圖紙簡介: 一進三出高壓電纜T接箱,3工位SF6負荷開關 投稿網友: juan582612 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:
請各位幫助一下:采用YJV22-1 4X240電纜的電纜分支箱的接線方式:電源下進線合適還是電源上進線合式,如采用上進線,箱體尺寸有何要求,如采用下進線,是用銅排過渡上引方式還是應采用斷路器下進線方式.
這是本人收藏的 松下PLC 編程電纜電路圖大全
河北省滿城縣電力局 郭永利 隨著城鎮建設步伐加快,10 kV線路規劃走廊與城鎮規劃發展建設矛盾日益加劇。為適應社會發展需求,實現安全、穩定、可靠供電。本著“典型設計、優化運行、安全可靠”的原則,對縣城主干街道、地段實行電纜線路供電,并采用電纜分支箱作為配電的重要配套設備,優化了電纜線路網絡,實現了多回路分支配電,即美化了城市,又提高了運行可靠性和安全性,在滿城縣城得到了成功應用。 1 電纜分支箱的技術方案 1.1 電纜分支箱的結構、特點和性能全密閉、全防護、抗污穢、抗腐蝕,滿足戶外全天候運行條件,能適應不同的工作環境。 電纜分支箱屬于座地式箱體,體積小,占地面積也小,如有的占地面積為0.65 m2,帶SF6開關的占地面積僅為1.45 m2;外形美觀,對城鎮容貌不會造成破壞。 分支箱內導體連接件采用壓接方式,安裝便捷,進出線靈活,運用中最多可有6~8個分支進出線,可實現小區多路送電,為深入負荷中心、縮短供電半徑、降低線損提供了技術保障。同時電纜分支箱可配帶電源指
全套PLC的編程通訊電纜接線圖,要就進回信我發 這是其中一款
1)電纜分接。在一條距離比較長的線路上有多根小面積電纜往往會造成電纜使用浪費,于是在出線到用電負荷中,往往使用主干大電纜出線,然后在接近負荷的時候,使用電纜分支箱將主干電纜分成若干小面積電纜,由小面積電纜接入負荷。這樣的接線方式廣泛用于城市電網中的路燈等供電、小用戶供電。電纜分接箱廣泛用于戶外,隨著技術的進步,現在帶開關的電纜分支箱也不斷增加,而城市電纜往往都采用雙回路供電方式,于是有人直接把帶開關的分支箱稱為戶外環網柜,但目前這樣的環網柜大部分無法實現配網自動化,不過已經廠家推出可以配網自動化的戶外環網柜了。這也使得電纜分支箱和環網柜的界限開始模糊了。2)電纜轉接。在一條比較長的線路上,電纜的長度無法滿足線路的要求,那就必須使用電纜接頭或者電纜轉接箱,通常短距離時候采用電纜中間接頭,但線路比較長的時候,根據經驗在1000M以上的電纜線路上,如果電纜中間有多中間接頭,為了確保安全,會在其中考慮電纜分支箱進行轉接。 環網柜主要是為為實現雙回路或多回路供電,以提高供電的可靠性。目前先進的環網柜可以做到配網自動化,實現遠距離操作。現在環網柜方式的電纜分支箱也多起來,以后估
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
想拿電纜分支箱的型式試驗報告 誰知道現在電纜分支箱都采用哪些負荷開關 幾路進線幾路出線? 主要是拿報告后投標用 在節省成本的情況下 滿足招標要求就行 聽朋友說現在很多都是適用埃爾凱的負荷開關 1路進線 2路出線 是不是這個情況啊
產品介紹: 低壓電纜分接箱是城網電纜化改造的配套設備,它可裝設于戶外、戶內或埋地的場所,起到分接、分支、中繼或轉換作用。為電纜網絡化提供極大的方便。結構及特點:* 電器元件直接掛接在母線上; * 母線與接線板實現不打孔連接; * 節省安裝空間; * 安裝快捷、方便; * 適合各種銅-銅、銅-鋁連接,運行更加可靠; * 減少布線,易于維護; * 便于更換元件及增加進出線; <
隨著電網電纜化進程不斷加快,10kv室外高壓電纜分支箱以其占地面積小、簡單、方便、靈活的聯接組合方式被配電網建設者所喜愛。因可以解決多回路電纜配出問題,在配網線路入地的建設與改造中而被廣泛使用。但凝露現象嚴重影響著10kv電纜分支箱的安全運行,如何有效防止凝露,提高用電安全可靠性被越來越大的配電網單位所重視。下面賽普瑞就以浙江某供電公司電纜分支箱潮濕凝露問題為例,來簡單說一下解決方案。 浙江某供電公司地處中國東南沿海,浙江省北部,錢塘江下游北岸,京杭大運河南端,屬于典型的亞熱帶季風性氣候。由于南方氣候環境原因,凝露問題成為當前電纜分支箱暫時無法完全解決的難題。當空氣濕度和溫差變化大時,10kv室外電纜分支箱內壁極易形成大量的水滴凝露。凝露的存在使得箱體內的金屬部件銹蝕,接地銅線氧化,電纜附件絕緣逐年降低,引起閃烙造成擊穿,嚴重時會引起10kv室外電纜分支箱燃燒爆炸。近一年來,據統計因分支箱
電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。
知識點:電纜分支箱
各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
隨著配電網電纜化進程的發展,當容量不大的獨立負荷分布較集中時,可使用電纜分支箱進行電纜多分支的連接,因為分支箱不能直接對每路進行操作,僅作為電纜分支使用,電纜分支箱的主要作用是將電纜分接或轉接。1)電纜分接作用。 電纜分支箱廣泛用于戶外,隨著技術的進步,現在帶開關的電纜分支箱也不斷增加,而城市電纜往往都采用雙回路供電方式,于是有人直接把帶開關的分支箱稱為戶外環網柜,但目前這樣的環網柜大部分無法實現配網自動化,不過已經廠家推出可以配網自動
正在做一個10kV的配網,想跟朋友們請教下,10kV環網柜、電纜分支箱內操作元件分別選用什么好?是采用真空開關還是負荷開關呢?進線和饋線是否應該選用都選用真空開關或是負荷開關呢、需要統一不。謝謝
大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!
各位前輩,本人剛接觸這一行業,現在設計一315kva箱變,下面是我選擇的電氣主接線內的開關,斷路器等設備型號,有不足之處請各位指點下
現有一個別墅區外網設計,采用的是箱式變電站,因為別墅很分散,故采取從箱變引出大電纜,在室外設置低壓電纜分支箱,再從分支箱放射式引至別墅的方案,現在的問題是: 1、箱變、電纜分支箱、別墅各是哪種保護形式?箱變到電纜分支箱是四芯電纜,分支箱到別墅也是四芯電纜,進入別墅后PEN線重復接地后改為五芯電纜,這樣做對不對?就是說進戶前都是TN-C,進戶后改為TN-S。但是這樣做有個問題就是:電纜分支箱處接地怎么處理,PEN在這里要不要接地,分支箱金屬外殼要不要接地處理?外殼如果接地,和PEN之間是什么關系?這樣安不安全? 2、低壓電纜分支箱的進線有沒有必要設開關保護?或者說這個進線保護的意義有多大? 3、低壓電纜分支箱內一般采用熔斷器負荷開關還是斷路器?采用熔斷器時按什么標準整定?(沒有做過熔斷器,不知道如果計算電流是80A,是否就選用100A熔斷器保護,和斷路器差不多?
求低壓母聯柜的二次接線圖,QQ1029009294