請高手幫整理一下這張接線圖,這張接線圖要貼在三相計量表柜里面的,感覺現在比較亂。說明一下里面的主要元件:一般自鎖帶燈按鈕(四路觸點)、歐姆龍中間繼電器、630A斷路器以及電動操作機構、三相預付費電表。在此先謝了!可以發我郵箱zhongqi6236@163.com
干式變壓器低壓側三相五線制怎么接線?新裝的干變,連接組別DYn11。低壓側怎么接線啊?主要說零線和地線,現在的接法是,零線和地線都用銅排從低壓進線柜引出,然后零地線統一接到變壓器的零線樁頭再用一根線接到變壓器的接地點,最后接到配電室的接地網上。這樣的接法正確嗎?在線等,謝謝大家了!
各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
我是做干式變壓器設計的,我們經常會遇到和低壓柜配合設計低壓側出母線連接的事宜,下面有個問題,我們變壓器技術協議中要求變壓器出線是三相五線制,大家都知道變壓器低壓常規出線是四線即a,b,c,n,而且這次開關柜提供的圖紙中進線也只有四線,這不是和協議有出入嗎?我覺的疑問,就打電話和用戶管電氣的溝通,他的解釋是變壓器應該再從n相引出一母線和開關柜的PE線連接,這樣就是五線式;我不知道用戶的這樣解釋是否是正確的,請兄弟們幫我解惑,謝謝!
大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。
圖1所示為三相功率因數表表后接線柱情況及接線方法示意。三個電壓接線柱分別標有UA、UB、UC、兩個電流接線柱務標有IA,意思是功率因數表所取電流應與左邊電壓接線柱所接電壓同相。并且與負荷電流同方向的電流互感器二次電流應以標有*號的接線柱流入,從另一個接線柱流出。左邊電壓接線柱也標有*號,也是說明此電壓應與電流同相。下面通過一個實例來具體介紹一下功率因數表的正確接線方法。 圖2是一個低壓母線示意簡圖。準備在電容柜上安裝一只三相功率因數表,由于安裝位置有限,為功率因數表取電流的電流互感器安裝在中相。 由于電流互感器安裝在中相(綠相),則電壓接線柱左邊那個應接綠色相電壓。然后以綠色相為UA,用相序表測定黃、綠、紅三相電壓的相序,結果是綠一黃一紅為正相序。圖2中括號所標的UA、UB、UC即為相序表測定的結果.則在中間的電壓接線柱應接黃相電壓.右邊的電壓接線應接紅色相電壓。電壓線接好后,
按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?
注意的是各電流互感器的電流測量取樣必須與其電壓取樣保持同相,即1、2、3為一組;4、5、6 為一組;7、8、9 為一組。 不帶電流互感器的三相四線電表接線圖
高壓柜的交流操作電源是通過UPS輸送的,但在接UPS時遇到問題了。元件有UPS機箱,電池組,電池箱。但電池箱上面有接市電的大電流端子和一個小空開,我不知道怎么和UPS機箱接到一起,請教大家,誰有圖紙更好,謝謝!
10kV線路保護監測接線圖
風機用變頻器原理接線圖
有份圖紙拿去審查,審圖的對我的低壓主接線提出異議,說不可行。我把圖紙發到下面鏈接,各位給評判一下。注意看我圖紙中的運行說明。
兩臺配變均為1250kVA,高壓分開計量。而且要滿足雙回路。兩總柜開關跟聯絡柜開關三鎖兩鑰匙方式連鎖。這樣做有何不妥????????望請指點。
我手頭上有國標 6~10千伏配電所二次接線(直流操作)可是我怎么看的直頭暈請問各位高手怎么才能看明白?特別是接線排我怎么看都迷糊謝謝了
我是一名大四學生,畢業設計真實頭疼死我了,那位大哥大姐可以幫幫我.老師要求用S7-200 控制云臺射象頭左右上下和升降控制,要求有接線圖,梯形圖,哪位高人可以幫幫我啊,必有重謝.我油箱:wang030207@sina.com QQ:107126231