里的地暖不熱,并不是因為地暖壞了,而且因為地面有遮擋物,室內的散熱面積太小了,影響到散熱效果。例如家里的家具、地毯等。 原因三:地暖管有空氣
冬天,我們一般選擇的的供暖方式有兩種,一種是地暖,另一種就是暖氣片,而暖氣片一般是家庭用戶選擇,地暖商業或者醫院等都能鋪設。地暖因為散熱面積較大,供熱也比較快,大部分的消費者都會選擇。而對于有時候出現的地暖回水不熱的現象,有很多人不知道原因,下面我們來看看吧。 地暖回水不熱的原因 1、地熱管路有氣堵。看看管路是否有氣堵現象,就是管里進去空氣了水不流動。這時應把回水閥關閉,然后把回水上的排氣閥打開,進水上的每一路閥門先關上,然后一路一路打開排氣。 2、供暖期結束未將水全部放出。在每年供暖期結束后,用戶應將地熱管網中的鍋爐管道水全部排放出來。否則長期結垢不清除將造成流量減少,流水不暢、熱輻射值降低,造成管網堵塞。 3、地熱施工缺陷。施工人員素質低下,未經過專業培訓,野蠻施工,管路出現死彎,壓扁現象,致使水流不暢,阻力增大。排管間距不符合設計要求。 4、地熱管常年未清洗。地熱管在使用后會有生物粘泥及雜質、細菌的產生,再則由于供水溫度變化會產生鈣鎂離子垢長期附著在管路內壁上,如得不到及時清洗及養護,會使地暖管內徑逐漸變窄,水流量也
很多業主在使用地暖過程中,會遇到地暖不熱的問題。地暖不熱怎么辦?很多人的第一反應是找售后工程師檢查維修,今天小舒來將為大家整理地暖不熱的原因和解決方法。有需要的可以收藏喲。地暖不熱怎么辦-長期未使用溫度上升慢 地暖是安裝在地下的一種采暖方式,溫度的上升需要一定的過程,很多人將這個加熱過程誤認為地暖不熱。 解決方法:初始加熱時,熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于32℃,嚴格控制移動地暖供水溫度,將供水溫度
冬季到來天氣轉冷,集中供熱是北方地區依靠區域的換熱站來實現供暖。但是對于集中供熱而言,大家還會發現這樣一種問題,就是同一居民區會出現有的樓棟用戶室溫高,有的則室溫低。在同一棟樓居住有的家庭中很熱,而有的家庭不熱。這是什么原因造成的呢?以下面的問題為例來給大家解答供熱中最常見的一些問題。
有時候發現有的用戶暖氣片熱而有的不熱,何故?如何解決? 答:這叫作系統水力失調,導致的原因較復雜,大致有如下原因: (1)管徑設計不合理,某些部位管徑太細; (2)有些部件阻力過大,如閥門無法完全開啟等; (3)系統中有雜物阻塞 (4)管道坡度方向不對等原因使系統中的空氣無法排除干凈; (5)系統大量失水; (6)系統定壓過低,造成不滿水運行; (7)循環水泵流量,揚程不夠; 要解決系統失調問題,首先要查明原因,然后采取相應措施大家再補充!