亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于無功補償控制器的小??

    剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:

  • 機械投切的無功補償控制

    在機械投切電容的無功補償控制理論中,需不需要向晶閘管投切電容器(TSC)那樣,要檢測切除狀態的電容器兩端的電壓和電網中瞬時電壓的壓差,要等到壓差為零即電壓相等時再投入電容器(包括檢測電壓的極性)?

  • 關于無功補償控制器的問題

    有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?

  • 無功補償控制器BKVQ-18V

    無功補償控制器BKVQ-18V是由江蘇貝肯電氣榮譽出品,該產品運用于低壓無功補償柜,可自動手動切換。 全數字化設計,交流采樣,人機界面采用大屏幕LCD中文液晶顯示器。秉承以人為本的設計理念,模塊化組裝,外觀流線設計。可實時顯示A、B、C相的功率因數、電壓、電流、有功功率、無功功率、電壓總諧波畸變率、電流總諧波畸變率、頻率的平均值及電容投切狀態等信息。設置參數中文提示,數字輸入。電容器控制方案支持三相補償、分相補償、綜合補償方案,可通過菜單操作進行設置控制方案。電容器投切控制程序支持等容/編碼(1:2、1:2:3、1:2:4:8…)及模糊控制投切方式。具有手動補償/自動補償兩種工作方式。取樣物理量為無功功率,具有諧波測量及保護能。控制器具有RS-485,MODBUS標準現場總線通訊接口中,方便接入智能開關柜系統。

  • 關于可控硅控制的無功補償

    因好久以前做過一次可控硅無功補償柜,現在想想竟忘了入如何做的了,里面該配置些什么東西?因為現在一般都采用熔斷器加接觸器控制,比較經濟,不過我認為不如可控硅可靠。不過復合開關控制又更可靠一點,只是造價更貴而已,一般用戶不采用。望大家賜教。謝謝!

  • 求教無功補償控制器的選用

    一般有6步、12步無功補償控制器。有沒有9步、10步、15步、20步的無功補償控制器,如果沒有的話,那么變壓器很大的時候,只能選更大的電容才行?能不能一臺變壓器選用兩臺無功補償控制器?某型號配電柜的樣本寫的是:600寬可裝15個15kVar電容,800寬最多可300kVar。不知是20x15kVar=300kVar還是10x30kVar=300kVar?設計的時候,比如315kVA、400 kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA、1600kVA、2000kVA、2500kVA應該怎樣選擇電容補償的方案?/p>

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考

  • 光伏系統專用無功補償控制器

    近幾年,我國光伏并網發電項目發展迅速,根據國家能源局統計數據,我國2014年光伏并網發電總裝機量10.5GW,其中分布式2.05GW,2015年上半年總裝機量7.73GW,分布式1.04GW。隨著裝機容量的快速增長,光伏并網發電與原有電網兼容性問題日益顯現,特別是分布式光伏并網項目,一般電網容量較小,容易出現兼容性問題,其中發生較多的是光伏設備投入后,原配電網出口功率因數下降至0.9以下,造成不良影響。

  • 低壓無功補償控制器頻繁投切為什么?

    現在有個項目用的正泰的無功補償控制器NWK1-G型。目前出現了他的超前燈和滯后燈經常的頻繁交替的亮,繼電器就頻繁的工作,電容頻繁的投切, 造成繼電器和線路經常的被燒毀。他現在帶的負載有兩個大功率的變頻器,1000的變壓器,目前線路電流大概用了1000A。曾嘗試投切延時調大,投入門限調小, 都沒有效果!想請教各位大神, 有沒有什么好的辦法可以解決!

  • 智能無功補償控制器的控制方式

    現在用的智能無功補償控制器可不可以進行一拖二的控制方式,比如:一臺主柜10回路,一臺輔柜10回路,可否只用一個控制器,控制器的一付點帶兩臺復合開關?

  • 無功功率補償控制器的問題

    一般的無功功率補償控制器是通過功率因數來控制電容的投入、切除。在使用中發現以下問題。當負載發生變化時,尤其是負載少時,功率因數小時無功功率補償控制器投入電容,結果過補償,延時后又切除,產生周期性的投入、切除。為了正常工作,調節電容的數量,但負載變化時,又要調整,太麻煩。我看資料有一種無功功率補償控制器通過無功功率調整電容的投入、切除電容,可以消除以上情況,避免產生振蕩。誰有新式無功功率補償控制器的說明書請上傳,謝謝。

  • 無功補償諧波治理濾波控制器

    無功補償諧波治理濾波控制器

    洛陽博創電力科技有限公司位于洛陽國家級高新技術開發區,引領綠色配電的明天隨著國民經濟的快速發展,我國出現了新一輪電力緊張局面,但同時能源利用率低下,能耗偏高。為了盡快緩解電力供需矛盾,國家在“十一五”計劃中明確指出2010年單位國內生產總值能源消耗比“四五”期末下降20%的指標要求。博創電力科技有限公司依靠引進國外技術與獨立研發,專注于改善電能質量領域的設備生產和軟件研發,為我國輸配電領域提高品質的功率補償設備,無源及有源濾波裝置和電能質量綜合監控設備。產品領域覆蓋從低壓220V至高壓35KV,廣泛應用于城市及農村電網和工業領域。改善用戶用電品質,降低電耗,為用戶的安全生產保駕護航。

  • 請教無功補償控制器顯示問題!!

    有一臺CNC JKL5CF智能無功功率自動補償控制器,有時在上面顯示A-0.92之類的,請問這代表什么?是不是故障(原說明書已丟失無法找到)?謝謝大家的幫助!!

  • 求助無功補償控制器原理圖

    在無功補償中我采用的是12組16KVAR的電容器,控制器采用JKL5C,但不知這種控制器如何使用,原理是什么,哪里有相關的圖紙可以參考?另外我在此網站上下載過一個無功補償的原理圖,不過用的是JKG的控制器而且是八路的,在圖中手自動控制的轉換開關型號是LW39B-16ND21-9/6我沒有查到這種開關的接點表,哪里有這種開關的接點表?我的十二路手自動控制的轉換開關該選什么樣的型號呢?謝謝幫忙!!!急等!!

  • 誰用過選擇型無功補償控制器?

    介紹一下 我百度找不到資料就是根據功率因數選投 大或是小的電容

  • 高壓無功補償裝置控制原理的說明

    高壓無功補償裝置控制原理的說明

    高壓無功補償裝置控制系統包括四個部分。 第一部分為“TCR基波電流(或電抗)參考值計算”,即根據裝置的無功電流(或功率)需求,計算其中的TCR基波電流(或功率,或電抗)參考值;如果裝置的參考輸入為無功電流需求,實時測得FC支路的電流有效值,則TCR支路電流的參考值即為前者減去后者。 第二部分為“觸發延遲角計算”,即根據TCR的無功電流或電抗的參考值變換得到晶閘管的觸發延遲角,有以下幾種方法可以實現: (1)模擬電路法,通過模擬電路構造模擬函數發生器,將輸入信號(如TCR支路的電流參考值)變換成一個與觸發延遲角成正比的輸出信號。 (2)數字查表法(DIGITALLOOKUPTABLE),將輸入參考值與觸發角的函數關系用一個數字表存儲起來,“觸發延遲角產生”模塊每隔一定的時間,根據輸入查表獲得對應的觸發延遲角。 (3)微處理器方法(MICROPROCESSORBASEDMETHOD),采用單片機或者計算機構成信號處理系統,它根據參考輸入,實時計算觸發延遲角。 第三部分為“同步定時”,即向脈沖控制提供同步用的

  • 無功補償控制器怎么選擇才算好的

     1、考慮到電網當中的負荷波動不大,并且三相負荷也處于基本平衡的狀態,而目標是功率因數的提高,為了良好的控制設備的成本,并且將其降低,就需要考慮到無功補償控制器的方便與簡單,并且屬于單一簡單型的操作。   2、對于波動較為頻繁的電網負荷,以及大與小負荷之間存在較大差距之下,而三相負荷依然處于基本平衡之下,對于控制器的選擇,優先選取性能較好的控制器。例如:對于物理量的控制需要選取無功功率或者是無功電流,并且需要分別的對于投入和切除的門限進行設定,從而對投切震蕩進行有效的防止,同時還需要確保欠流以及過壓風保護功能。在投切方式的選擇上,采取“編碼+循環”來進行程序控制。   3、對于波動較為頻繁的電網負荷,以及大與小負荷之間存在較大差距之下,并且三相負荷也極為不平衡的情況下,我們低于控制器則提出了更高、更詳盡的要求,其復合投切功能應當具備“分相+平衡”。而控制物理量則應當是(功率因數+無功功率)的復合型。具體的參數要求為:   靈敏度≤100 mA。

  • 光伏四象限無功補償控制器

    光伏四象限補償控制器與普通補償控制器存在什么區別呢?既然叫四象限控制器就不能只體現在名稱上,首先光伏四象限補償控制器在硬件上和軟件上都要與普通補償控制器又有明顯區別的。硬件上要有能采集光伏發電的電流信號輸入端子,這樣在光伏四象限控制器上可以查詢到光伏發電的相關數據,在極端情況下這些數據是非常必要的;軟件上至少在補償控制器設置參數中能夠設置正向也就是1、4象限的功率因數,也能設置反向的2、3象限的功率因數,同時控制器的顯示屏幕中能夠顯示四象限坐標圖,這樣就可以和供電局的四象限計量表就行比對,保證各項參數與計量表一致才能是補償更為準確。

  • JKL5F-10智能無功補償控制器如何設置?

    單位有兩個控制器,功率因數設置值為1,但因為最近是生產單機,負荷較低,經常造成功率因數超前,我想把設置值改為0.95,請問改如何設置?如果哪位有這種控制器的說明書請給我發一份,謝謝。sailyoung@qq.com

  • 關于無功補償控制器的投切時間問題

    最近接手做了一批低壓電容柜,由于元件都是選用的一些小廠家的東西,對于電容器二次投切時標準中規定電容器端電壓應低于10%才能投切;由于電容器和控制器是一個廠家的,所以請教廠家的技術人員他們的控制器能否保證電容器二次投切時電壓應低于10%;廠家回答需要開關廠自己設定時間,他門的說明書上的投切延時是5-250S;感覺不太對;廠家的技術人員又講不太明白;請教各位專家尤其是生產控制器廠家的專家指教一下,電容器二次投切時電壓如何保證!

點擊加載更多

無功補償控制柜

無功補償控制柜專題,為您提供無功補償控制柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無功補償控制柜 相關的專業交流討論,更多無功補償控制柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

無功補償技術

戶外無功補償箱

主站蜘蛛池模板: 日本中文字幕二区三区| 先锋资源中文| 国产成人午夜精品免费视频| 日韩免费毛片视频| 2022av在线| 亚洲色中色| 国产免费网| 亚洲精品在线影院| 欧美视频在线免费| 国产免费一级片| 亚洲视频一区在线| 秋霞五月天| 99久视频| 亚州视频一区| 欧美第一页| 在线精品亚洲| h网站免费观看| 在线观看日本www| 色www免费视频| 成人在线一区二区| 9797在线看片亚洲精品| 日本成人精品| 久久久久久国产精品mv| 插插插网站| 亚洲免费小视频| 九色视频app| 亚洲精品tv久久久久久久久久| 亚洲国产成人在线观看| 欧美日韩在线观看免费| 国产在线爱做人成小视频| 在线毛片免费| 青青青青在线视频| 成人欧美一区二区三区在线观看| 久久999视频| 思思99re66在线精品免费观看| 国产精品天天看特色大片不卡| 嫩草成人影院| 亚洲欧美日韩人成| 日韩中文字幕精品一区在线| 欧美成人在线观看| www.夜夜|