亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助過電壓保護器的接線圖

    求助過電壓保護器的接線圖

    配電箱里接的是DOSP IIIA型保護器,是arrow牌的,我的接線圖對嗎?

  • 求助個浪涌保護器接線的問題

    不會傳圖就傳的附件附件是兩種接線方法一種是浪涌直接并接在母線上還一種是母線經過浪涌上端,脫開浪涌母線是斷開的想知道兩中接法的區別,前兩天看到第二種接法有個專門的名字的,回過頭來找不到了有沒有人能指教下

  • 單相浪涌保護器接線圖_浪涌保護器安裝接線圖

    單相浪涌保護器接線圖_浪涌保護器安裝接線圖

    單相浪涌保護器接線圖_浪涌保護器安裝接線圖單相浪涌保護器接線圖_浪涌保護器安裝接線圖單相浪涌保護器接線圖_浪涌保護器安裝接線圖

  • 10kV線路保護監測接線圖

    10kV線路保護監測接線圖

  • 新人請教浪涌保護器的接線問題!

    新人請教浪涌保護器的接線問題!

    新人求教浪涌保護器的接線問題,因為之前上學的是給排水,現在一個工地上接觸到設備防雷的問題,很多都不懂,懇請諸位老師賜教!項目之前已經完工了,但是現在維修發現有一路設備被雷擊,現在又重新加裝防雷設施。設備本身的功率很低,連一千瓦都不到,兩個問題:1,因為前端已經有了一個漏保,此處的公開是不是多余了? 2,公司領導說浪涌保護器前端的部分地線需要加粗(已在圖紙中標出),我覺得從上端電源過來的地線本身線徑就都是2.5的,此處再加粗已經沒什么意義了,請問該段線徑到底是不是要加粗,浪涌保護器對地線線徑是否有要求?

  • 浪涌保護器接線及具體安裝位置

    一、浪涌保護器怎么接線?

  • 空調漏電保護器接線圖,接線方法的說明

    空調漏電保護器接線圖,接線方法的說明

    空調漏電保護器接線方法: 1、根據不同的電氣設備的供電方式選用不同的漏電保護器 單相220V電源供電的電氣設備,應選用二極二線或單極二線式漏電保護器。 三相三線式380V電源供電的電氣設備,應選用三極式漏電保護器。 三相四線式380V電源供電的電氣設備或單相設備與三相設備共用的電路,應選用三極四線或四極四線式漏電保護器。 2、根據電氣線路的正常泄漏電流,選擇漏電保護器的額定漏電動作電流 選擇漏電保護器的額定漏電動作電流值時,應充分考慮到被保護線路和設備可能發生的正常漏電流值。 選用的漏電保護器的額定漏電不動作電流,應小于電氣線路和設備的正常漏電電流的最大值的2倍。 漏電保護器的額定電壓、額定電流、短路分斷能力、額定漏電電流、分斷時間應滿足被保護供電線路和電氣設備的要求。

  • 總配電箱漏電保護器接線圖(市電).rar

    總配電箱漏電保護器接線圖(市電).rar

  • 炒冷飯了,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q

  • 求教:浪涌保護器的接線為啥是這樣的呢?

    最近用了浪涌保護器3P+N的,接線是上口接A、B、C、PE,下口連起來接N。請問這是為什么呢?有什么好處?啥原理呀?PS:用在照明配電箱里的。

  • 關于浪涌保護器設置的問題

    一個住宅小區,設置小區變電所,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費)。

  • 請教,浪涌保護器如何選擇?

    大家好,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定的?菜鳥,問的問題可能很菜,請見諒~

  • 關于浪涌保護器的電壓問題

    我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?

  • 請教各位,關于浪涌保護器的設置

    在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的。

  • 浪涌保護器的等級和類別

    建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號

  • 浪涌保護器的各種電壓含義

    最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了。

  • 請教:關于浪涌保護器的問題

    請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,急用,謝謝了??!我的郵箱:306405052@qq.com

  • 變壓器差動保護接線圖原理的分析

    變壓器差動保護接線圖原理的分析

    一種變壓器,有一個匝數比,所以是不是真的等于流出的電流中的電流。電流互感器不會完全匹配的變壓器匝數比,所以總是會有的不平衡電流的變壓器差動繼電器的工作線圈。 變壓器需要的勵磁電流。將有一個小的電流流動,即使在變壓器的初級,次級開路。 變壓器有一個浪涌電流。有一個時間段后,變壓器通電直到對稱地以交替的核心中的磁場。這種浪涌的大小和長度依賴于芯中的剩余磁場和變壓器的交流周期中的點重新通電。 大型變壓器可能是10或20倍的滿載電流最初,它可能需要幾分鐘的時間減少到可以忽略不計值。 變壓器差動的繼電器克制線圈。動作電流的值是一組特定的百分比高于約束線圈中流動的電流。出于這個原因,變壓器差動繼電器的比例差動繼電器說。你會發現,第一次通電時,變壓器,沒有任何電流流過CT2。通過約束和操作線圈的CT1的次級電流I1s流動,并防止操作,除非是非常高的電流。 克制線圈還可以防止由于自來水的變化,變壓器的輸入與輸出電流的比例可以不斷改變的繼電器動作。<

  • 高壓設備一次原理及保護原理接線圖

    圖紙簡介: 本圖是一套高壓一、二次系統圖紙,主要包括高壓一次圖,PT并列裝置原理圖,電動機控制柜接線圖,分段備自投原理圖,圖紙比較多,比較詳細的介紹了高壓柜的保護配置,歡迎大家下載。 投稿網友: ybwyp 上傳時間: 2014-

點擊加載更多

浪涌保護器接線圖

浪涌保護器接線圖專題,為您提供浪涌保護器接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與浪涌保護器接線圖 相關的專業交流討論,更多浪涌保護器接線圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

浪涌保護器選型

浪涌保護電路

主站蜘蛛池模板: 久久青青草原| 日本写真在线| 精品久久一区| 国产免费看网站v片不遮挡| 成人久久伊人精品伊人| 97精品伊人久久久大香线焦 | 免费的成人a视频在线观看| 亚洲国产精品欧美日韩一区二区| 青青青青草原国产免费| 青草伊人久久| 人人婷婷色综合五月第四人色阁| 欧美日比| 人妖另类xx00视频| 日韩欧美一区二区久久黑人| 色99色| 色v在线| 亚洲成人在线免费| 亚洲日本中文字幕| 永久免费91桃色福利| 最新在线观看精品国产福利片| 又黄又www| 成人中文字幕在线| 9久久99久久久精品齐齐综合色圆| 22222色男人的天堂| 阿v视频在线观看| 国产成人性毛片| 好叼操这里只有精品| 看的免费污污网站| 欧美一区二区三区免费高| 日韩成人免费一级毛片| 亚洲 日本 欧美 日韩精品| 亚洲视频在线视频| 国产成人v视频在线观看| 97在线播放| 成人欧美一区在线视频在线观看 | 9999网站| 成人精品免费视频| 精品国产三级在线观看| 欧美日韩综合在线视频免费看 | 黄网站在线观看高清免费| 免费看a网站|