請問:10kv設備的無功補償怎樣計算?和380V的設備無功補償計算方法一樣嗎?謝謝現有一個制冷站有2臺10KV離心機1020KW,怎樣計算無功補償!謝謝各位!
我單位有一條10kV線路末端電壓較低,變電所已有無功補償,現要進行線路無功補償。負荷分布圖如下現在要求U2=10kV,該線路日平均電流120A,日最大電流260A。線路長度30kM,三角排列,計算結果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar問題:1.以上計算是
現在在做一個關于縣城的10kV無功規劃設計,就是把縣城內的線路功率因素達不到0.9的全部補償到0.9,而且是要在配變的0.4kV側補償,現在知道了線路的有功消耗量和無功消耗量,可以算出其功率因素,也能夠算出該條線路具體的無功缺額,但是不知道用這個無功缺額如何來確定補償容量,望高人指點迷津啊。
10kV無功補償竣工圖。三相接線采用星形接法。附以下說明:[ 本帖最后由 star6174 于 2012-1-19 15:05 編輯 ]
10kV靜止無功動態補償裝置晶閘管閥組室:
現有一臺550KW三相異步電動機,額定電壓10KV,自然功率因數0.822,頻敏電阻降壓起動,Y型接線.廠家成套提供兩臺啟動柜.我的初步想法是,10KV電纜進到配電室,配電室內裝一臺進線柜,兩臺出線柜(一臺用電纜至它的啟動柜,另一臺也用電纜至電容器室),那么電機要做哪些保護,電容又要做哪些保護?需不需要加一臺PT柜(專用做取二次電源,電容的放電回路中的PT做在出線柜內)?請大家幫我一下!如有詳細的資料更是感謝!
我單位有一條10KV線路,下邊有公用變和一水泥廠;基層反映功率因數低,要求加電容;我查詢了今年1-10月份的功率因數表,發現1-4月份功率因數都在0.91以上5-10月份就到了0.88-0.79-0.82-0.83等,相當不穩定我想問一下解決辦法是什么?
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功???這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
圖上的這種PT接法是不是1次側的進線端接電容的進線端,1次側的出線端接電容的出線端,還有短接點用不用接地[ 本帖最后由 ll-723 于 2009-6-4 10:05 編輯 ]
10KV電壓系統下電容器一般是11除根號3電容器星接方式,電抗器容量是電容器容量乘電抗率,這里的電容器容量是指實際輸出容量還是電容器標注容量。如果選用12除根號3電容器,用在10KV系統內,星接,那么電抗器容量是按電容器標注容量計算還是按實際輸出容量計算。例如:12除根號3電容器容量300單相,組成900Kvar,電抗器選用6%電抗率,容量是900乘0.06=54Kvar嗎? 如果是按照11除根號3 300Kvar單相組成900Kvar 配1%電抗器做限流電抗,電抗器容量為9Kvar,如果這個電抗器用在12除根號3 300Kvar組成的900Kvar里會有什么影響、
1臺S9—2500KVA 10/0.4變壓器,負荷率85%,低壓側功率因數補償后達到0.95,請教這時變壓器10KV側功率因數是多少,怎么計算?10KV供電線路13km,現在要求變壓器10KV側的功率因數也達到0.95,請教怎么計算?希望能提供計算過程和計算公式。謝謝!我這里是要解決問題,請不懂的大師別胡亂指點,或答非所問,謝謝![ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-14 23:58 編輯 ]
圖紙簡介: 此圖為全套10kV自動高壓無功補償圖紙,主要包括:一次系統原理系統圖,MSC1~4支路(柜)電氣原理圖及接線圖。希望對大家有用 投稿網友: guo75399406 上傳時間: 2014-07-18
請教一個問題,一般低壓400V處都設了無功補償,按理說是可以補償400V以上的線路了,可是為什么還要在10KV側做電容器無功補償?有什么好處?這樣不是浪費了嗎?并且一般來說400V側做無功補償可以做到自動投切,而在10KV側不做自動投切,這樣不是在投切時又不靈活嗎? 請大家指點,謝謝!
農網35kv變電站,其中一個變電站主變容量為 2*4000+5000kva,在10kv系統中電容器選擇了2100kvar,生產科的人說當電容器超過1500時要加裝電抗器,電抗器的主要作用是用來限制短路電流及回路電流過大,想請教各位無功補償與電抗器的知識!
隨著電能質量、輸電效力越來越被重視,功率因數校正技術也得到大規模的應用。通過改善功率因數來提高輸電效率,不僅節約能源、凈化電網,也是回報率極高的投資。在高壓配電系統中,高壓無功功率
10KV三相電容器三角形接法無中性點的話 放電線圈怎么接上去呢 求高手畫個示意圖另外 防止涌流的電抗器如何確定容量
最近設計了一個校園35/10kV變電所,10kV共4路全電纜YJV22-3x35出線,總長共計3公里,負荷總容量為5900kVA。變壓器為2x4000kVA,10kV單母分段。本期上1臺主變和全部10kV出線(包括分段)。問考慮電纜線路的充電效應,和10/0.4kV配變低壓側采取就地無功補償方式,能否取消35kV變電所10kV母線的無功補償?為什么?如不能取消,容量多少適宜?歡迎熱烈討論?。。”救艘庖姙楦哓摵陕蕰r,35kV變電所10kV母線的功率因數可以滿足要求,但是一旦進入假期,主變低負載率時,不會計算,求助。
高壓10KV,裝置總容量1800kvar,分三組,要求每組電容器均設過流,速斷,開口三角保護.如果用電容器專用保護單元需用三只,那么有沒有更好的解決方法呢?
10KV高壓自動無功補償成套裝置 ZRTBBZ
隨著電能質量、輸電效力越來越被重視,功率因數校正技術也得到大規模的應用。通過改善功率因數來提高輸電效率,不僅節約能源、凈化電網,也是回報率的投資。在高壓配電系統中,高壓無功功率集中
10kv無功補償
10kv無功補償專題,為您提供10kv無功補償相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv無功補償 相關的專業交流討論,更多10kv無功補償相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題