亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助過電壓保護器的接線圖

    求助過電壓保護器的接線圖

    配電箱里接的是DOSP IIIA型保護器,是arrow牌的,我的接線圖對嗎?

  • 請問電涌保護器接線問題

    請問電涌保護器接線問題

    請問下此種情況下電涌保護器的接線是

  • 10kV線路保護監測接線圖

    10kV線路保護監測接線圖

  • 總配電箱漏電保護器接線圖(市電).rar

    總配電箱漏電保護器接線圖(市電).rar

  • 空調漏電保護器接線圖,接線方法的說明

    空調漏電保護器接線圖,接線方法的說明

    空調漏電保護器接線方法: 1、根據不同的電氣設備的供電方式選用不同的漏電保護器 單相220V電源供電的電氣設備,應選用二極二線或單極二線式漏電保護器。 三相三線式380V電源供電的電氣設備,應選用三極式漏電保護器。 三相四線式380V電源供電的電氣設備或單相設備與三相設備共用的電路,應選用三極四線或四極四線式漏電保護器。 2、根據電氣線路的正常泄漏電流,選擇漏電保護器的額定漏電動作電流 選擇漏電保護器的額定漏電動作電流值時,應充分考慮到被保護線路和設備可能發生的正常漏電流值。 選用的漏電保護器的額定漏電不動作電流,應小于電氣線路和設備的正常漏電電流的最大值的2倍。 漏電保護器的額定電壓、額定電流、短路分斷能力、額定漏電電流、分斷時間應滿足被保護供電線路和電氣設備的要求。

  • 關于電涌保護器的位置討論-----

    關于電涌保護器的位置討論-----

    1、設置在隔離開關之前。2、設置在漏電保護開關后面。誰最合理?(兩種我都見過)

  • 關于電涌保護器分級問題

    前幾天上防雷辦學習,說一般民用住宅建筑設置2級防雷保護即可(分別設在總進戶配電箱和末端用戶配電箱)。回來后,做一住宅,3個單元,按防雷辦要求設2級保護器。審圖后總工認為在每個單元進戶都應設防雷保護器,這樣1、3單元成了3級保護(2單元為總進線),是否有這必要?費解ing……

  • 關于電涌保護器燒毀的原因

    在配電箱電源處裝有施乃德公司的275v,10KA,4P電涌保護器一只,電涌保護器前面配有CM1-63AK開關一只,在正常使用時發生電涌保護器內部燒毀現象。找到銷售商,銷售商找到施乃德公司,公司的答復是因為電源電壓過高,造成燒毀。請問是這個原因嗎?

  • 關于電涌保護器的安裝規范

    車間用的電氣柜是否需要安裝電涌保護器?上次避雷裝置安全檢測站的報告指出不合格,根據《建筑物防雷設計規范(GB50057-94)》,沒有看到強制執行的內容。請各位指教,是否北京地區還有地方規范?

  • 電涌保護器參數如何理解?“

    電涌保護器參數如何理解?“

    保護模式NPE和NPE什么意思

  • 請教電涌保護器怎么選用?

    請教電涌保護器怎么選用?

    菜鳥求教,電涌保護器怎么使用?這是一個消防泵房配電箱,配電箱電源引自雙電源互投柜,負責照明、潛污泵箱、穩壓泵箱、電動葫蘆的配電。SPD上熔斷器怎么配置?看了幾份圖有三個有四個還有一個的。 Iimp是按照GB50057-2010 式4.2.4-7 計算嗎?(線纜均穿鋼管) 根據GB50057-2010 附錄J Uc不應小于表J.1.1所規定的最小值,有沒有那個規范里有具體計算方式呢?大家設計的時候都是根據什么來選SPD的?剛成立不久的小院也沒有師傅帶,請前輩們幫幫忙。

  • 單相浪涌保護器接線圖_浪涌保護器安裝接線圖

    單相浪涌保護器接線圖_浪涌保護器安裝接線圖

    單相浪涌保護器接線圖_浪涌保護器安裝接線圖單相浪涌保護器接線圖_浪涌保護器安裝接線圖單相浪涌保護器接線圖_浪涌保護器安裝接線圖

  • 高壓設備一次原理及保護原理接線圖

    圖紙簡介: 本圖是一套高壓一、二次系統圖紙,主要包括高壓一次圖,PT并列裝置原理圖,電動機控制柜接線圖,分段備自投原理圖,圖紙比較多,比較詳細的介紹了高壓柜的保護配置,歡迎大家下載。 投稿網友: ybwyp 上傳時間: 2014-

  • 變壓器差動保護接線圖原理的分析

    變壓器差動保護接線圖原理的分析

    一種變壓器,有一個匝數比,所以是不是真的等于流出的電流中的電流。電流互感器不會完全匹配的變壓器匝數比,所以總是會有的不平衡電流的變壓器差動繼電器的工作線圈。 變壓器需要的勵磁電流。將有一個小的電流流動,即使在變壓器的初級,次級開路。 變壓器有一個浪涌電流。有一個時間段后,變壓器通電直到對稱地以交替的核心中的磁場。這種浪涌的大小和長度依賴于芯中的剩余磁場和變壓器的交流周期中的點重新通電。 大型變壓器可能是10或20倍的滿載電流最初,它可能需要幾分鐘的時間減少到可以忽略不計值。 變壓器差動的繼電器克制線圈。動作電流的值是一組特定的百分比高于約束線圈中流動的電流。出于這個原因,變壓器差動繼電器的比例差動繼電器說。你會發現,第一次通電時,變壓器,沒有任何電流流過CT2。通過約束和操作線圈的CT1的次級電流I1s流動,并防止操作,除非是非常高的電流。 克制線圈還可以防止由于自來水的變化,變壓器的輸入與輸出電流的比例可以不斷改變的繼電器動作。<

  • 過欠壓保護器有必要嗎?家用過欠壓保護器接線圖解

    收錄于話題 與時俱進的話,有必要裝自復式過欠壓保護器。在電壓異常時,它可自動斷開電路,以保護相應的電器;在電壓恢復正常時,它又可自動接通電路,讓相應的電器通電并繼續運行。

  • 負荷開關保護控制二次原理圖及接線圖

    圖紙簡介: 保護裝置PA140控制負荷開關,二次原理圖以及接線圖。負荷開關廣泛應用于變壓器的投切控制。 投稿網友: lingfeng2008 上傳時間: 2014-07-02

  • DMP3211型線路保護測控裝置原理接線圖

    圖紙簡介: DMP3211型線路保護測控裝置原理接線圖一張,是采用直流操作電源,簡單表述了斷路器的合分閘壓力監測部分。 投稿網友: godlovesarah 上傳時間: 2014-07-07

  • 浪涌保護器與電涌保護器

    請問,浪涌保護器與電涌保護器是一樣的么?若不是有何區別?配電箱中可以用電涌保護器替換浪涌保護器么?另外:TDX和SPD 各指什么? 謝謝!!!

  • 公告:電涌保護器技術測試結果

    轉自:中國防雷信息網低壓配電系統(10/350μs)電涌保護器集中測試結果公 告 為了解在我國市場上銷售的低壓配電系統電涌保護器(10/350μs)的性能質量情況,我辦于6~8月對自愿參加的14家企業的19種規格型號產品組織了集中測試,測試依據為國家標準GB18802.1-2002、氣象行業標準QX10.1-2002和企業標準,并參照國際電工委員會標準IEC61643-1-2002的有關規定。經北京雷電防護裝置測試中心測試,現將測試結果公告如下: 低壓配電系統(10/350μs)電涌保護器集中測試結果序號 送檢企業名稱 生產企業名稱 產品規格型號 測試項目 標識和標志試驗 沖擊前后絕緣電阻值(判定值:≥5MΩ) 平均限制電壓(L-PE) 沖擊試驗

  • 關于低壓二次接線圖的問題

    關于低壓二次接線圖的問題

    各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]

點擊加載更多

電涌保護器接線圖

電涌保護器接線圖專題,為您提供電涌保護器接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電涌保護器接線圖 相關的專業交流討論,更多電涌保護器接線圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

plc外部接線圖

usb鼠標接線圖

主站蜘蛛池模板: 欧美第二页| www.免费视频| 日批视频在线观看| 丝袜videos| 亚洲免费观看视频| 日日av| 亚洲国产成人久久综合一| 日本大片久久久高清免费看| 色老老精品偷偷鲁| 亚洲日本一区二区| 五月桃花网婷婷亚洲综合| 亚洲性派对| 亚洲精品在线网址| 成人国产精品免费网站| 国产网站视频| 国产精品青草久久| 玖玖成人网| 乱码精品一区二区三区| 精品一区二区视频在线观看| 欧美精品观看| 亚洲a视频在线| 天堂网欧美| 尹人成人网| 伊人精品在线视频| 4399影视在线观看免费高清| 九九久久精品国产| 国产成人精品日本亚洲网址| 久久综合免费视频| 天堂成人在线视频| 久久青青草原综合伊人| 91久久精品国产91性色tv| 国产永久免费高清在线观看视频| 欧美高清色视频在线播放| 亚洲国产成人久久精品图片| 国产成人免费片在线观看| 不卡一区在线观看| 国产国产人免费人成成免视频| 免费看又黄又爽又猛的视频软件-| 婷婷人人爽人人爽人人片| 99青青| 国产成人精品永久免费视频 |