設計院設計浪涌保護器時前面都加上一套熔斷器,熔斷器的額定電流是60A左右,而浪涌保護器的遮斷電流是15KA、40KA、60KA、100KA,當有電流通過浪涌保護器時,熔斷器保護先斷開,所以浪涌保護器起不到作用,浪涌保護器前面加熔斷器是為了保護浪涌保護器,說明浪涌保護器根本達不到設計的遮斷電流
我只是部分轉貼!
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了。
大家好,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定的?菜鳥,問的問題可能很菜,請見諒~
一個住宅小區,設置小區變電所,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費)。
我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?
在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的。
請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,急用,謝謝了!!我的郵箱:306405052@qq.com
建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號
浪涌保護器是一種低壓配電系統中常用的元件,它能夠保護低壓配電系統中的各種電器免受雷擊電涌或者瞬時過電壓限制在電器設備可以接受的范圍內,是建筑防雷工作中必不可少的一部分。那么,浪涌保護器在建筑防雷中都有哪些作用呢?雷電的特點是電壓上升非常快(10μs以內),峰值電壓高(數萬至數百萬伏),電流大(幾十至幾百千安),維持時間較短(幾十至幾百微秒),傳輸速度快(以光速傳播),能量非常巨大,是浪涌電壓中最具破壞力的一種。浪涌保護器是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,其作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受沖擊。根據《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)的規定,在LPZ0B,LPZ1,LPZn+1防雷區建筑物應視情況采取防止感應雷、靜電或電涌措施。建筑物內部設備防雷保護的重點是防止感應雷入侵。在感應雷的防護當中,浪涌保護器是不可缺少的裝置,它能根據各種線路中出現的過電壓過電流
知識點:保護裝置(保護器)
浪涌保護器作為低壓配電系統的元件之一,所涉及到很多的參數指標都與其他的空氣開關是相同的。但是每一種空氣開關都有其不同于其他空氣開關的參數與指標。當然,并不是所有的空氣開關都如此。只是一些特殊作用的空氣開關才會涉及到很多不同的參數。例如雙電源自動轉換開關、浪涌保護器和隔離開關等。以下是浪涌保護器的各種參數含義的解析。 1、最大放電電流Imax:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。 2、額定放電電流Isn:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值
當單級浪涌保護器(SPD)不能將入侵的沖擊過電壓抑制到規定保護電平以下時,就要采用含有二級、三級,甚至更多級非線性抑制元件的浪涌保護器(SPD)。 非線性元件RV2和 RV2都是壓敏電阻,實用中RV1也可以使氣體放電管,RV2也可以是穩壓管或浪涌抑制二極管(TVS管)。兩級之間的隔離元件ZS可以是電感LS或電阻RS,若RV1和RV2的導通電壓分別是Un1和Un2,所選用的元件總是Un2>Un1。 很多人認為,當入侵沖擊波加在X-E端子上時,總是第一級RV1先導通,然后才是第二級。實際上,第一級或第二級先導通都是有可能的,這取決于如下因素: 1.入侵沖擊波的波型,主要時電流波前的升速(di/dt); 2.非線性元件RV1和RV2的導通電壓的相對大小; 3.隔離阻抗的性質時電阻還是電感,以及它們的大小。 當ZS為電阻RS時,多數情況是第二級先導通。第二級導通后,當沖擊電流I上升到i
設計院的電氣系統圖紙畫了浪涌器,但是又沒有參數,不知是那個牌子的型號,一級還是二級的有那位大神懂的麻煩說一下,謝謝!
知識點:組合型電涌保護器
過電壓保護器是限制雷電過電壓和操作過電壓的一種先進的保護電器。 欠壓保護繼電器對設備的供電電源進行實時監控,在電源發生過電壓、欠電壓、相序、三相電壓不平衡、斷相等異常時迅速切斷電源。 欠壓保護繼電器 欠壓保護繼電器性能特點 1、采用三相三線制工作方式,能更好的適應如起重機類的三相三線制供電設備的保護; 2、保護器內部供電采用三相供電,即使任意一相斷相也不影響保護功能的實現及故障指示; 3、采用交流采樣技術,實時檢測三相電壓變化情況,測量更精確,故障判定更可靠; 4、能準確判斷任何狀態下的斷相(動態斷相和靜態斷相)故障; 5、能準確區分斷相故障和相序錯故障; 6、能分別指示各種故障狀態; 7、過欠壓動作值和動作時間可靈活調節,動作時
知識點:電壓開關型電涌保護器
不會傳圖就傳的附件附件是兩種接線方法一種是浪涌直接并接在母線上還一種是母線經過浪涌上端,脫開浪涌母線是斷開的想知道兩中接法的區別,前兩天看到第二種接法有個專門的名字的,回過頭來找不到了有沒有人能指教下
浪涌保護器的第一級,到第四級是怎么分的?注意,這個分級不是防雷等級的ABCD四個等級,也不是設備沖擊耐壓的I,II,III,IV四個等級,是按照放電電流來劃分的等級,有沒有知道的高手,引用的那個標準