本人做地暖施工的設備多年,最近想詳細了解下地暖工程從開始到結束 的各項細節,求師傅們指點一二,該如何學習,越具體越好。 從選擇管材和壁掛爐等 一直到施工結束驗收到售后各項技術該如何學習?
說到地暖,大家大概都知道地暖的普遍共識:舒適、節能和環保等,日本把采用地暖作為提高百姓生活質量的一項重要舉措;韓國不是地暖的商品房,銷售時就比較困難,地暖普遍被認為是一種最理想的供暖方式。 地暖可以節能20-30%,是根據日本的研究,室溫每降低1℃能源費可以節省10%左右,地暖主要靠輻射供暖,輻射熱損失小,舒適度高,16℃的地暖室溫相當于18-20℃的散熱器供暖所能達到的舒適度,地暖的室溫可比散熱器的降低2-4℃,這是節約能源費20%-30%的來源。我國的地暖設計與歐洲日本相差很大,因此直接引用他們的數據并不能真實反映我國地暖的真實水平。1、我國各地地暖工程,冬天有的室溫會達24-25℃,居民普遍感覺熱,進出室內外易感冒,不得不開窗緩解室溫。2、某小區全部采用地暖,一些人家的地暖一年一直未開,室內溫度總在10℃左右。前面兩個例子向我們證明了兩個信息,即在很多的地暖工程中,有些地暖的室溫過高,地暖的舒適度大大折扣。“開窗求冷”是他們尋求的解決方式,這樣地暖節能的優就全被抹掉了。第二個例子是戶間傳熱的問題,這對任
濕式安裝濕式安裝法是目前水暖型地暖最為成熟的安裝工藝,價格也比較低廉,是國內地暖市場的主導工藝。所謂濕式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起來,然后在混凝土層之上再鋪設地面、瓷磚等地面材料。這層混凝土不僅起到保護、固定水暖管道的作用,還是傳遞熱量的主要渠道。混凝土層能夠使熱量均勻分部,減少出現局部過熱或過冷的情干式安裝為了解決傳統濕式安裝法施工難度大、施工工期長、安裝完畢后維護困難的問題,干式安裝法應運而生。干式安裝不再使用混凝土豆石層固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,將管道卡在模板的凸起中,鋪設非常方便。而地板則直接鋪設在塑料模板上,熱水通過空氣和模板將熱量傳到到地板,再由地板加相對于濕式安裝工藝,干式模板安裝具有以下優點:采用該模塊鋪設的地暖系統,在使用中萬一管路有破損,可以很方便的對管路進行維修;無需管卡,扎帶及鋼網的施工步驟,大大簡化了施工難度,同時由于無需水泥養護期,施工進度也從1周縮短到2天;模塊和管材均屬塑料,熱脹冷縮系數相近,解決了
大家好,本人有個問題想和大家討論一下! 地源熱泵的流量為300T,供暖面積經過我的計算,最后確定在30000m2左右,我是要做地暖的供熱,按照我的分水器的流速為0.5m/s左右控制,需要做300套分水器,每一套的回路是6個(6個回路的面積供暖面積在100左右。),可是呢,我這樣要考慮一下流量了,如果按照分水器并聯管道中的流量相加的話,結果比那300T相差很大,大了很多的!我的回路的管子是20的內徑16! 大家看我這樣的流量怎么確定呢!
小弟剛接觸地暖,好多東西不清楚,想問一下,地暖工程,算出熱負荷后,如何確定流量和管徑,是否仍然根據公式0.86Q/(t供-t回),然后仍然差的是水力計算表,我比較疑惑的是水力計算表上是供水溫度95度,回水溫度70度,到底計算流量,是否仍然查這個表,謝謝回答,小弟才學疏淺。
設計單位是所有的都畫,還是分集水器后的不畫,只標出負荷,然后甲方讓地暖公司畫,不畫,審圖單位是否會提,大家都是怎么執行的。
1、地板采暖系統的使用壽命多長? 地暖系統使用壽命主要講是埋管的使用壽命,因為地上部分可以更換,因此,地暖選管是使用壽命的關鍵。 現在用于地暖系統的符合標準的管材,設計壽命都可達到70年,實際壽命超過都超過50年,可以認為:地暖系統基本與建筑物壽命相當。 2、地板采暖系統造價如何? 地暖系統價格由地下隱蔽結構選材、控制系統的配備情況決定的。 地下隱蔽結構中的管材、保溫材料及各種輔材,選材不同價格相差很大,相同的選材,價格差別一般不會很大,過低的價格只能意味著選取了偽劣甚至不能達到基本性能要求的材料。 針對不同用戶需求,生普地暖推出數種地板采暖系統套餐。 控制系統的配備取決于用戶想達到的舒適度和性價比,為達到不同的控制性能,選取的系統價格可能相差數十倍,現在不少地暖隊伍沒有設計能力,不是沒有控制系統,就是盲目選取某一單項高端產品,使系 統不匹配,達不到應獲得的控制效果。生普地暖 可針對不同用戶進行量體裁衣式設計、選材、施工,滿足不同層次客戶需求。 更多資料詳見附件
低溫地板輻射供暖的高舒適性、衛生、安全、節能、有益身體健康等優勢,早已得到人們的普遍認同,并被廣泛地應用于住宅、公寓、別墅、老年社區、幼兒園以及賓館大廳、游泳池等眾多場所。尤其在東北、西北等城市,如:哈爾濱、呼和浩特、烏魯木齊等,普及率已達到70%以上。一向被視為房地產界風向標的北京市,從04年下半年開始,地暖工程的市場份額已由之前的6%飆升到12%以上。可見,地暖正逐漸成為未來建筑采暖的趨勢。 既然地暖有如此多的優勢,為何有相當一部分人談及地暖,脫口而出的一個字,就是──“怕”!怕──不熱;怕──地面開裂;怕──堵塞;怕──冷熱不均;最怕的是──管材滲漏…… 造成這種“談地暖色變”的原因,無外乎兩種,一是對真正意義上的地暖認識不夠,再就是的確有非專業地暖公司的粗制濫造而導致的上述現象時有發生,令用戶苦不堪言,煩不勝煩。 眾所周知,地暖是一種一次成形的、幾乎不可維修的隱蔽性的系統工程。其采暖效果的好壞取決于六個環節:設計、選材、施工、成品保護、裝修指導和使用維護;三項培訓:針對不同階段和不同客戶對象的售前、售中和售后培訓;一種服務:即“0維修服務
如題,石家莊最近新開盤的小區十有九個是地暖的項目,散熱器廠家也感慨,從去年就感覺散熱器越來越少了。曾經去過個樓盤,有個要買房的說,可惜不是地暖,現在房地產開發商做地暖,很大程度上認為這是個賣點,我倒覺得無所謂,不過很不幸,也買了個地暖房子,因為散熱器基本都沒有了。
本人是新手,新近所做一工程,有何不妥請大家多多指正。希望能和大家交流心得,共同進步。
1、 施工準備(含清理地面)→安裝固定分、集水器→鋪設絕熱板和邊界膨脹帶→地暖反射膜→鋪設盤管(PEX、PERT、PB等) :加熱盤管鋪設的順序是從遠到近逐個環圈鋪設,凡是加熱盤管穿地面膨脹縫處,一律用膨脹條將地面分隔開來,加熱盤管在此處均須加伸縮節,伸縮節為加熱盤管專用伸縮節,其接口連接以加熱管品種確定。施工中須由土建與安裝事先劃分好→設置過門伸縮縫(含蓋鋼絲網)→中間驗收(一次水壓試驗)→回填細石混凝土層→完工驗收(二次水壓試驗 )。(專用溫控器最后安裝)竣工結束時,繪制圖紙,準確標注盤管位置和地溫傳感器的埋設地點。 常規地暖施工層次解剖圖 2、衛生清理,建筑垃圾及灰塵
伸縮縫的設置,是地面輻射供暖工程項目設計中非常重要的一個部分。混凝土填充層設置伸縮縫,是為了防止地面熱脹冷縮而被破壞。通常情況下,從施工方便的角度考慮,伸縮縫的寬度不宜小于8毫米。在內外墻、柱及過門等交接處設置的伸縮縫,除了能補償填充層伸縮外,還能起到保溫作用。采用地面輻射供暖這種供暖方式時,與地面鄰接處的墻內表面溫度會升高,為了減少無效熱損失和相鄰用戶之間的傳熱量,同時考慮到施工方便,與內外墻、柱及過門等交接處伸縮縫寬度不應小于10毫米。其設置應符合下列規定: 一、在與內外墻、柱等垂直構件交接處應留不間斷的伸縮縫,伸縮縫填充材料應采用搭接方式連接,搭接寬度不應小于10毫米。伸縮縫填充材料與墻、柱應有可靠的固定措施,與地面絕熱材料宜采用高發泡聚乙烯泡沫塑料。 二、當地面面積超過30平方米或邊長超過6米時,應按不大于6米的間距設置伸縮縫,伸縮縫寬度不應小于8毫米。伸縮縫宜采用高發泡聚乙烯泡沫塑料或內填彈性膨脹膏。 三、伸縮縫應從絕緣層的上邊緣做到填充層的上邊緣。
圖紙簡介: 某小區采暖工程-地暖設計施工圖,包括系統圖 詳圖 以及設計說明 一層采暖平面圖等等,可供參考! 投稿網友: tfrlze 上傳時間: 2014-01-06
現有10萬平米的換熱站,換熱站有3臺44kw的管道泵。已經負載4.5萬面積的商住6層多棟小區,想帶旁邊一小區3.6萬面積的5棟商住小區,12層1棟9層4棟,如何做?
大家看美圖阿~~~三恒地暖公司施工的
其采暖效果的好壞取決于六個環節:設計、選材、施工、成品保護、裝修指導和使用維護;三項培訓:針對不同階段和不同客戶對象
最近接觸一個項目,公建,白天使用,檔次一般,無集中空調,已安裝部分散熱器,現在由于考慮更換低溫熱源,所以考慮改為輻射供熱。但這個工程馬上就投入使用了,再鋪常規地暖時間不趕趟,而且結構也不一定能承受的了。所以請教一下有沒有合適的技術或產品能夠快速的進行改造施工,最大程度的減少對甲方使用的影響。價格不要太貴。另外,毛細管輻射供熱的方案是否可行,領導提了一下(建筑專業的,認為毛細管鋪天花板上挺美觀),個人感覺供回水溫度很低的情況下在吊頂中敷設毛細管效果有限,鋪在地上還差不多。據說毛細管散熱效果大大優于常規系統,有沒有接觸過的朋友給介紹一下,是否可行。
幾年前,某地暖設備公司為無錫一小區安裝了地暖系統工程,然而在約定的質保期屆滿之前,其中一名業主將該公司告上法庭。近日,無錫市南長區法院調結該起地暖工程合同糾紛,公司自愿返還利潤款6000元。這是無錫地區審理的首例地暖工程合同糾紛案。 2008年,小區業主劉某與某地暖公司簽訂“采暖及中央熱水系統銷售合同”,約定由該公司為劉某家房屋采暖及中央熱水系統工程進行設計并施工,工程造價5萬余元,質保2年。然而在質保期屆滿前,劉某將該公司訴至法院,要求確認合同無效,并賠償因生活不便造成的損失2萬元。 劉某訴稱,施工結束交付后,使用中發生多種不能正常使用的情形,比如有時不出水、有時要空放20至30分鐘才出熱水、下雨天不出熱水、不點火等情形,公司多次維修后仍不能正常使用,已經嚴重影響正常生活。而地暖公司則堅持認為安裝的采暖設備質量沒有問題。 由于雙方爭論不下,承辦法官來到劉某家里實地勘察,并又走訪了市建設局、質監局、消委會等機構,被告知目前地暖工程在無錫這樣的南方城市還不多見,地暖設備的質量鑒定在無錫的司法實務中還沒有出現過,因此一時
摘要:快速的生活節奏讓人們每天生活在忙碌當中,而忘記了生活的本質是什么,事實上,每天的忙碌無非是想讓自己的生活品質得到提高,“健康生活”、“舒適生活”、“快樂生活”才是生活的本質。居住在高樓大廈里面,如果能夠對自己的家居環境進行設計,打造出舒適、健康、時尚的生活氛圍,那么,生活在其中的人就可以更好地體會到什么是有品位的生活。 居住在保利香檳國際的王先生是一位成功的企業白領,家里有老人也有小孩,王先生每天工作比較忙,為了讓家人過一個舒適的冬天,同時也讓自己下班回家能夠及時享受到溫暖舒適的生活,王先生打算為家里安裝一套家庭采暖系統。王先生通過網絡認識到了舒適100網,經過咨詢和實地考察,他最終決定讓舒適100網的工程團隊為其打造一套合適的地暖系統。 業主地址:保利香檳國際 建筑面積:70平方米 系統配置:壁掛爐選用德地氏MS24MIFF一臺 安裝服務商:舒適100網 整體造價:請參考舒適家居系統套餐 保利香檳國際·方案設計 地暖部分:壁掛爐選用德地氏MS24MIFF一臺,管材選用保利鋁塑管及PE