現在越來越多的消費者選擇地暖系統作為家庭采暖方式,但地暖不熱也使消費者感到苦惱,一般而言,地暖不熱的原因可分為前期設計施工和后期維護保養兩個方面,那具體都有哪些情況呢?今天就來聊聊地暖不熱的那些事兒。
采暖季的進度條已經拉進了一小半,任憑室外北風呼呼,滴水成冰,但有采暖的用戶卻享受著“我自溫暖如春,無懼室外寒風”的愜意溫暖。
據有關報道顯示,近年來供暖期間,北方出現大面積的地暖供暖室內溫度不夠的情況,在熱力公司供水溫度和往年相同的條件下,室內溫度比前兩年明顯低很多,有的室內只有14-15度,一般都以為這是地暖管里水垢的原因,花了錢找專門地暖清洗的師傅進行清洗后,效果也不是十分明顯,無法恢復以前剛使用時的室內溫度。那么地暖用幾年后溫度就不夠了,背后的原因到底是什么?如何解決? 首先我們我們來看看地暖不熱到底是不是水垢的原因。稍微懂得一點化學知識的人都知道,水垢產生有兩大因素,一是水中要不斷有大量的鈣鎂離子存在,就是我們常說的水質比較硬,水的PH值比較高,二是水溫比較高,一般要高于80度以上。一般小區集中供暖系統的水都是經過軟化的,水的PH值通常情況下不會很高,水中的鈣鎂離子很有限,就是
最近,部分地區已經開始提前供暖或者試壓了,但是有些人家里的暖氣不夠熱,到底有什么原因呢?魯本斯暖氣片小編就帶大家一起來看看吧。 暖氣不熱的具體放氣方法如下:每個暖氣片上都有一個手動排氣閥,用戶可輕輕擰松手動排氣閥,聽到排氣聲立即停止扭動排氣閥,若見有穩定水流流出可將排氣閥輕輕擰緊。排過氣后,若暖氣片還是不熱,應請專業人員查明原因,幫助解決問題,切不可盲目放水。 如果上述這些你都做了,暖氣還是不熱,那可能你家供暖的某個環節出現問題了,快來試試“排除法”。通常的做法是“自家不熱看鄰居家,鄰居家不熱看單元樓,單元樓不熱看小區”,也就是從小到大的排除法。 如果只
隨著新一輪降雨的到了,冬天的感覺更濃了,而暖氣片已經運行了一段時間了,你家的暖氣片還好嗎?暖氣片作為采暖設備中的一種,盡管性能非常好,但難免出現一些小插曲,比如暖氣片不熱,就困擾了大多數人,那么這個問題有哪些解決方法呢?跟著魯本斯暖氣片小編一起來看看吧! 一、暖氣片一半熱一半不熱且有水聲 這是因為暖氣片里有空氣,需打開氣閥放氣,直到有水柱狀流出即可。放氣的方法,在暖氣片的上部側面(衛浴掛件在頂部),有一個可以用螺絲刀調節的放氣閥門,逆時針旋轉,將空氣排出。注:需要根據情況多次進行放氣,直到放盡為止。 二、暖氣片不熱,管道有溫度 這可能是為了防止暖氣片銹蝕,在上年的供暖結束前把各組暖氣的分組閥門給關閉了,防止暖氣片中進入空氣而使暖氣生銹腐爛,這時需要把各組暖氣的閥門打開。
現在好多單位都是單位保管證、章。個人很弱勢啊。問幾個問題:1.可不可以注銷?注銷后,繼續注冊。2.考過了,就不注冊,先自己拿著。
家庭地暖出現不熱的原因?(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明) 家庭地暖安裝出現不熱的原因?這個要從兩個方面來說,即水地暖和電地暖兩個方面,由于他們的制熱原理不一樣,產生不熱的原因也不一樣。下面由“玖間堂”分別從兩個方面來說說。 家庭水地暖安裝不熱的原因 1、運行初期供水溫度較低 2、初次運行,對地暖管上方的墊層、面層加熱后才會將熱量散發到房間內,因此房間達到設計的溫度還要一段時間。 3、地面覆蓋物較多,影響散熱。 4、如果地暖長時間開啟后地暖還是不熱,就要檢查系統總閥是否開啟,如果開啟的話,檢查每一路分集水器上的調節閥。 5、如果地暖有某個支路不熱的話,也許是地暖設計時每個支路設計的長短不等,過長的話阻力過大會影響水循環導致不熱,只有通過調節其他支路來調節此支路。 6、盤管彎度如果出現死彎的話,造成水循環不通暢,地暖也會不熱。 家庭電地暖安裝不熱的
現在,很多家庭都裝上了地暖,但在使用過程中會遇到一些問題,經常遇到的一個現象就是地暖不熱。今天就針對地暖不熱做一些簡要分析,從根源上解決問題,從而輕松享受地暖的舒適。造成地暖不熱的原因有很多,主要列舉以下幾點供大家參考! 地暖輔材質量差 地暖輔材地暖保溫板,決定了地板熱量不會流失的問題,有些質量不過關的地暖擠塑板,在長時間使用會出現變形或開裂影響了地暖保溫效果。 初次使用或長期未使用 地暖初次使用或長期未使用時水溫較低,加熱升溫緩慢,外界氣溫較低還可能出現十幾個小時才能達到理想溫度的現象。升溫時間過長導致消費者誤以為是地暖的問題。解決辦法:這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可。 有效散熱面積小 地暖產生的熱量是由下向上傳導的,如果地面覆蓋物多,占用了房間大部分面積,便會影響散熱。有效散熱面積小,容易讓人誤以為地暖不熱。解決辦法:這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可。
本帖最后由 被逼無奈00 于 2017-12-9 17:34 編輯 新房第一年供暖,樓上樓下溫度正常,唯獨我家地暖不熱,進水管溫度正常,回水管管路較長的均不熱但也并不是完全冰涼,管路短的溫度較高,也通過分水器單個調節但是回路長的依然沒有明顯改善,每一路單獨排水的話哪怕長管道也能熱起來,但是所有回路全開就長回路不熱了。長回路主要是臥室的回路,臥室也沒有落地家具,沒有地毯,瓷磚鋪貼非地板。已經通過專業維修清理了室內水管排除了氣堵,所有入戶管道彎頭連接處砸開檢查確定無堵塞彎頭,入戶管道用管子疏通確定無堵塞,進水壓力0.4回水壓力0.32左右,不知道是否是儀表精度的問題,壓力差并不是很穩定,有時候只有0.04 0.05左右的壓差,進水出水閥門全部打開,平衡閥確定按規定開啟(不確定平衡閥是否失靈異常),戶外排氣閥也開啟最大,但是依然溫度達不到18度,也不是完全冰涼比未供暖的14度室溫來說屋里有16度多點連17度都不到,現在維修的師傅也非常的無奈,所以只能上來請教各位大神,還有什么可能壞掉的地方。是地暖,非暖氣片,剛做的清理室內水管
地暖六層:地面層、找平層、防水層、填充層、絕熱層、防潮層 (1)、地面層:建筑地面直接承受各種物理和化學作用的表面層。 (2)、找平層:在填充層或結構層上進行抹平的構造層。 (3)、防水層:防止地面上水、氣滲透的構造層。 (4)、填充層:設置在樓板基面上埋置加熱管用的構造層,用以保護設備并使地面溫度均勻。 (5)、絕熱層:用以阻擋熱量傳遞,減少無效熱耗的構造層。 (6)、防潮層:防止建筑地基或樓層地面下濕氣透過地面的構造層。
小區原來是暖氣片的,現在家里想改地暖,但水溫太高,施工的說把近戶的回水管接到地暖的供水管上,近戶的供水接回水上,這樣行嗎?不行的話怎么辦
我做了一個家裝工程,用燃氣鍋爐的,衛生間和臥室一路,臥室很快熱起來,衛生間不熱,我想如果是衛生間管子稀這一原因外,還有沒其它的因素?
我家住六樓頂層,一戶一環,裝修剛改的地暖,到現在供暖4天了,供水熱回水不熱,各路平衡沒問題,氣放得也沒問題,我懷疑是流速太小,請問導致流速小是因為循環水量不夠還是壓力不夠?怎樣判斷?現在市場上有增壓泵和循環泵,我應該選擇哪種?另外能推薦一個噪音最小的水泵嗎?據說和冰箱聲音差不多
總管道是異程的下供下回地暖,總共6層的公寓是住宅(大走廊,純南向和純北向的房子),樓前7個井一字排開,每個井帶24戶,每四戶一個控制箱,分戶控制進出水閥門,現在的情況是6樓的都不熱,但是溫度各家也不同有8、9度的有12度的有16度的。2、3、4、5層也分別有幾戶不熱,今天測了同一立管的6樓和4樓不熱的兩戶的壓力,分別是進水0.4MPa回水0.4MPa,0.53和0.52,家里溫度就只有11度左右,請問應該怎么找原因,下面準備再測量一下溫度正常的家里的壓力。
接分集水器之前的進戶管間距有沒特別要求?如果地暖間距200,這個是否也200?這部分管是不是也可以利用它散熱,這樣地暖管可以節省些長度?謝謝大家解答!
有誰知道一個冷軋板儲藏柜,不用制冷機組,有什么辦法可以讓10度的東西在4個小時內溫度上升不超過15度?除了冰袋還有有什么辦法?有誰知道給我出出主意.謝謝!
盤率反洗,進氣,水錘影響設備,有啥辦法改進下?