我公司原有一臺濰坊的發電機組,為發電機TCZ118-6,160KW,帶勵磁機的,,因原維修人員不在了,現在限電,想利用維持生產,很久未用,發電機與勵磁機和配電柜接線沒有了,不知怎么接線,希望由此方面資料的大俠幫下,在此謝謝!
我廠現正建TRT,發電機PT圖如下圖
“應急柴油發電機AC400V/50HZ,400KW”.....也沒有型號,估計就是常用的小區里面的發電機,市電和發電自動切換的,請問發電機啟動需要什么條件啊?市電失壓時候,直接給一常開啟動信號(比如說按鈕)給發電機端子排,就OK了???有誰接過發電機嗎?怎么接線的啊??
圖紙簡介: 本工程為一套完整風機MIta主控原理圖,包括發電機風扇、偏航電機等,一二次原理接線圖齊全,共2張圖紙。 投稿網友: jxb850613 上傳時間: 2014-06-16
現有一22KW的雙速電機,有快、慢二種轉速,一次接線需要幾個接觸器,如何接線,哪位有這圖,請發給我,我的E-MAIL是jdn110526@hotmail.com。急!急!急!
我們這里要求高層必須除雙電源供電外,還必須設自備電源,我們想用EPS電源代替發電機組,(想選用大功率EPS電源)在和變壓器連接時是否和發電機組一樣。
電機自耦降壓的啟動原理:電機啟動時利用自耦變壓器來降低加在電動機定子繞組上的啟動電壓。待電動機啟動后,再使電動機與自耦變壓器脫離,從而在全壓下正常運動,從而實現電機的降壓?dòng)。 自耦變壓器一般由兩組抽頭可以得到不同的輸出電壓(一般為電源電壓的80%和65%),啟動時使自耦變壓器中的一組抽頭一般用65%抽頭,接在電動機的回路中,當電動機的轉速接近額定轉速時,將自耦變壓器切除,使電動機直接接在三相電源上進入全壓運轉狀態。 電機自耦降壓?dòng)接線圖,適用于任何接法的三相異步電動機,可以按允許的啟動電流和所需的啟動轉矩來選擇自耦變壓器的不同抽頭實現降壓?dòng),而且不論電動機的定
圖紙簡介: 貴州省諾亞精工鑄造有限公司工程發電工程10kV發電機二次接線圖14張。含控制室平面布置圖、發電機保護屏屏面布置圖、同期屏布置圖、發電機控制原理圖、發電機電流電壓及調速回路圖、勵磁系統原理圖、同期系統原理接線圖及端子圖。 投稿網友: hzc104 上
發電機檢修規程
請教大師一個6幢12層小區,雙路供電,業主要加發電機一臺,發電機配出線有否必要接入兩變壓器的雙路低壓出線,停電后自動起動,這是一級負荷的做法吧?第二種方案是發電機單獨出線到各樓的公共配電箱(主要是電梯與樓梯照明用),對二級負荷用電變壓器出線僅出一路線,請教用哪一方案為好?
本廠現有2臺50MW主變壓器(110/10.5KV、短路阻抗14%),另有一期發電機機組2臺(15MW,10.5KV,換算后標幺值為0.73),二期發電廠發電機組3臺(15MW,10.5KV,換算后標幺值為0.78),三臺6MW發電機組(10.5KV,換算后標幺值為1.72)。正常運行方式下,必然是一臺50MW主變壓器帶2臺15MW發電機及2臺6MW發電機;另一臺主變壓器帶3臺15MW發電機及1臺6MW發電機。而短路容量已超過電力局審定控制在30KA以下。(本廠開關選擇為40KA)。求教各位高人,用何種接線方式能限制短路容量,(本廠現有6臺電抗器,電流1500A,電抗率5%)。
自畫一個電機正反轉的二次原理接線,供參考一下,帶遠方就地控制,及PLC自動控制。
圖紙簡介: 電動窗簾管狀電機法國Somfy及國產電動智能控制及接線圖紙,歡迎大家下載... 投稿網友: gonguorong 上傳時間: 2013-06-28
請問各位大嬸,發電機尾端的勵磁機怎么會有那么多接線盒,作用分別是什么呢?
其實是這樣,主線圈的1(2)接副線圈的2(1),這樣就正傳,反過來 主線圈的1(2)接副線圈的1(2),這樣就反轉,
1)檢查風扇皮帶緊度是否合適。如過松會使發電機轉速不足,造成成發電微弱。 2)檢查整流子與碳刷配合情況。實際證明,發電機故障大多發生在此處。拆下防塵罩重點檢查以下幾個方面: ①觀察整流子表面情況,如出現碳黑色燒蝕斑跡或有油污將直接影響電流輸出,應使用“00”號砂紙磨光,并用清潔布蘸汽油擦凈。如出現有光澤的紫灰色氧化膜,因它具有良好的耐磨性,可不磨出。 ②檢查碳刷與整流子結合壓力。用手指或螺絲刀在兩碳刷上加壓,如發電立即正常,說明碳刷彈簧過軟或碳刷
本人現在有一個引水工程!水泵功率為7.5KW,采用一臺15KW的柴油發電機組,發電機至水泵處的沿路電線用4平方的單股銅芯線三根架空敷設,安裝了100A空開控制.現在的問題是發電機啟動后,把空開推上去以后,發電機的功率從450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.請教各位高手,如果在不更換發電機的情況下怎么辦?(我本人準備安裝個補償器來試試看)
如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,或者推薦一些資料做參考。跪謝了!
發電機接線圖
發電機接線圖專題,為您提供發電機接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機接線圖 相關的專業交流討論,更多發電機接線圖相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題