請教 :直入式三相表,因為工作電流加大,不想換表的情況下可以假裝互感器不?怎么計量?在線求教、
注意的是各電流互感器的電流測量取樣必須與其電壓取樣保持同相,即1、2、3為一組;4、5、6 為一組;7、8、9 為一組。 不帶電流互感器的三相四線電表接線圖
電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。
今天發現廠里的電表不轉了,請問是電表壞還是接線問題,前些日子換過主干線,是不是線相變換了導致?還有各電流互感器的電流測量取樣與其電壓取樣不同相會出什么問題?是否也導致電表不轉?請高手賜教。謝謝
與三相四線有功電表相連接的三個熔斷器,如果有一只或是兩只損壞而斷路,對相連接的三項思想有功電表的準確度是否有影響?如果有影響的話,請幫忙說明下會產生什么影響?希望各位前輩幫我耐心細心解答下!非常感謝~~
電表的結構: 電表主要是由驅動部件、轉動部分、制動部分和積算機構等組成。驅動部件由電壓元件和電流元件組成。轉動部分的鋁制圓盤裝在驅動部件和制動磁鐵的空隙中,右圖所示是一只單相交流電表的結構。圖中各部分所指: 1:鋁制圓盤、2:串聯線圈電磁鐵、3:制動永久磁鐵、4:并聯線圈電磁鐵、5:傳到計數機構的齒輪、6:接線端子板 下圖所示為某國產DD862單相機械電表內部結構實圖:
請高手幫整理一下這張接線圖,這張接線圖要貼在三相計量表柜里面的,感覺現在比較亂。說明一下里面的主要元件:一般自鎖帶燈按鈕(四路觸點)、歐姆龍中間繼電器、630A斷路器以及電動操作機構、三相預付費電表。在此先謝了!可以發我郵箱zhongqi6236@163.com
幾種常用電表接線,初學電工看了應該都會接。有了這篇文章基本所有簡單的電表接線都能搞定了,希望看完多多轉發,多多收藏,讓更多的人也能學習到一些專業知識,謝謝。自己動手時一定要確保安全的情況下進行,建議旁邊有人幫忙看著。
幾種常用電表接線,初學電工看了應該都會接。有了這篇文章基本所有簡單的電表接線都能搞定了,希望看完多
三相四線有功表無功表電流互感器電流表接線圖
各位論友,我這里有幾種三相電度表的接線形式,哪位能否用理論(原理)解釋一下有功和無功表為什么要這樣接?? 在此表示感謝!
各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
三相四線電能表、電流表、電流互感器接線圖
智能電表功能端子接線圖說明 五、工業用電峰平谷三相電表、分時段計量電能表、錯峰電度表端子接線圖
圖1所示為三相功率因數表表后接線柱情況及接線方法示意。三個電壓接線柱分別標有UA、UB、UC、兩個電流接線柱務標有IA,意思是功率因數表所取電流應與左邊電壓接線柱所接電壓同相。并且與負荷電流同方向的電流互感器二次電流應以標有*號的接線柱流入,從另一個接線柱流出。左邊電壓接線柱也標有*號,也是說明此電壓應與電流同相。下面通過一個實例來具體介紹一下功率因數表的正確接線方法。 圖2是一個低壓母線示意簡圖。準備在電容柜上安裝一只三相功率因數表,由于安裝位置有限,為功率因數表取電流的電流互感器安裝在中相。 由于電流互感器安裝在中相(綠相),則電壓接線柱左邊那個應接綠色相電壓。然后以綠色相為UA,用相序表測定黃、綠、紅三相電壓的相序,結果是綠一黃一紅為正相序。圖2中括號所標的UA、UB、UC即為相序表測定的結果.則在中間的電壓接線柱應接黃相電壓.右邊的電壓接線應接紅色相電壓。電壓線接好后,