亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 派克地暖這個公司怎么樣

    派克地暖這個公司怎么樣?

  • 地暖的水泵揚程如何選擇?

    向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?

  • 地暖盤管怎樣設計與畫出

    我是新接觸這方面的新人,但想要學習畫地暖盤管圖,可我有不知道怎樣來畫,按什么要求和標準來畫。求你們會的給小弟傳授技術及經驗,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~!

  • 這樣設計圖地暖紙可以嗎.

    我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.

  • 地暖與散熱器的混裝!!!!

    目前 我手上有個單子 客戶要求他們家的取暖,地暖跟散熱器混裝?我所知道的 就是散熱器的供水在地暖之前,而地暖的供水則是回水去供水的混合水,從而以達到地暖的低溫供水溫度..而現在很郁悶的是::在地暖的供水與回水之間 要裝一個什么樣子的恒溫混水閥?具體要裝一些什么東西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄臺有照片的話 給個照片說明 謝謝了!!!

  • 地暖為什么要做水力計算?

    為什么?工程上,一般地暖主管立管已經做好,地暖施工方只做管井以后的工作。設計院要求做水力計算,但是地暖支管及加熱管管徑甲方都已經定了(通常加熱管20,支管25或32)。那我們做水力計算還有什么意義?:L 而且地暖至今我也沒見到個正確的水力計算方法?。?(誰有正確的給咱一個趙 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 編輯 ]

  • 地暖主管、盤管流速一般在多少?

    家用壁掛鍋爐獨戶地暖,主管流速一般控制在多少,盤管流速在多少?16*2的管子,分9路的情況下~~支管用de25 立管用de32

  • 地暖的來源及地暖的發展

    地暖的來源及地暖的發展 什么是地暖?

  • 請教各位朋友-----地暖

    家里準備裝修,,想用大金的中央空調及地暖,,但對地暖的了解比較少,不知道如何選擇?朋友們能否給些建議我,,不甚感謝!!有些單位和我講用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.

  • 地暖如何使用可以更節能

    使用地暖的家庭是越來越多了,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題?,F(xiàn)在地暖的使用中于很多的誤區,和大家分享,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,特別是電地暖,每個房間都是一個單獨的控制器。誤區一:即用即開會節能?有的消費者會在需要的時候打開溫控,出門的時候關閉溫控,以為這樣會省電(省燃氣),其實這樣不但不節能反而會更耗能。地暖系統是一個低溫運行的系統,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,需要很長的時間溫度才能降低。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,反而還增加了采暖系統的運行費用,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞

  • 關于地暖管材鋪設與回填

    1、與設計回路相符合 2、管道鋪設間距與設計相符合 3、如管道回路之間實際鋪設長度差距大于30米,則需重新調整及時通知公司 4、管道與冷墻墻體之間距離在100—150MM 5、堅決杜絕出現管道交叉現象 6、與分水器連接的地面部分管道必須加保溫套管 地暖回填層的鋪設 1、細石混凝土保護層鋪設,鋪設前先檢查壓力表,如壓力表壓力低于4MPA,則禁止施工 2、混泥土攪拌:嚴禁直接在地暖管上進行混泥土攪拌??稍诘嘏苌箱亯|木板或者是塑料板。施工時不得出現地暖盤管外露現象,如墻邊保溫條脫落,需將邊界保溫條復位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、鋪設混凝土時,在門口、過道、地漏等位置必須做好記號,防止后期施工中不當行為破壞地暖管道。 綜上,消費者在選擇地暖安裝時,一定要根據自身情況綜合考慮,選擇正規地暖公司,規范施工,為自己營造一個舒適、溫暖的新

  • 關于地暖設計中一些疑問!

    剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,為了水力平衡。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,有些圖紙上的環路長度差的很多,有些地暖系統中,某一環路帶的是衛生間的散熱器, 不知道這種情況下,系統還會不會平衡,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求?

  • 關于地暖規范的一些名詞如何理解?

    1、單位地面面積所需的散熱量qx =Q/F,其中Q房間所需的地面散熱量,如何理解,與房間負荷有何關系?這個qx與耗熱指標的關系如何?2、單位地面面積散熱量是什么?與單位地面面積所需的散熱量到底如何區分?3、附錄單位地面面積散熱量與向下傳熱損失表,在選擇盤管間距的時候如何用?是散熱量減去熱損失大于采暖熱指標就可以,還是如何?看了很多次,還是不懂,求教各位,望不吝指導!

  • 關于電地暖的幾個問題~~

    我裝修想裝電地暖~~我想問幾個問題~1.電地暖整個鋪下來總的面層有多厚~2.下面鋪了電地暖后~水電的優化改造的管線怎么走~走地還是走頂~3.衛生間可以鋪電地暖嗎~有滲水問題怎么解決的你們~4.床底下有必要鋪電地暖嗎~5.問下現在電地暖的多少錢一米~及多少錢一平米~分別給個價~謝謝~

  • 農村地暖---亞特偉達

    供暖是關系到千家萬戶過冬的首要問題、也是政府最頭疼的問題,更是投訴率最高的問題。家庭采暖方式有很多種,有空調、電暖氣、壁掛爐、地暖等多種方式,在考慮家庭采暖時一定要根據氣候狀況、能源狀況,此外還有采暖的舒適度,使用成本和后期維修的投入的多少來選擇適合自己的采暖方式。隨著居民生活水平的提升,越來越多的用戶開始安裝使用地暖采暖系統. 農村房子安裝哪種地暖合適?最近不少的用戶打電話來咨詢采暖方式問題,為此禾創怡美嘉地暖在針對用戶解答問題的同時也整理了一些常見問題和數據這里與大家一起分享。通常在郊區、農村目前還沒有普及天然氣、集中供暖等系統,人們可以利用的熱源通常為燃煤鍋爐、電力資源兩大類。毋庸置疑采用燃煤鍋爐采暖通??梢园惭b暖氣片和水地暖兩種方式,從安裝費用來講,水地暖安裝價格略高于暖氣片,但從使用費用和舒適度來講暖氣片肯定的沒的比的,以上筆者在本站也有關于暖氣和地暖比較的文章說明和論證。而電力采暖通常為電地暖系統。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亞特偉達)是一個系統工程,涉及的問題不僅在于產品本身,也包括方案設計是否合理,前期方案設計的合理,將避免日后的

  • 地暖管材的優劣如何區分

    1.外觀:內外壁光滑,管壁均勻,無氣泡,折彎現象; 2.交聯度一致,塑料原料與交聯劑在擠出機生產過程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:內外壁的模具未經仔細調整,不同心 4. 管材內外壁不光滑的原因: (請查看亞特偉達) 5. 氣泡:因為現在機器密封較好,且有檢測指示,不易有空氣混入 ,產生氣泡的可能較小; 6. 包裝前進行注水壓力試驗, 管材內有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年壽命試驗北京亞特偉達公司整理。

  • 地暖的溫度可以調節到多少度

    在安裝了地暖的客戶中,由于很多客戶對地暖的認識度還不夠,所以他們往往會認為把房間的溫度調節得越高越好。其實,這部分客戶還沒有完全理解地暖及其使用方式。 人體感受的舒適溫度是在18---26度,人體對空氣濕度的舒適要求是45%----65%,還有0.3m/s的空氣流動,也就是說,人在這樣的環境中生活是最舒適的。那么很多地暖客戶把房間的空氣溫度調節到25度,甚至還高,他們認為這樣的高溫就很好了。但是,他們忽略了一些問題。溫度調節的越高,能源消耗量就越大,根據地暖客戶在實際使用中的信息反饋來看,只要溫度在25度以上的話,所需要消耗的能源就比溫度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安裝了地暖的客戶在使用地暖的過程中,都是不需要開窗的,也就是在封閉的環境中使用。那么溫度達到22以上的話,人體就會明顯感覺到頭昏、胸悶(在我們的地暖客戶的使用過程中,有很多都反映過這個問題),還有,在這樣的環境中,室內的空氣就比較混濁,怎么解決這個問題呢?那就只有新風系統來解決了。 新風系統最簡單的原理就是在封閉不開窗的環境中,把室內混濁的空氣排放出去,把室外的新鮮的

  • 關于地暖清洗的相關問題~~~

    關于地暖清洗的相關問題~~~

    問:水地暖需要清洗嗎? 答:需要,由于地熱管內常年積水,水里有微生物和雜質,在一定的條件下會產生大量的生物粘泥和污垢,覆蓋在地熱管內,地熱發生溫度變化,就是這生物粘泥和污垢覆蓋在管壁內壁所造成的。同時也生存了大量的細菌,對用戶的健康也造成了危害。 問:地暖使用多久需要維護一次? 答:地熱使用年限超過二個采暖期就需要進行定期維護及保養,因為地熱管在使用后就會有生物粘泥及雜質、細菌的產生,為保證地熱管內壁的清潔。延長地熱管的使用壽?,所以地熱管路系統的定期維護和保養是必然的。 問:為什么現在的室內溫度明顯比以前下降了? 答:這是因為地熱管內壁產生了大量生物粘泥,據有關資料統計,在采暖過程中,地熱管內壁每增加1mm水垢,就會使環境溫度降低6度,不僅影響了正常溫度,也造成了能源浪費。 問:為什么地熱管的通水量明顯感覺今年小于往年? 答:這就有可能是地熱管內的生物粘泥過多,已對地熱管造成了局部堵?,繼續使用就會造成管內堵死。只有破壞地面,拆除或更換管路系統方法可解決,給你

  • 關于地暖設計的一點疑問

    1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米, 還有40多的了, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊, 水溫是55-45,平均溫度是50吧,PERT管,在室內18情況下,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎?地面時熱的怎么會有負荷呢?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎?

點擊加載更多

南極地暖

南極地暖專題,為您提供南極地暖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與南極地暖 相關的專業交流討論,更多南極地暖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

主站蜘蛛池模板: 俄罗斯人和zzo0| 麻豆 国产| a天堂在线| 99爱视频| 香蕉依依精品视频在线播放| 国产精品夜色视频一区二区| 在线免费视频国产| 日本夜爽爽一区二区三区| 国产成人精品综合网站| chengrenshiping| 99视频福利| 99热最新网站| 99re这里| japanesespank调教| 国产精品久久久久久久久齐齐 | 国产婷婷成人久久av免费高清| 波霸影院一区二区| 99热这里只有精品首页精品| 53aiai| 伊人久久久综在合线久久在播| 欧美日韩一区二区三区视频在线观看 | 日本一本视频| 骚网| 免费污视频在线观看| 美女打开双腿扒开屁股男生| 鲁丝一区二区三区不属| 久久天天拍天天爱天天躁| 成人国产亚洲| 春色www在线视频观看| 91极品蜜桃臀在线播放| 伊人久久大香线| 在线看av的网址| 中文视频在线观看| 手机在线播放成人亚洲影院电影| 青草久久久| 99热在线观看| 成人综合在线视频免费观看| 国产成人综合网| 成年人免费看视频| 国产成人综合91香蕉| 国内9l视频自拍|