在高壓電網中,無功補償裝置的作用有哪些?有哪些補償方式? 一般來說,系統中提到的無功負載大多是感性無功負載。具有容性功率負載的裝置與感性功率負載并聯在同一電路中。當感性無功負載吸收能量時,容性負載釋放能量,當感性負載釋放能量時,容性負載吸收能量,能量在容性負載和感性負載之間交換,這樣,容性負載吸收的無功功率就可以從容性負載裝置輸出的無功功率中得到補償。一般將無功補償方法分為以下七種: 1.同步調相機。好處:可以發出感性的無功,也可以吸收感性的無功。缺陷:損耗大、噪聲大、響應速度慢、結構維護復雜。適用性:在電廠中應用較少。 2.就地補償好處:終端補償,將線損降到最低。不利因素:臺數多、投資大。用途:水廠、水泥廠廣泛應用。 3.集中補償好處:整個變電站都可以得到補償,投資比較小。缺點:一般是固定補償,負載低的時候可能有補償。應用:適合負荷波動小的系統。 4.自動補償優勢:可自動調節無功輸出,系統無功平衡,技術成熟,占地小,成本低。缺陷:反應速度慢,并受到電容放電時間的限制。適用
我們的產品是隨器補償。而客戶因為變壓器太多,資金上無法滿足。想要在6kv母線上進行補償(每個母線上平均是10臺變壓器)。現在,怎么能說服客戶使用隨器補償呢?因為他們的資金是一步步來的,我們的想法是隨器補償一點點上,是我們的利潤更大望大家不吝指教
今年江蘇使用最多的補償方式
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
當今社會能源成本的不斷上升,無功補償可以改善電能質量,降低電能損耗,減少用戶的電費支出,是一項投資少,收效快的節能措施。而且在工廠供電系統中,絕大多數用電設備都具有電感的特性。(諸如:感應電動機、電力變壓器,電焊機等)這些設備不僅需要從電力系統吸收有功功率,還要吸收無功功率以產生這些設備正常工作所必需的交變磁場。
現在用的智能無功補償控制器可不可以進行一拖二的控制方式,比如:一臺主柜10回路,一臺輔柜10回路,可否只用一個控制器,控制器的一付點帶兩臺復合開關?
1 無功補償的原則 全面規劃,合理布局,分級補償,就地平衡,具體內容如下: 總體平衡與局部平衡相結合,既要滿足全網的總無功平衡,又要滿足分線、分站的無功平衡。 集中補償與分散補償相結合,以分散補償為主,這就要求在負荷集中的地方進行補償,既要在變電站進行大容量集中補償,又要在配電線路、配電變壓器和用電設備處進行分散補償,目的是做到無功就地平衡,減少其長距離輸送。 高壓補償與低壓補償相結合,以低壓補償為主,這和分散補償相輔相成。 降損與調壓相結合,以降損為主,兼顧調壓。這是針對線路長,分支多,負荷分散,功率因數低的線路,這種線路最顯著的特點是:負荷率低,線路損失大,若對此線路補償,可明顯提高線路的供電能力。 供電部門的無功補償與用戶補償相結合,因為無功消耗大約60%在配電變壓器中,其余的消耗在用戶的用電設備中,若兩者不能很好地配合,可能造成輕載或空載時過補償,滿負荷時欠補償,使補償失去了它的實際意義,得不到理想的效果。 2 各種補償方式的經濟技術優化比較 無功補償的主?/p>
對于一組無功補償裝置,采用動態+靜態的方式,能克服靜態的過補償,也避免了動態補償的較高性價比?如用在高壓線路補償上。我不記得在哪看過了,覺得有道理,不知道實際上是否可行?請高手指點!
畫系統圖,發現無功補償中編碼投切方式不知道怎么設定?1、那1-1-2-2-2-.....是設定好了?還是需要自己設定?2、若需自己設定,應遵循什么規則?
根據電力用戶對無功功率的需求情況和負荷性質,配電網的無功補償方式主要有變電站中高壓集中補償方式、低壓集中補償方式、配電線路補償方式和就地補償方式等四種。配電系統的無功補償方式示意圖如圖1所示。 1.變電站中高壓集中無功補償 變電站中高壓集中補償方式主要針對變電站的無功功率需求進行補償,其主要目的是提高配電網的功率因數及終端變電所的電壓,并對主變壓器的無功損耗進行補償。無功補償裝置一般連接在變電站的10kV母線上,具有較好的電壓改善效果和較高的設備利用率,設備維護和管理也較為方便,但投資較大,補償范圍較小,對10kV配電網的降損作用不大。 2.低壓集中無功補償 低壓集中補償方式主要針對配變電所的無功功率需求進行補償,其主要目的是提高專用變壓器用戶的
采用電力電容器補償,對于容量較大,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,宜單獨就地補償,應怎么理解跟實施,先謝謝了!
有很多用電設備是通過電磁感應的方式進行工作的,使用電磁感應是通過交變的電磁場進行能量的傳遞和轉換。在這個過程中電能不是全部的轉換成了人們所需要的熱能,機械能等能量,有一部分能量通過建立交變的電磁場而沒有做功,這部分沒有做功的功率稱為無功功率。無功功率并不是沒有用處的電功率,而是電能轉換成了其他方式的能量。所以供電系統中,除了必要的電源以外,還需要提供無功電源來補充無功功率。通常功率因數通過以下公式進行計算cosΦ=P/S=P/(P2+Q2)1/2 功率因數反映了電源輸出功率被有效利用的程度,當然,我們希望的結果是電能的利用率越高越好,也就是功率因數越大越好。所以,對電網的供配電設備進行無功補償是很有必要的,無功補償通過以下三種方式進行: 1、隨機補償 隨機補償通常用于電動機的無功補償,具有簡單方便啊,操作靈活的特點。隨機補償通常伴隨著電動機的開關而補償消失,自動進行無功補償,減少了反復的調整過程,具有很大的實用性。 2、隨器補償 隨器補償通常用于對配電變壓器的空載無功功率進行補償,具有較高的性價比。隨器補償主要是將低壓電容通過
功率因數是針對不同的負載說的,在之前的直流電時代,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊。(一般功率因數都是小于1的)。
先上圖。圖1,2是低壓配電系統中,1段母線,2段母線的自動功率補償柜。但是一段母線有兩個柜子,一個功率補償主柜,一個輔柜。3,4圖可以看到控制原理圖。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面?
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說。
一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,需要系數0.7,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85。請教各位:1、變壓器的容量是否偏小?2、低壓補償的效辊么樣?/p>
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?
原來在收費網站下載的,拿出來共享。《基于DSP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M