照明配電箱的價格是怎么組價的 我聽其他算的人說按每個回路25-40塊錢來計算 不知道這么組價對不對還有 一些總箱里有浪涌保護器,這個價格怎么算的啊他們算浪涌保護器的時候都算一千多一個,說是電力局安裝的價格,我不知道怎么回事半 請大家幫忙
我們這項目有屋頂泛光,1、我想請教這是什么?2、配電箱里面有裝浪涌保護器?什么樣的配電箱或設備需要裝浪涌保護器?下面這個是電梯的配電箱,我想請教這個配電箱里有浪涌保護器嗎?謝謝。
空氣開關也是個用電保護小能手,它可以監測電路中的電流,當電流超過一定值時也會跳閘。例如我們要是同時使用了幾樣大功率電器,導致線路負荷過載了,它就會跳閘,作用相當于以前的保險絲。所以要全方位地保護家庭電路,就必須二者搭配使用?,F在很多開關已經既有漏電保護功能又有過載、短路保護功能了。簡單地說也就是二者合一了。你可以用這樣的開關作為家里線路的總控制,又簡單又安全。就像這樣↓↓↓↓↓↓
我記得一本防雷的書上說,不同的LPZ區,必須加一級防雷保護,配電箱(690-400V)需要加浪涌保護器嗎?各位大俠幫忙,謝謝了
設計將廣告牌燈具的配電箱放在屋面,但是屋面沒有總等電位箱MEB。請教高手,屋面配電箱內的浪涌保護器,接上屋面的避雷帶接地,這樣會引雷嗎?
配電箱的進線開關是3極的,后面的分開關和浪涌保護器是2極的,有沒有什么問題啊?后面的分開關和浪涌保護器是不是就應該改為三相的呢?
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
一家三口觸電身亡:接地線良好 電器漏電可能性小大洋網 2017年08月14日 11:00這意味著,住戶家漏電事故與相鄰電線間破露、熱熔漏電或巧合性以及誤操作等不確定因素有關。 “我負責過多起觸電身亡的事故現場鑒定,都沒有這一起棘手與復雜。”... 百度快照
現在在住宅樓的每單元總進線計量配電箱都使用電涌保護器,設計的依據是不是GB5007-1994。但我不知道具體是那一條?
最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了。
我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?
一個住宅小區,設置小區變電所,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費)。
大家好,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定的?菜鳥,問的問題可能很菜,請見諒~
請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,急用,謝謝了!!我的郵箱:306405052@qq.com
在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的。
建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號
哪些配電柜需要裝浪涌保護器?看了些圖紙,有的裝,有的不裝。我的理解是只需給進入建筑的總動力柜安裝,選的保護器按第二級來定。
最近做一個低壓配電,從變壓器開始至配電柜,中間有聯絡貴,甲方要求用兩級浪涌保護器,我不知道都安裝在哪里,希望大家指導,謝謝了!
有個工程實例想請教各位,望指點迷津為謝!我們這個項目有8臺電梯最近在調試、試運行,每當電梯調試時,就經常會出現總配電箱內漏電保護器跳閘,引起整個工地都停電。電梯是逐臺試運行的,功率不大。取用電是接自工地的施工臨時用電箱內(總箱下二級配電箱內),總箱空開300A,漏電保護器額定動作電流100mA,(二級配電箱內空開沒有漏電保護器)。電梯試運行,就會出現總箱內300A空開跳閘。請問這是什么原因引起的?會不會是由于變頻器工作時引起的?(電梯調速是由變頻變壓實現的)
該配電箱容量比較小,才25A的開關,但因其在屋頂上,所以配置了80KA 8/20的浪涌保護器,根據樣本,該浪涌保護器前端的斷路器要用100A的,比配電箱的進線開關還大這種情況以前沒碰到過,覺得怪怪的,這樣到底有沒有問題?