請高手幫整理一下這張接線圖,這張接線圖要貼在三相計量表柜里面的,感覺現在比較亂。說明一下里面的主要元件:一般自鎖帶燈按鈕(四路觸點)、歐姆龍中間繼電器、630A斷路器以及電動操作機構、三相預付費電表。在此先謝了!可以發我郵箱zhongqi6236@163.com
各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。
Y,yn0 變壓器 的,800kvA,單相接地短路電流為3。6kv, 斷路器上沒法保護, 想在中性線上做零序電流互感器保護,沒見過這樣的例圖,不知道該怎樣做,還有選型?那個報警器和繼電器怎樣連接? 這個報警器和火災報警系統里的聲光信號是一回事嗎?
圖1所示為三相功率因數表表后接線柱情況及接線方法示意。三個電壓接線柱分別標有UA、UB、UC、兩個電流接線柱務標有IA,意思是功率因數表所取電流應與左邊電壓接線柱所接電壓同相。并且與負荷電流同方向的電流互感器二次電流應以標有*號的接線柱流入,從另一個接線柱流出。左邊電壓接線柱也標有*號,也是說明此電壓應與電流同相。下面通過一個實例來具體介紹一下功率因數表的正確接線方法。 圖2是一個低壓母線示意簡圖。準備在電容柜上安裝一只三相功率因數表,由于安裝位置有限,為功率因數表取電流的電流互感器安裝在中相。 由于電流互感器安裝在中相(綠相),則電壓接線柱左邊那個應接綠色相電壓。然后以綠色相為UA,用相序表測定黃、綠、紅三相電壓的相序,結果是綠一黃一紅為正相序。圖2中括號所標的UA、UB、UC即為相序表測定的結果.則在中間的電壓接線柱應接黃相電壓.右邊的電壓接線應接紅色相電壓。電壓線接好后,
注意的是各電流互感器的電流測量取樣必須與其電壓取樣保持同相,即1、2、3為一組;4、5、6 為一組;7、8、9 為一組。 不帶電流互感器的三相四線電表接線圖
按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?
有份圖紙拿去審查,審圖的對我的低壓主接線提出異議,說不可行。我把圖紙發到下面鏈接,各位給評判一下。注意看我圖紙中的運行說明。
3個開關怎么能夠控制1個燈,要圖,
請教穩壓泵的一次接線圖,現在有一水箱間設置穩壓泵一用一備,要求雙電源,且要求給出一次接線電路圖,是不是接線一次電路同排水泵一樣呢,只是把液位開關改成壓力開關?請教各位大蝦
圖中的COK是什么符號[ 本帖最后由 llssbb50 于 2008-11-7 09:36 編輯 ]
市面好像沒有這種開關,需要自己改裝一下,請大家提出意見,謝謝!
從任何形式原理圖生成接線圖,謝謝支持
這是本人收藏的 松下PLC 編程電纜電路圖大全
14個消防電氣常用接線圖
220KV可以用變壓器母線組接線不 就是變壓器直接接到母線上 然后出線通過2臺斷路器和隔離開關分別連接到母線 這樣是不是雙母線省一臺斷路器···· 只有2回出線
請問PLC與儀表是否依照如下順序接線數字輸入:24VDC 接到 開關 再接到 PLC數字輸入模塊數字輸出:PLC輸出模塊 接到 儀表線圈 再接到 0VDCAI和AO的怎么接線?TB-R-001是繼電器的進線端子排嗎?